亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么??

  • 電纜、母線電抗阻抗值的查找與計算.

    電纜、母線電抗阻抗值的查找與計算.

    最近領導讓做一個短路電流的計算、校驗表格。需要查找電纜、母線等三相電阻/阻抗;單相電阻/阻抗的數據??上Х艘恢芰?,還差這幾個粉色區域的數據,前輩們有沒有什么計算的辦法,把這些數據搞到手???

  • 關于電纜的單位阻抗的計算問題,謝謝

    對于有中性線的電纜提供的參數都是分別提供了 相線和中性線的正序和零序的阻抗 ~~ 但是到計算中需要的是電纜的單位正序和零序電抗,有誰知道這之間該怎么計算么 ?謝謝

  • 關于兩芯的電力電纜的阻抗計算,急!!!!

    在<工業與民用配電設計手冊>中可以找到3線的或者3相4線的電纜的阻抗參數,但是我在計算過程中遇到了一些2芯的電力電纜(我估計應該是民用電部分),根本沒有任何的說明資料.哪位大哥有這方面資料給說明下! 小弟在這謝過了先!!

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 請教電纜的零序阻抗問題

    請教下面圖片中標注為紅色的兩部分的零序阻抗有啥區別?提前謝謝您的回復。

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。。?!

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 計算電纜布線穿管的問題

    規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????

  • 請教關于電纜計算根數問題

    國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙!

  • 關于雙屏電線、電纜的計算問題

    工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?

  • 大家是怎么樣計算電纜長度的???

    我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎??????求解~~~~

點擊加載更多

電纜阻抗計算

電纜阻抗計算專題,為您提供電纜阻抗計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜阻抗計算 相關的專業交流討論,更多電纜阻抗計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜直徑計算

電纜的計算