ns:100nUi:750v Uimp:8kvVe:220/240v-------lcu:85kAlcs=100%lcuIr:63A*(1.0/0.9/0.8) Im:500A
在低壓配電設計規范中第2.1.6條 隔離電器可采用下列電器: 一、單極或多極隔離開關、隔離插頭; 二、插頭與插座; 三、連接片; 四、不需要拆除導線的特殊端子; 五、熔斷器。 第2.1. 7條 半導體電器嚴禁作隔離電器。 第2.1.8條 通斷電流的操作電器可采用下列電器: 一、負荷開關及斷路器; 二、繼電器、接觸器; 三、半導體電器; 四、10A及以下的插頭與插座。那么,空氣開關算不算隔離電氣,依據是什么?
圖紙上標住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?應該是三相63A吧,后面那個50A是什么意思?還有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,這個是什么意思?本人剛接觸電氣,希望各位大哥不要笑。。。。
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
請問4SC50是指4根 50的管子嗎,還有一個電源插座符號是什么插座
空氣開關是普通用戶接觸到最多的電氣元件之一,于是就有不少朋友開始疑惑:
高壓開關設備電氣圖形及文字符號國 家 機 械 工 業 局 發 布1991-10-24 發布 1992-10-01 實施
電氣常用圖示(電器基本符號、電機、開關、變壓器。。。)里面是CAD圖
請問這個符號叫什么開關?
圖紙上標注的JDG,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
因為我的專業是空調方面的,現在是在公司試用,因為本公司做電的比較多,我被分配到做電了,現在還是從頭開始學習,看了幾本關于電器設計方面的書籍,還是很多東西不明白,想請教以下各位高手,以下開關的用途和工作原理: 微動開關、行程開關,隔離開關、剩余電流斷路器、空氣開關、斷路器!如果有相關的好的參考資料,麻煩推薦一下!謝謝了!
新鳥發帖提問~~~空氣開關誰能告訴下我家用一般多大空氣開關···能告訴我個計算方式嗎??是W/A嗎?謝謝了?。?!第一次發帖??!
如標題,請各位大蝦指教,跪謝,有圖紙最好.
大家好,我有個問題,請教一下各位:配電箱里面的各種斷路器,熔斷器的具體型號是如何選擇,每個商的同一類產品有很多種,不知如何下手(其額定電流我知道如何計算,就是不知道選擇具體的型號)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 編輯 ]
------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
一變壓器的低壓總開關為DW630,下面有八個回路,每個回路只有一個塑殼斷路器,沒有刀開關。八個回路中,有一個回路負荷很重要?,F(xiàn)在如果其中一個塑殼斷路器損壞,都必須停掉總開關進行更換,這樣對這個重要負荷都會造成影響(這個附和很難停電)。各位網友,如何對低壓盤進行改造,才能避免這種現象的發生。另外,盤面設計有缺陷,沒辦法加裝各個回路的刀開關。