電源線路避雷器和數據線路避雷器是兩種針對不同場景設計的防雷設備,核心區別體現在保護對象、電氣特性、結構設計及應用場景等方面。以下是具體對比:
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋。
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?
在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較??梢钥闯觯瑑煞N避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200
防雷器也可以叫做避雷器,所謂的電源防雷器就是專門用來防雷的裝備。我們都知道,現在是科技發達的電子信息科技時代,人們使用的電器,各種高科技設備也是越來越多。那么久存在了安全隱患,尤其是在多雨季節,此時也是雷雨交加的時候。而有了電源防雷器就可以解決這個問題了。那么避雷器怎么接線? 下面就跟大家分下下電源防雷器的安裝方法及注意事項,希望能夠給大家提供幫助。 一、電源防雷器簡介 電源防雷器(SPD) 又名避雷器,浪涌保護器,電涌保護器。在信息時代的今天,電腦網絡和通訊設備越來越精密,其工作環境的要求也越來越高,而雷電以及大型電氣設
1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是?煩請版上達人不吝賜教。謝謝。
水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,謝謝!
一條35kV線路,變電站內線路開關柜線路側裝有一組避雷器,變電站外1號桿也裝有一組避雷器,這兩組避雷器該如果選擇參數防止過電壓侵入變電站開關柜?
合成絕緣氧化鋅避雷器(HMOA)是合成絕緣子與投產氧化鋅避雷器研究成果的結晶,它利用合成絕緣材料的優點,克服了瓷套避雷器的缺點,其優良特性有以下幾方面:(1)密封性能好,整體成型工藝,解決了閥片密封不嚴受潮問題,預防性試驗周期可延至5年。(2)結構緊湊,零部件少,質量輕,運輸方便,安裝時可有效利用現有熔斷器橫擔,節省了原避雷器橫擔。(3)絕緣性能優良,耐污染能力強。運行中無需清掃,不受海拔高度限制,運行時間超過20年。
電壓開關型:無浪涌出現時,SPD呈高阻狀態;當沖擊電壓達到一定值時(即達到火花放電電壓),SPD的電阻突然下降變?yōu)榈妥柚怠3S玫脑蟹烹婇g隙、氣體放電管、開關型SPD(閘流管)和三端雙向可控硅元件作為這類SPD的組件。開關型SPD具有大通流容量(標稱放電電流和最大放電電流)的特點,特別適用于易遭受直接雷擊部位的雷電過電壓保護(及LPZ0A區)。 電壓限壓型:當沒有浪涌出現時,SPD呈高阻狀態,隨著沖擊電流及電壓的逐步提高,SPD的電阻持續下降。常用的非線性元件有壓敏電阻、瞬態抑制 二極管 做為這類SPD的組件。一般用于室內。
現在一建筑物低壓進線柜的總斷路器出口處設置了SPD,那么是否就沒有必要再像以前,在變壓器低壓側或低壓進線柜處加裝低壓閥式避雷器或氧化鋅避雷器了?變壓器室與低壓配電室毗鄰,用母排連接。大家的做法是什么?
10KV母線避雷器型號:FZ-10,額定電壓10KV,滅弧電壓12.7KV,殘壓峰值45KA。現這型號的難買到,請問可用哪款氧化鋅避雷替換它?QQ527187461
如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??
前言 近幾年來,由于環境條件的不斷劣化,雷擊引起的輸電線路掉閘故障也日益增多,不僅影響設備的正常運行,而且極大地影響了日常的生產、生活。從山東省來看,淄博屬于多雷區,每年都發生雷擊線路掉閘故障。前些年,主要集中在南部山區線路,近幾年有向北部平原轉移的趨勢,雷擊已成為影響輸電線路安全可靠運行的最主要因素。 為了減少輸電線路的雷擊故障,采取了各種綜合防雷措施,如降低桿塔接地電阻、提高線路絕緣水平、采用負角保護、架設耦合地線等,取得了一定的效果。但對于分布在高土壤電阻率的部分線路,降低桿塔接地電阻難度較大,對于防治繞擊雷對線路造成的故障仍沒有好的對策。 目前,國外已廣泛使用線路型合成絕緣氧化鋅避雷器用于輸電線路的防雷,取得了很好的效果。從1997年開始,淄博電業局與原電力部中能公司合作,使用該公司生產的線路避雷器,并分別在35 kV、110 kV線路上運行,經過2個雷雨季節的考驗取得了明顯的效果。 1 線路
什么情況下要用避雷器?使用時應注意什么問題?以及避雷器的選擇原理是什么?什么情況下用配電(S)型、電站(Z)型、電容(R)型、電機(D)型、低壓、線路型避雷器? 避雷器實際上是一種過電壓保護裝置,常見的過電壓有兩種:一是外部過電壓 ,即雷擊引起;二是內部過電壓,即由內部系統的開關分、合引起的操作過電壓。 真空斷路器的固有特性決定了其開斷時有截流值,而截流值所產生的操作過電壓較大,一般可達2~3倍額定電壓,如果不加以抑制,將損壞用電設備。因此,在使用真空斷路器的情況下,都需要加裝抑制操作過電壓裝置。目前這種裝置有兩種:一是氧化鋅避雷器,另一種是阻容吸收裝置。 氧化鋅避雷器由于其非線性特性較好,同時對雷電過電壓兼有保護作用,是近十多年來用得較多的一種過電壓保護裝置。阻容吸收裝置因體積較大、功能單一,電容易擊穿或發熱而逐漸被棄用。但由于其電容電壓不能突變,因而在抑制操作過電壓的上升陡度方面比氧化鋅避雷器略好
我們知道在電力系統中,系統往往是在一個額定的電壓下運行的,這里它的電壓偏差都不大,全部的電氣設備都是能正常運行的。然而,當電力系統遭遇雷擊的時候,或者是出現了故障,那么此時電力系統的電壓就會突然升高,比平常的正常電壓要高出幾倍以上。這樣一來,全部的系統設備絕緣就會承受不了,導致它們被擊穿或者是損壞,若有避雷器的話,那這個時候它就可以發揮作用了。
電壓開關型:無浪涌出現時,SPD呈高阻狀態;當沖擊電壓達到一定值時(即達到火花放電電壓),SPD的電阻突然下降變為低阻?。常用的元件有放電間隙、氣體放電管、開關型SPD(閘流管)和三端雙向可控硅元件作為這類SPD的組件。開關型SPD具有大通流容量(標稱放電電流和最大放電電流)的特點,特別適用于易遭受直接雷擊部位的雷電過電壓保護(及LPZ0A區)。電壓限壓型:當沒有浪涌出現時,SPD呈高阻狀態,隨著沖擊電流及電壓的逐步提高,SPD的電阻持續下降。常用的非線性元件有壓敏電阻、瞬態抑制二極管做為這類SPD的組件。一般用于室內。組合型SPD:由開關型和限壓型元件混合試用,隨著施加的沖擊電壓特性不同,SPD有時會呈現開關型SPD特性,有時會呈現鉗壓型SPD特性,有時同時出現兩種特性。 查看全文 http://www.tj-spd.cn/fanglei/02/168.html