  • 變壓器中性點接地的問題?

    配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行

  • 求助:變壓器中性點接地問題

    各位大俠,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,新裝的(10KV)都直接接地了的。主變(35KV)的也沒有接地,請問有這方面的規范,規程什么的沒有。接地與不接地有什么不同,謝謝各位,急需

  • 請教變壓器中性點接地的問題

    在發生單相接地故障時,參考答案給出的是變壓器直接接地,所以變壓器中性點和大地之間等電位。 而在下的理解是變壓器中性點經標注為紅色的電阻接地,在發生單相接地故障時,該電阻將有電流流過,因此在下理解為變壓器中性點和大地之間并不是等電位,在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。

  • 變壓器中性點間隙接地講解

    一、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,為防止避雷器被擊穿損壞,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,間隙被擊穿   放電,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,要依避雷器的防雷電壓而定。   2. 防止接地變跳閘后,高壓側故障中性點出現危險過電壓。   3.110KV  及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,間隙保護可以起到作用,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因)。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,原理就是電壓擊穿,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,把電壓引向

  • 變壓器中性點接地和零位的關系

    圖中的變壓器中線點接地和低壓柜中的零排要接在一起嗎?為什么要這樣接的?

  • 關于變壓器中性點接地線的問題。

    在99D201-2《干式變壓器安裝》中,TC-S和TT接地系統的變壓器中性點接地線均明確標注出為絕緣線,請問下,是特殊要求還是標注有誤?

  • 6-66KV變壓器中性點接地電阻柜

    配網系統中性點經電阻接地方式在歐美等發達國家已經有100多年的應用歷史,在我國電網的應用也日益普及。 在消弧線圈接地系統補償量獲選線無法滿足系統快速發展需要時,為了更好的限制系統過電壓水平以及快速的選擇和切除故障線路,多采用中性點經電阻接地方式、在發電系統中為了限制發動機出口流過的故障電流和限制過壓水平,也多采用中性點經電阻接地方式。 中性點經電阻接地可有效限制間歇弧光接地過電壓、降低系統操作過電壓、消除系統諧振過電壓、方便配置單相接地故障保護、可在短時間內有效切除故障線路。從而降低系統設備的絕緣水平,延遲系統設備的使用壽命,提高系統運行的安全可靠性。 保定市伊諾爾電氣設備有限公司擁有一流的研發隊伍和精良的專用設備,專注于配電系統中性點接地保護系列產品、繼電保護裝置、過電壓保護裝置的研發、生產、銷售。公司所開發的系列ENR-BNR變壓器中性點接地電阻柜是6-35KV配電網中變壓器中性點接地保護專用成套設備,目前已廣泛應用于以電纜線路為主的城市配電網、大型工業企業、工廠、

  • 配電變壓器中性點接地電纜如何選擇

    1000kva變壓器,中性點接地選多大的電纜呀?開始我選的185銅纜,施工的問因為電纜短不好買,用120的行不行。求助大家有沒有相關的規定呀?

  • 1250KVA變壓器中性點未接地問題?

    前幾天一個煉鋼精煉爐項目驗收,1250KVA變壓器中性點未接地,乙方說他們做的工程變壓器中性點都不接地。我在想中性點不接地的話,如果相線一旦接地,將無法察覺到?他們這么做有什么道理嗎?

  • 6KV/0.4KV的變壓器中性點接地問題

    如果在中性點套管那,引出PE和N兩根電纜,我用3+1的電纜把相線和N線引至80米外的低壓總進線柜,到總進線柜后再分PE和N排。這樣處理有問題不?或者變壓器套管那不引出PE,在總進線柜內再分?

  • 變壓器中性點接地線為何有4安培的電流

    變壓器中性點接地線為何有4安培的電流

    本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 編輯 我公司變壓器中性點接地線為何有4安培的電流?就是那根細的藍灰色的線。中性點接線上的電流約為10安培。

  • 淺析變壓器中性點不接地的優缺點

    一、變壓器中性點不接地運行的優點 (-)供電可靠性較高 當電網發生單相接地故障時,三相線電壓和相電流變化甚小。由于不構成短路回路,單相接地電流對用戶供電影響不大。但是,必須在較短時間(一般2小時)內迅速清除故障,以免故障擴大。由于短時間內不致跳閘,供電可靠性較高。 (二)對通信和信號系統的干擾小 當三相基本對稱運行時,電力線對周圍空間形成的電磁場不大,不會對通訊和信號系統產生干擾影響。同理,由于變壓器中性點不接地的電路單相接地電流較小,對鄰近的通訊線路和信號系統等弱電干擾也較小。對于農電網中心點不接地小系統單相接地電弧均能自動熄滅。

  • 變壓器中性點間隙接地保護裝置

    10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。

  • 臨時用電的變壓器中性點可以不接地嗎?

