電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,供電距離280米,電流約600A,請問線路壓降會有多大?如何計算?如何計算線路損耗?
請問,50KW負荷,600米距離,選用3*70+2*35銅芯電纜可以嗎?請朋友用天正軟件計算電壓損失為9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS計算,為5.71。若用R=Ρl/電纜截面,△U=IR計算,△U%為3。請求各位幫忙指點一個正確的算法,選用 70的電纜到底可以嗎? 謝謝??!
請教各位一個問題,機房內的綜合管道支架一般是如何計算的?如應該選用多大的型鋼能夠滿足使用要求? 目前有沒有軟件可以完成這樣的計算? 下面圖片是看到幾個公司的標書上的計算,不知道是用什么軟件做的?
負荷為10KW,因數為:0.9,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離?
如何選擇電纜支架,主要是指力的計算軟件,我需要10層支架,層間距250mm,每層支架的長度650mm,豎的主材我相用50*5角鋼,橫的材料用40*4的角鋼,每層放置4根YJV22-10 3*240的電纜,上人按照90kg計算,這樣的支架可以嗎?大家看看我選擇的角鋼規格可以嗎?我不會校驗角鋼力的問題,所以請大家幫?,有計算用的軟件更好了,謝謝。
預算中給水管道支架怎么計算,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,然后乘一系數嗎?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)
關于地庫內敷設電纜有沒有電纜鹵含量和非金屬含量超標這一說?如果有,關于電纜鹵含量和非金屬含量如何計算? 謝謝大家了,歡迎大家踴躍發言~
查了整晚的資料,單條就會算,但雙電纜就不會算了。例如:270kW負荷,380V三相供電,0.85功率因數,計算電流是480A,線路長度為0.21km,使用YJV22-4X150電纜,如何簡便算出電壓降是多少?
因為做的項目里要算這個,可是我不會,希望有懂的大蝦回答一下
請問如何計算從總表到各用戶分表的電纜或線路的損耗???請不要告訴我用總表數減各分表的和,由于分表太多。有沒有一個系數,用總表數乘以這個系數得出損耗啊?
某火鍋電用電如下:電磁爐132個,后廚設備9000W, 照明5000W,空調23匹.請問如何計算供電主纜截面?如申請用電應該多少KW夠用呢?請好心師傅不吝賜教,先謝謝了!
知道電纜根數和規格如何計算橋架大小?BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架?請教?
:)1)按圖紙算量?2)利用軟件算量?3)現場測量?... ...我現在在施工現場,領導讓按照電纜現場實際長度和各單位核對長度(設計院的圖紙,不能反應出電纜的走向)。個人感覺這種操作方式非常費力,不知哪位高人能夠指點一下,在此謝過?。?!
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
請問做預算的朋友: 管道支架的工程量大家在做預算時是怎樣計算的,有計量依據嗎?我是按管道0.6KG/M考慮的,希望找到一個更合理的依據?