手底下有個施工項目,樓層較高,在80層有轉換樓層,轉換橋架設計400*100,經過核圖發現電纜特別多,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,單芯礦物185共計16根,單芯400電纜16根,單芯240電纜2根,電纜全部至85層,中間80層轉換之后在83層又有轉換,還有其他小電纜若干,計劃變更為1000*200橋架,因施工困難太大,在此請教各位幫忙解決一下,我想讓甲方換單芯電纜,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,謝謝大家!!附一個大概路由圖紙!
94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,設計的時候以哪個為準啊?哪里有最新的國家標準啊
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢?還是采用的的方法計算
知識點:電纜彎曲半徑
電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍?那個圖集或者規范里有?我記得看到過是6倍,但是設計手冊上說是10倍
知識點:電纜彎曲半徑
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求??晌覀冞@邊好象彎曲機沒有那么大的,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,100*50的橋架就足夠了,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了。這個要怎么選呢?
以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,我買不起,我自己查 樓主肯定是誤操作
請教一下各位前輩,低壓配電柜或配電箱內,使用電線做主回路導體時,需要考慮電線的彎曲半徑嗎?我在網上查了有的說是需要3倍以上電纜外徑的彎曲半徑,我認為這個標準應該是指工程安裝中的電纜彎曲半徑吧。而成套設備內一般都是使用電線布線,而且普遍都是100A以下才使用電線,我廠現在的做法并無規范,我剛才去量了一下,25平方的BVV導線彎曲半徑2.8左右,電線外徑為1.1左右,基本符合要求
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么??
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
根據規范要求 10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保護半徑(m); k3 —— 消防水帶彎曲折減系數,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9; Ld —— 消防水帶長度(m); Ls —— 水槍充實水柱長度在平面上的投影長度。按水槍傾角為45°時計算,取0.71Sk(m); Sk —— 水槍充實水柱長度,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第 2款的規定取值
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。。?!
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
電纜長度計算規則 &