一、在低壓TN系統中,架空線路干線和分支線的終端的PEN導體或PE導體應重復接地。電纜線路和架空線路在每個建筑物的進線處,宜按本規范第12.2.2條的規定作重復接地。在裝有剩余電流動作保護器后的PEN導體不允許設重復接地。除電源中性點外,中性導體(N),不應重復接地。 低壓線路每處重復接地網的接地電阻不應大于10Ω。在電氣設備的接地電阻允許達到l0Ω的電力網中,每處重復接地的接地電阻值不應超過30Ω,且重復接地不應少于3處。 二、在非瀝青地面的居民區內,10(6)kV高壓架空配電線路的鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿塔應接地,接地電阻不宜超過30Ω。對于電源中性點直接接地系統的低壓架空線路和高低壓共桿的線路除出線端裝有剩余電流動作保護器者除外,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或鐵桿應與PEN導體連接,鋼筋混凝土電
有一電廠10KV電纜進線 長度3.5km對側為一變電所請問在對側開關合上而本側開關斷開時本側開關線路側容升電壓是多少 如何計算
求10KV架空線路及電纜線路壓降計算公式?最好說的詳細一點.謝謝.
《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?
電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!?。?!
110kV電纜線路設計的時候,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱;2、什么時候要用交叉互連接地箱;3、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4、請?jiān)敿毥榻B一下交叉互連和回流線的作用。不勝感激,謝謝!
發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,供大家參考!
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
如題,共同分享
我們現在要架一條架空線路,功率大概為300KW,長度為600m,要用多大的線吶,線路的壓降是多少!只考慮鋁線!請師傅們指導一下?。“葜x!有點急!請師傅們幫一下忙??!拜謝!拜謝!
有個110kV的單回電纜線路工程,采用電纜溝敷設,采用三根捆綁式敷設在電纜支架上合適,還是分開敷設比較合適電纜線路長度在300米,頂管140米,電纜溝160米,希望各位老師多多指導!
我廠水源地離廠里約有7公里,用6KV電纜直接敷設過去,整個電纜全部連在一起無法斷開,每個泵房處通過電纜分支接頭供電,泵房各有一小變壓器,但變壓器高壓側沒有開關,停送電通過廠里6KV開關來操作,不知保護該如何整定,需要考慮哪些?另外這么長的線路,送電后末端會不會出現高壓?怎么解決?請高手指點?。。?!1謝謝!?。。。。。?!
請問這兒求電阻的時候為什么宜?/4啊?0.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度
請各位指教一下,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,都包括哪些費用?是涵蓋了導線、桿塔、金屬接具以及施工等全部因素嗎?
爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范中華人民共和國國家標準GB50058-92第2.5.10條 .....................在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭,在2區內不應有中間接頭。--------------------------------------------------------------------請問,在防爆接線盒內的接頭算不算中間接頭?如果算,防爆插銷那還存在干什么?一些防爆設備都留有一截出線電纜,這種情況下只有用防爆接線盒了,難道要把設備折開再直接進線嗎。
如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??
有一條10kV架空線路最終部分改為電纜。1、采用電纜在混凝土槽中敷設那種方式,埋地0.8米深,算不算直埋?電纜必須選鎧裝嗎?混凝土槽這種輻射方式正規名稱叫什么?淺槽敷設是指的這種方式嗎?2、這種敷設方式需要設電纜井嗎?如果需要選是什么規格?3、敷設路徑想選擇在沿規劃道路外1.5米的位置(大概是人行道或者綠化帶下),有什么需要注意的?是不是要避免敷設在灌木從下等等?4、翻了一下相關過電壓保護規范,架空轉電纜,如果電纜段的長度超過50米,需要在電纜兩端均加閥式避雷器,大家是這么做的嗎?閥式避雷器都選什么型號?謝謝大家!
因為供電課設原因,需選擇一總降壓變電所架空線路,直接引10KV進線,欲選擇高壓架空線路,最大負荷小時數5600h,本人通過查表得出鋼芯鋁線的經濟電流密度為0.9A/平方毫米,計算得到線路正常運行最大長時工作電流為309A,故導線經濟截面為309/0.9=343平方毫米,所以我選擇架空線路型號LGJJ-400,我現在要計算短路電流,得知道該型號架空線的阻抗,請教高手!萬分感謝!
電纜線路 架空線路