  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!?。。。。。。。。?!

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需?。?!

  • 請教有關消防設計的幾個問題

    1、消防水池在什么情況下按火災延續時間考慮儲存室外消防用水?2、怎么樣快速估算消防水泵的揚程?3、采用K=115的快速反應噴頭時,管徑還是按規范估算嗎?4、紙張加工車間要不要設置噴淋(單層廠房)?

  • 資料室的消防該如何設計

    五層辦公樓其中一層全部為資料室,資料柜采用軌道推拉式,較為集中,是否在火災報警及滅火上有特殊要求,是否需要設計氣體滅火系統?

  • 這幢樓如何確定消防設計

    一幢樓房五層體積約8000立方米,一、二層是商場,三~五層是辦公室。那么這幢樓如何確定他的消防水量。如果是按辦公樓的話,他是不用設水消防的(《建規》表8.4.1。不屬于≥6層或V≥10000)。是不是可以這樣理解,這瞳樓只是商場部分做水消防,辦公室部分就不用做了。可是一想假如把他分解開來的話,商場部分的體積也是達不到5000立方米啊?那么這幢樓的水消防還需要做嗎?如果要做,那么消防水量是如何確定。

  • 大家一起討論這個建筑消防如何設計?

    有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)

  • 商住樓消防給水如何設計

    87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?

  • 【請教】高層消防外廊如何設計呀?

    【請教】高層消防外廊如何設計呀?

    現一高層住宅,22層,十九--二十二層平面有一室外消防走廊,如下圖。如何設計呀?希望大家給予指教。謝謝

  • 底層室內消防環網,如何設計?

    底層室內消防環網,如何設計?

    底層室內消防環網,如何設計?

  • 請教別墅的消防卷盤設計

    求北京市消防局文件《北京市別墅消防設計補充規定》(1996)108號文件。別墅是應設置消防卷盤,還是宜設置消防卷盤???北京院技術措施上是“應”,但好多文章里寫的是“宜”。

  • 請教三層建筑消防如何設計

    某三層建筑,基地面積為333。5平方米??偨ㄖ娣e為1000。5平方米,檐高10。5米。一二層為商店,三層為住宅。問消防如何設計

  • 關于窗檻墻的消防設計問題

    各位前輩: 請問什么是窗檻墻,請用規范用語表述,并標注規范及條款。 另,窗檻墻在消防設計方面有什么要求,規范是否有漏洞,還請各位大俠談下自己的見解,謝謝

  • 關于噴漆房的消防設計,急!

    各位同仁,大家好,我正在做一個消防設計,規模如下:長:13米,寬9.5米,主要是用于中小型零部件的噴漆。請大家幫?,那里有相關的規范、需要如何去考慮消防設計呢?請大家指導。謝謝了!

  • 切斷非消防電源如何設計?

    消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?

  • 請教關于消防炮設計問題

    各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?