    本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 20:51 編輯 今天去一工地發現一個奇怪現象:10/0.4KV桿上安裝的變壓器中性點直接進配電箱沒有接地,僅變壓器外殼接地。進配電箱一個600A的外殼透明的4線漏保下分2路是2個400A的4線漏保,出線是4線(L1 L2 L3 N)架空線,沒有保護線。這是供電局提供線路。疑問:1)臨時用電這樣接線對嗎? 2)看上去有點像IT系統,IT系統用漏保做保護漏電時會跳閘嗎?

  • 一個有趣的話題,如果變壓器中性點不接地。

    如果0.4KV中性點不接地,任何一條線對地都沒有電壓,豈不是更安全嗎?(注:討論很久了,31樓說到點子上了,我覺得可以封帖了。)[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-16 12:02 編輯 ]

  • 變壓器中性點接地刀閘操作原則的說明

    變壓器中性點接地刀閘操作原則: (1) 若數臺變壓器并列于不同的母線上運行時,則每一條母線至少需有1臺變壓器中性點直接接地,以防止母聯開關跳開后使某一母線成為不接地系統。 (2) 若變壓器低壓側有電源,則變壓器中性點必須直接接地,以防止高壓側開關跳閘,變壓器成為中性點絕緣系統。 (3) 若數臺變壓器并列運行,正常時只允許1臺變壓器中性點直接接地。在變壓器操作時,應始終至少保持原有的中性點直接接地個數,例如2

  • 變壓器中性點接地電阻柜的運行條件

    變壓器中性點接地電阻柜是電力系統中的重要設備,其正常運行對于電力系統的穩定和安全具有重要意義。以下是關于變壓器中性點接地電阻柜的運行條件的詳細介紹。 變壓器中性點接地電阻柜的運行需要滿足一定的條件。其中,基本的是電阻值和中性點電壓的限制。在正常運行時,變壓器中性點的電壓應該是穩定的,并且其電阻值應該在規定的范圍內。此外,還需要考慮變壓器的容量、電壓等級、負荷情況等因素,以確保電阻柜的穩定運行。 其次,電阻柜的運行環境也需要得到保障。變壓器中性點接地電阻柜應該安裝在干燥、通風、無塵的環境中,以避免外界環境對設備的影響。同時,電阻柜內部也需要保持良好的絕緣性能,以確保設備的穩定運行。

  • 變壓器中性點接地電阻柜有什么作用

    變壓器中性點接地電阻柜有什么作用?變壓器中性點接地電阻柜是使用在中性點不接地的供電系統中的,在我國一般都是使用在6KV和10KV系統中。在上述電壓的供電系統中,存在著三相火線對地的電容電流,三相線路中的一相接地,將會有電容和電流流過短路點,當這個電流較小的時候,對于供電系統一般不會造成很大破壞,允許帶故障并運行一段時間后,用以保證供電的可靠性。但是供電系統很大的時候,電容電流也比較大的時候,當發生單相對地的短路時,就會由于中心點電壓偏移等諸多的原因,從而造成系統過電壓。所以在變壓器中性點接上電阻柜后,可以強制的固定中性點的電壓,同時由于電

  • 變壓器中性點接地電阻柜應用范圍

    變壓器中性點接地電阻柜的應用范圍非常廣泛,主要應用于以下場景: 電力系統變電站:變壓器中性點接地電阻柜主要安裝在電力變壓器的中性點接地線上,用于電力系統的接地保護、線路防雷和漏電檢測。 城市配電網:適用于以電纜供電的城市配電網,特別是在中性點采用小電阻或中電阻接地的場合,能夠有效限制過電壓,并在單相接地故障時迅速切除故障線路。 大型工業企業、工廠、機場、港口、地鐵等重要電力用戶:這些場所對電力供應的穩定性和安全性要求較高,變壓器中性點接地電阻柜能夠提高電力系統的安全穩定運行。 發電廠廠用電系統:在發電廠的廠用電系統中,變壓器中性點接地電阻柜也得到廣泛應用,以確保電力供應的可靠性和安全性。 礦山供電系統:在礦山供電系統中,變壓器中性點接地電阻柜能夠提供必要的電力保護和故障切除功能。 軌道交通牽引變電所:在軌道交通領域,變壓器中性點接地電阻柜用于確保電力供應的穩定性和安全性。 石化企業配電網絡:石化企業的配電網絡中,變壓器中性點接地電阻柜能夠提高電力系統的安全性和穩定性。<