  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 消防電梯前室是否需要設置廣播?

    如題,消防施工單位提出要做,但要查了火災報警設計規范,沒查到具體設置位置的依據,不知道要不要做,哪位大哥能否告訴小弟是否要做,依據在哪里?

  • 超過多少層的住宅,消防電梯前室需要做防煙?

    我覺得只要是高層,消防電梯前室沒有自然排煙,就應該加壓送風作防煙,建筑說不用,說只有超過17層才考慮,我比較迷惑阿!建筑說的對么?

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!

  • 再問12層酒店消防電梯前室

    再問12層酒店消防電梯前室

    某12層經濟酒店,設有疏散樓梯(設獨立前室,正壓送風).電梯前是否需要設置前室(其中一部為消防電梯)?

  • 關于消防電梯技術層??康膯栴}?

    我這里有個辦公樓,地上19層,在3-4層中間有個2.19米層高的技術層,本來設計是沒要求電梯??康?,現在消防部門要求消防電梯停靠,我們選用的是日立電梯,電梯公司說技術層高不夠無法??浚蚁雴栂略谶@種技術層,消防電梯是否一定要??块_(kāi)門!!

  • 18層宿舍要不要設置消防電梯?

    《高規》6.3.1關于消防電梯設置,沒有非住宅類居住建筑的相應規定!難道宿舍就不用設置消防電梯嗎? 這個好像又和設置消防電梯的原則相沖!

  • 如此這般,消防電梯前室是否需要加壓送風?

    如此這般,消防電梯前室是否需要加壓送風?

    本帖最后由 朔夷001 于 2015-8-13 15:59 編輯 如下圖所示,消防電梯通過室外連廊與樓梯間相通,消防電梯前室是否可以理解為“通過陽臺或凹廊聯通室外”?是否可以不設加壓送風?在線等,各位大神顯高明吧~~~~補充:大家可以看一下原高規8.1.1的條文解釋的圖示!雖然新防火里面有同樣的條文,但解釋不詳細也沒有圖示。原高規圖示里面提供了“樓梯間通過門連通陽臺作為自然排煙的一種方式?!敝皇窍离娞萸笆沂欠窨梢阅兀?/p>

  • 消防電梯前室是否需要設置滅火器?

    我一般設計的時候滅火器都會和消火栓一起,用組合式消火栓箱。包括前室也一樣。但現在想想好像前室沒有必要設置滅火器,我也查了相關資料,但沒有找到合適的條文。請大家指教指教。

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,根據高規條文解釋,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?

  • 何謂消防電梯?其作用是什么?

    何謂消防電梯?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施。高層建筑發生火災時,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員。但普通電梯在火災時往往失去作用,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,對高層建筑必須結合具體情況,合理設置消防電梯。

  • 消防電梯的設置數量問題

    現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d

  • 消防電梯前室的消火栓能否合用

    做了一個高層,做的消防,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,不與室內合用;有的說應該可以和室內合用一個,請教到底怎么樣做才對那?規范里好象也沒具體說明。

  • 12層住宅需要消防報警嗎?

    12層的普通住宅,無營業用房,無地下室,非封閉樓梯間。需要消防報警和應急照明嗎?查了規范,感覺不需要。但看別人的圖都畫的。迷惑!

  • 關于消防電梯前室噴頭設置?

    規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?

  • 消防電梯和客梯配電問題

    消防電梯應該自己單獨走回路非消防電梯著火的時候要降到一樓,然后停電,而消防電梯不停電這是高規里有說明的但我又看到一個規范說二類住宅(前提是消防電梯和客梯共用一個前室)消防電梯和客梯可以在末端共用一個ATS,但ATS必須放在消防電梯室請問這有矛盾嗎?把我弄昏了,有知道的能幫我解釋下,謝謝

點擊加載更多

多少層需要消防電梯

多少層需要消防電梯專題,為您提供多少層需要消防電梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與多少層需要消防電梯 相關的專業交流討論,更多多少層需要消防電梯相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

二類高層 消防電梯

消防電梯控制柜