該工程是高層商業辦公樓,有比較大的電梯機房,機器也很多,需要有怎樣的消防配置呢?氣體滅火還是放置滅火器就可以?是哪一條規范呢?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。。?/p>
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
通信機房消防改造工程設計注意事項————NMHenrycaobing近年來,我國信息產業獲得了超前的發展,各種不同規模的通信機房相繼建成并投產,但是機房的建設規??偸勤s不上信息發展的速度,剛剛建成投入使用的通信樞紐樓因業務范圍及業務量改變而需增設機房,這樣原設計為辦公室的房間就得改為機房,根據規范要求,房間功能發生改變,消防系統也隨之要配套跟上。而作為通信樞紐樓的建筑一般都已經在機房內設計了氣體滅火系統,因此,在通信機房消防改造工程設計中應注意以下幾點。一、氣體滅火電控部分氣體滅火電控部分包括:氣體滅火控制盤、感溫探測器、感溫電纜、警鈴、聲光報警器、放氣指示燈、緊急啟動停止按鈕及與原報警系統配套的聯動模塊等。1、首先要清楚原大樓報警系統采用的國產的還是進口的設備、什么型號的、哪年生產的?報警、聯動回路夠不夠,需不需要增加回路板?如回路富余量大,則氣體滅火電控設備可采用帶地址式的,主要指感溫探測器,且應與原報警系統相匹配;如回路數不夠,則應選擇非編碼的感溫探測器,采用模塊通過氣體滅火控制盤與原報警系統相通訊。2、機房內已設的火災
五層辦公樓其中一層全部為資料室,資料柜采用軌道推拉式,較為集中,是否在火災報警及滅火上有特殊要求,是否需要設計氣體滅火系統?
一幢樓房五層體積約8000立方米,一、二層是商場,三~五層是辦公室。那么這幢樓如何確定他的消防水量。如果是按辦公樓的話,他是不用設水消防的(《建規》表8.4.1。不屬于≥6層或V≥10000)。是不是可以這樣理解,這瞳樓只是商場部分做水消防,辦公室部分就不用做了??墒且幌爰偃绨阉纸忾_來的話,商場部分的體積也是達不到5000立方米啊?那么這幢樓的水消防還需要做嗎?如果要做,那么消防水量是如何確定。
2003年施工完成.主機為3臺常青樹+1臺30HXC.
消防施工組織設計
有一工程,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,才能防腐.
火災自動報警系統 1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。 2、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。 4、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。5、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。 6、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。 11、
正在管理一個工地,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,怎么解決,還要考慮位置要對稱、美觀,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦
已知機房面積S,設備總用電功率P,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量?如濕度不夠,如何計算加濕量?請高手相助!有詳細計算資料最好了!
本小區是六層加復式的拆遷恢復樓,43棟樓,單體內的消防不考慮,現只考慮室外消防,請教需布置多少個消防點,還有什么需要注意的,謝謝,
今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
各位同仁,大家好,我正在做一個消防設計,規模如下:長:13米,寬9.5米,主要是用于中小型零部件的噴漆。請大家幫?,那里有相關的規范、需要如何去考慮消防設計呢?請大家指導。謝謝了!
1.多層綜合樓,1,2層是商場辦公,3,4,5層是電信機房2.本工程是 縣級別的電信樓3.已經設置滅火器,消火栓系統是否要設置氣體滅火系統等其他,謝謝指導