防火規范中10.1.6說的很清楚,消防用電設備應采用專用的供電回路,其條文解釋中有一句“消防電源宜取自建筑內設置的配電室的母線或低壓電纜進線”,在給出的分組方案中都是變壓器低壓側母線段之間變換。請問各位大神,我可以理解成:消防電源可以取自變壓器低壓側母線段,或是變壓器低壓側饋線回路引至各個單體樓內設置的配電柜的母線段?因為之前做的項目消防負荷與非消防負荷直接在變壓器低壓母線段就分開了,現在做的有些項目都是從一級配電箱,也就是單體樓配電柜講消防與非消防分開的,不知是否可行。
高層建筑的消防用電設備,比如消防控制室用電、防火卷簾門、防排煙風機等設備是不是可以只設一臺雙電源切換箱,然后再由此箱供給各末端用電設備?
化學品庫的事故排風機,暖通專業提給我們的是接應急電源但問題是事故排風機接柴油機電源,有用嗎?化學品庫幾個排風機接了應急電,氣體泄露時,這幾個風機是啟動不了的吧?因為柴油機沒啟動那改成消防電源?一則名稱有問題,氣體泄露不等于消防狀態,二則假設排風機接了市電+應急電雙切,氣體泄露時,萬一恰好市電沒電(配電箱小故障什么的),光有一路柴油機電源還是啟動不了風機吧?柴油機不可能因為你末端某一路小市電斷電而啟動的吧平時正常時用的是市電,市電斷了柴油機又啟動不了,那這個所謂的應急電不是可有可無了嗎?以前做了好多項目,有些有應急要求的風機水泵我們都給它接了應急(柴油機)電,現在回想起來,感覺有點不對勁另外,我知道接EPS可以解決,但不在本次討論范圍內[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 編輯 ]
消防切非包括哪些非消防電源呢?是只有照明箱子切掉還是和消防應急照明無關的都切掉呢?比如一個大商場,照明總箱子4個,公共照明箱子2個,應急照明箱子2個,還有普通動力箱子2個,消防動力箱子(雙切箱)2個,切哪些呢?求教還電氣業內一片清白?。。∵€有消防電源接通(強啟)包括應急照明強制點亮,還有其他什么的嗎?比如消防電梯等動力電源轉為消防電源,需不需要轉換呢?
消防穩壓泵設在屋頂水箱間,與消防電梯間相鄰,穩壓泵功率4kw,考慮到功率很小,所以從消防電梯雙電源箱引一路電源至穩壓泵控制箱。這樣做違反規范嗎? 審圖機構認為這樣做違反了如下規范規定: 1,消防穩壓泵應為兩回路供電且在末級自動切換。 2,電梯電源應從配電室設專用回路供電。 請同行發表意見,是我的設計錯了還是審圖機構錯了。 謝了!
困惑:消防疏散梯照明電源是否要求是消防電源?現象:發現許多大樓消防疏散梯照明電源一般取本層照明電源(三類負荷),只是在每層歇臺或平臺上設置一盞雙頭應急燈.建議:若消防疏散梯照明電源是消防電源,且有應急燈光不是更安全.不知規范里就電源問題是否有規定.謝謝各位指點!
那些符合判斷是消防負荷并且定義為消防電源?消防電源屬于幾級負荷?二級還是三級?消防切非的時候,切得是什么電源?能否切除二級一級負荷的電源?
小弟初學設計,求教大神,關于消防時的切非問題,提到要切除相關區域的非消防電源。請問,諸如消防風機、消防電梯、消防水泵等設備若為雙電源供電,主電源為低壓配電柜市電供電,備用電源為柴發供電。請問火災時,主電源是否算非消防電源,是否需要切除?
如果應急電源EPS上級電源是互投消防電源,應急燈供電方式為停電時啟動,他的電源永遠不停,因為上級是雙電源供電,起不到應急效果;如果應急燈供電方式為常明,又有點太浪費。應急電源EPS上級電源是互投消防電源合理嗎?
關于非消防電源的切斷問題,規范規定的太籠統,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低)。所以,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源。請大家指教。
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
新手剛?cè)胄校埥桃粋€問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?
火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,那就全切除了?
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
根據我所收集的資料,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。