  • 請教,關于防爆線路的敷設!

    現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎???。】慑仩t房有點大(層高5米)請指教!

  • 防爆廠房的線路是明配還是暗配

    防爆廠房的強電一般都是明配(照明、動力配電等),問下弱電是明配還是暗配(比如火災報警、可燃氣體報警等),除了檢修方便還有啥好處,謝謝!!

  • 【求助】關于防爆場所照明線路施工的問題

    一化工裝置,進行電氣施工,遇到這樣一個問題,向論壇的大俠們請教:照明配線時,所有接線盒為隔爆產品,配電采用3芯電纜,穿鍍鋅鋼管輻射。由于現場條件所限,想按如下方法敷設電纜:電纜穿管,靠近防爆接線盒時,不采用鋼管套扣擰到接線盒的方法,而是穿線管距防爆接線盒15cm處截斷,電纜直接進入接線盒,擰緊,做防爆處理,穿線管、防爆接線盒做接地處理。請問上述方法是否可行,是否有規范支持,或者是否違反相關規范?

  • 防爆電氣線路配線問題的探討分析

    在爆炸危險環境中,電氣線路的安裝位置、敷設方式、導線材質、連接方法等均應與區域危險等級相適應,應滿足以下要求。 (1)位置。電氣線路應當敷設在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,電氣線路應在高處敷設,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,電氣線路宜敷設在低處,電纜則采取電纜溝敷設。10kV及10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍。 (2)配線方式和接線方式。爆

  • 防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式

    防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式,總體或分為兩大類: 1)防爆電箱線路敷設位置; 2)線路的配線方式的接線方法。 在爆炸危險環境中,電氣線路的安裝位置、敷設方式、導線材質、連接方法等均應與區域危險等級相適應,應滿足以下要求。 (1)位置。電氣線路應當在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,電氣線路應在高處敷設,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,電氣線路宜敷設在低處,電纜則采取電纜溝敷設。10kV及 10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍。 (2)配線方式和接線方式。爆炸危險環境主要采用防爆鋼管配線和電纜配線。盡量采用厚壁管,有的可能要做打壓試驗。 防爆配電箱

  • 關于防爆的問題請教大家

    國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?

  • SOS,用了防爆接線盒安裝的照明線路是否還要封堵?

    照明線路中,防爆接線盒與鋼管聯接后,防爆接線盒是否還要封堵?可有相關規范要求的?如要封堵要采用什么材料?[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-1-13 10:49 編輯 ]

  • 關于防爆區域劃分的請教?

    我現在有個項目,3層的,樓板是格柵板。我的危險物質重于空氣。那我的三層的釋放源應該按低于7.5m還是高于7.5m畫???因為是格柵板的樓板,。

  • 關于220KV線路對住宅的影響

    現有一小區,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎?對小區內住戶影響大不大?

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • SC8551B302MO防爆電磁閥

    SC8551B302MO防爆電磁閥

    SC8551B302MO防爆電磁閥 電磁閥(Electromagnetic valve)是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,最常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。 ASCO先導電磁閥8551系列防爆電磁閥SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85

  • 關于110V以上鐵塔以及線路的數據?

    請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,線路的電流外經等急用啊。,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 請教關于燈具防爆的知識

    防爆等級分級中有如下條文級 別 最大試驗安全間隙MESG(㎜) 最小點燃電流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大試驗安全間隙MESG(㎜)和最小點燃電流比MICR”怎么理解?具體代表什么意思?與防爆性能有怎樣的關系?哪位老大明白給指教一下,謝先了。

  • 向各位請教防爆墻的問題

    我查過很多資料,我國對防爆墻的規范極少,只知道要求鋼筋砼結構。有沒有普遍意義上的防爆墻?其高厚度為多少?如何配筋?我國并沒有對滅火鋼瓶存儲場所的圍護結構要求做成防爆墻的規定。但如果要求一個滅火鋼瓶間的墻具備防爆的功能的話,這墻應該怎么做?謝謝了。

  • 線路載流大小大家參照什么?

    線路載流大小大家參照什么?

    以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,今天審圖的說小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流?暈啊,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量。請大家討論下

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 關于照明線路的一些問題

    我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根劲?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回?,或者不可控的蓄電池?zé)艟呋芈罚€路是2根?!耙粚Χ唷保ㄖ?個開關控制多個燈)的可控的蓄電池?zé)艟呋芈罚€路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防