電氣安裝配管符號表示方法一、 電線穿線管一般有: PVC管:PC20、 焊接鋼管:SC20、 扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20、 緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20、二、 一下是我收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: SR:沿鋼線槽敷設 BE:沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE:沿墻面敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內敷設 BC:暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱內 WC:暗敷設在墻內 CC:暗敷設在頂棚內 ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內 FC:暗敷設在地面內 SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管 一,導線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
希望對大家有所幫助~~~~~~~
請教各位老大下面的電氣符號代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。謝謝!?。?/p>
圖紙上標注的JDG,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝
1、2、3、4、
電氣暗配管工程量是按圖紙所畫走向(通常情況下為了圖紙表述得更清晰,各回路是沒有交叉的,有些回路更是繞了一個大圈)計算,還是按兩圖形間最近線路(但若遇到障礙物或洞口則避開)計算呢?
這個符號誰認識。我查不少圖集都沒查到。
電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下
我有一橋上照明燈具的控制圖,請大家幫么看那偄鉓T是什么東西.有什么作用,在這謝過了!
知識點:文字標識
外方提供的圖紙電氣符號含義 2005-11-15 這篇文章被閱讀了< 3 >次 如果是初次接觸外方提供的圖紙,你可能會被圖紙上的各種元件編號搞得不知所云,其實這些編號是有標準的,無論是TOSHIBA還是GE設計的圖紙,同樣的一個元器件,其編號是不變的,如87就是代表差動繼電器,51就是代表過流繼電器。這些編號實際上是遵循IEEE Std C37.2-1996標準,這種編號系統已用于各種接線圖、手冊和說明書中。參照右邊的表格,你可以很容易地查到每個編號所代表的元件和功能,讓你輕松成為讀圖高手!1--master element主要元件,是指控制開關等元件。它直接地或間接地通過保護繼電器、延時繼電器等中間元件,使設備投入或撤出運行。注:本編號通常用于手動操作的元件,若某一電氣或機務元件無其它功能編號可表示則也可使用本編號。2--time-delay starting or closing relay延時起動或閉合繼電器,其功能是在切換程
導線上三斜線分別代表?數字4又分別代表?[ 本帖最后由 zhongdi2008 于 2008-11-6 15:36 編輯 ]
現很多成套廠家在畫圖時采用的標準各不一樣,圖中的電氣元件圖形符號和字母代號新舊混雜?,F(xiàn)上傳最新版電氣制圖符號簡表,供大家參考。常用電氣元件文字符號表;常用電氣元件圖形符號表。
地圖上的電氣符號都表示什么,像變壓器,配電室,變電所等。[ 本帖最后由 io5427 于 2009-6-23 13:10 編輯 ]
土建預留的照明插座管線大部分都是PC管,室內裝飾因大部分天花需吊頂,所以要用金屬保護管,一部分用PC管,一部分用金屬保護管,行不行?我記得規范說配電線路布線系統保護管選用材質要求一致,但是土建預留的基本上都是PC管,吊頂內明敷設管線必須是金屬管,這個問題,請教大家怎么辦?謝謝了
小弟剛學供配電,看圖紙中有兩處符號不太清楚,請教各位大蝦幫忙指教!先謝過各位了!圖中紅色的部分叫什么名字,有什么作用,簡單幫我介紹介紹啊!謝謝了!
圖紙上標住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?應該是三相63A吧,后面那個50A是什么意思?還有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,這個是什么意思?本人剛接觸電氣,希望各位大哥不要笑。。。。
業余愛好這個行當,對一些參數以及符號還是不太了解,特別是他們的由來算法等,請賜教.短路,皆波,還有各種電流,電壓,容量,