當消防電梯和防煙樓梯合用一個前室時,前室里人員交叉或停留較多,所以面積要增大,居住建筑不應小于6平方米,公共建筑不應小于10平方米,而且前室的短邊長度不宜小于2.5米。 我想問下這個2.5米指的是什么 是規定的嗎
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久。
《建筑設計防火規范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
關于對消防電梯安全使用的思考來源:浙江消防網 發布日期:2009-3-23 我國高層建筑防火規范規定:高度超過32米的公共建筑、工業建筑及12層以上的居住建筑都應設置消防電梯。那么在火災情況下,現在的消防電梯很難發揮應有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困擾消防電梯可靠使用的因素很多,主要有以下幾方面: 一、影響消防電梯可靠使用的因素: 1 消防電梯易受火災破壞。(1)消防電梯機房一般都設于建筑頂部,按規范要求,從機房安全角度考慮,都要求作獨立的防火分區處理。但實際上,由于電纜、風管穿墻產生縫隙,防火門不能保持常閉等情況的存在,火災情況下,電梯的心臟設備極易受到高溫作用,導致癱瘓。(2)消防電梯的井道未按規范要求獨立設置,但有的消防電梯與客梯合用井道,相互之間無有效防火分隔。由于客梯無消防前室要求,易受火災破壞,從而會殃及'鄰居',導致消防電梯不能正常使用。(3)供應消防電梯電源的電纜,一般都是由大樓的強電井道排至頂部,再用橋架排入電梯機房。盡管使用防火電纜,有一定的耐火能力,但在大樓火災的情況下很難
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解
GB 10060-1993 電梯安裝驗收規范 本標準規定了電梯安裝的驗收條件、檢驗項目、檢驗要求和驗收規則。本標準適用于額定速度不大于 2.5m/s的乘客電梯、載貨電梯,不適用于液壓電梯、雜物電梯。2.引用標準GB7588 電梯制造與安裝安全規范GB8903 電梯用鋼絲繩GB10058 電梯技術條件GBl0059 電梯試驗方法GBl2974 交流電梯電動機通用技術條件3.安裝驗收條件3.1 驗收電梯的工作條件應符合GB10058的規定。3.2 提交驗收的電梯應具備完整的資料和文件。3.2.1 制造企業應提供的資料和文件:a.裝箱單;b.產品出廠合格證;c.機房井道布置圖;d.使用維護說明書(應含電梯潤滑匯總圖表和電梯功能表);e.動力電路和安
想請教各位幾個問題1)在沒有地下室的情況下,假設室外地坪-0.30,消防電梯前室標高為±0.00,消防電梯基坑標高-1.50,消防電梯集水井底標高-2.70,最近的室外廢水井井底標高-2.80,可以采用重力流排放嗎(接入廢水井前加止回閥)?最近見到類似的圖紙,覺得有點不妥,但查規范,沒有提到集水井不可以重力流排放。只提到地下室和半地下室。建水規4.7.2 建筑物地下室生活排水應設置污水集水池和污水泵提升排至室外檢查井。地下室地坪排水應設集水坑和提升裝置。城鎮給排水技術規范4.2.3 地下室、半地下室中的衛生器具和地漏不得與上部排水管道連接,應采用壓力排水系統,并應保證污水、廢水安全可靠的排出。城鎮給排水技術規范4.2.4 下沉式廣場、地下車庫出入口等不能采用重力流排出雨水的場所,應設置壓力流雨水排水系統,保證雨水及時安全排出。
在新出版的建筑設計防火規范中,有關消防電梯的條紋7.3.1和7.3.2條,每個防火分區需要設計消防電梯,那么是不是地下設備用房或者其他功能,比如庫房、餐飲等的防火分區也要設置嗎?個人覺得規范的出發點是比較好的,但是在實際工程中難以實現。出現多個防火分區的時候有米有好的解決辦法?感恩??!不知道在各地這條規范是怎么實施的???謝謝大家踴躍發言了!?。?/p>
在計算柴油發電機容量的時候,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,但是因為消防電梯在平時的時候也要使用,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較?
請問大家,根據高規條文解釋,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
何謂消防電梯?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施。高層建筑發生火災時,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員。但普通電梯在火災時往往失去作用,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,對高層建筑必須結合具體情況,合理設置消防電梯。
收錄于話題
1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝?。。?/p>
平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?
消防電梯制造與安裝安全規范
消防電梯制造與安裝安全規范專題,為您提供消防電梯制造與安裝安全規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯制造與安裝安全規范 相關的專業交流討論,更多消防電梯制造與安裝安全規范相關內容請訪問