Tns、tnc、Tncs系統,是不是配電室內的接地都一樣?變壓器中性點接地在變壓器室直接接地,之后在配電室內中性線不再接地;變壓器殼體通過中性點接地處接地,開關柜的接地單獨接地;配電室內,是不是不管哪種接地系統,中性線都只能一點接地?保護接地可以重復接地 最近學習接地系統,請各位賜教
電阻柜屬于中性點保護設備,它安裝在被保護設備和地之間,可以說是一種較好的成套接地設備,在國內外已經使用了十幾年,由于其本身的可靠性和實用性,所以現在規定中性點一定要加裝此設備,而且經過這么多年的研究,該設備也不斷得到了很多的改進和發展,具有了應用范圍,通常情況下我們可以將其安裝于發電廠,用電系統,變電所供電系統,工礦企業配電系統中,以實現這些電網采用中性點經電阻接地的系統運行方式。保定眾邦電氣長期致力于中性點保護設備的研發和生產,根據實際運行情況,研發生產了變壓器中性點接地電阻柜和發電機中性點接地電阻柜,以根據被保護對象的不同而區別對待,它的組成一般為接地變,電阻器,電流互感器,隔離開關,柜體等,具體也可以根據現場情況單獨設計方案。 它的作用是:對于中性點通過電阻接地的方式,這個接地可以使得變壓器單相對地故障,電流加大,提高變壓器保護的靈敏度,確保保護在故障時,能過立即斷開,同時部分解決了完全不接地系統的中性點偏移,造成的非故障相電壓升高以及限制電容電流的作用。變壓器中性點接地電阻柜是包括接地變壓器在內的成套接地設備,可安裝于
110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性
如題,如果機端側和中性點側六只CT的公共端沒有接地的話,保護會不會誤動或者拒動,這個中性點一點接地是不是單純的保護接地?
我在實際設計工作中,經常有用戶(特別是電廠項目)在要求在變壓器的低壓中性點上加零序電流互感器,但沒有給出具體的型號,最多給出電流比(如800/5A)和精度(如5P20)。但低壓零序電流互感器好象沒有什么5P20之類的,有時我就配的是普通的電流互感器(如BH-0.66),直接固定在低壓N線的母排上,用戶也沒有反映說有什么不對,但我感覺這樣不對,但又不知如何處理。請各位老師指教,低壓中性點零序電流互感器該如何選型及安裝才是正確的。謝謝?。。。?!
我們單位110KV總變改造,主變中性點有間隙保護,零序電壓和電流保護,但是電壓定值電業局給為180V,不知為何?請有關精通的人士指導一下,謝謝。
如何替代施奈德MTE的外部互感器MTE?設計院設計用MIC5.0A.現供電所要求有接地保護。煩惱啊.................
請問三相四線中性點接地的系統中,電機用四芯線,三根火線,一根PEN線,然后電機外殼接地,這個稱為什么保護?接地還是接零?
我沒有理解變壓器的中性點絕緣為什么要保護?提前感謝您的回復。
有的變壓器中性點直接接地,有的變壓器中性點經間隙接地,變壓器中性點的保護主要是反映接地故障。 情況1:當系統發生接地故障,中性點接地的變壓器應裝設零序電流保護,可由兩段組成,每段各帶兩個時限,短時限動作于斷開母聯或分段斷路器,縮小故障影響范圍,長時限動作于斷開變壓器各側斷路器。 情況2:當系統發生接地故障,中性點接地的變壓器跳開后,電網零序電壓升高或諧振過電壓等都會危及中性點不接地的變壓器中性點絕緣。因此,中性點不接地的變壓器應裝
我做過的工程,中性點接地(小于4歐)、防雷接地、等電位接地、防靜電接地都要接在一起。這樣子是否合理?請給出理由,謝謝。工藝設備設備接地是單獨的一套接地系統。
各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1、中性點保護間隙起何作用;2、什么情況下需要設中性點保護間隙;3、中性點保護間隙長度如何整定;4、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合);歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過。
10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。
中性點接地電阻柜對變壓器的有哪些保護作用?在電力系統中,變壓器作為核心設備,其正常運行對整個電網的安全至關重要。然而,由于種種原因,變壓器常常面臨各種威脅。此時,接地電阻柜的重要性便凸顯出來,它對變壓器起到了不可或缺的保護作用。首先,接地電阻柜能有效防止變壓器遭受雷擊。雷擊產生的瞬時高壓可能對變壓器造成嚴重損壞。接地電阻柜通過降低雷擊電流引入地下的速度,減小雷擊產生的電磁效應,從而保護變壓器免受雷擊的威脅。
:)主變中性點過電壓保護配置原則
希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理!不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????
主變中性點經小電抗接地對繼電保護的影響.rar希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理! 不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