小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,雙側布燈,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,請給出具體公式。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
我廠有一聯絡變需加裝35KV側電纜,高壓側電壓35KV,電流206A,中壓側相同,低壓測6300V,電流572A,請問電纜選多粗,用不用考慮負荷情況。(中側帶一備用廠變做其它四臺廠變后備1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV側572A)請問保護定值如何整定?
變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,10KV電纜出線8回,每回平均4公里, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%)。請教學霸這樣解對么?出處是哪里?我解的話肯定就不加16%了。
周期比計算是T3/T1還是結構扭轉為主周期與平動周期之比啊??例如這個
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
有一電廠10KV電纜進線 長度3.5km對側為一變電所請問在對側開關合上而本側開關斷開時本側開關線路側容升電壓是多少 如何計算
VV22,3×120㎜2+1×70㎜2電力電纜,在你做電纜頭之前電纜絕緣為50MΩ,電纜頭制作好后,再測絕緣是15MΩ,你分析一下是什么原因。
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
老師們,我是新人,干這行才1年?,F(xiàn)在會做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法。有沒有比較全的資料。謝謝。
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
問題1:River2D 里有關棲息地這一塊是不是只能計算the depth suitability index, the velocity suitability index, the channel index suitability index, the combined suitability index!不知道可不可以添加別的!問題2:我看了下有關Habitat介紹說combined suitability index是根據乘的原則算的,(Product multiplies the three indices together.)不知道我有沒有翻譯對!但我把例子的結果文件調出來看了下好像又不是把幾個的SI值直接乘的,所以就不知道到底是以什么方式處理的!而且這種默認計算方式不知道能不能修改!問題3:我試著把suitability文件調出來改了有關the channel index的值,因為我想實現的結果里不需要這個,其中一個原因也是因為到現在我都沒太明白這個the channel index到底是用什么東西通過什么手段量化的!結果是可以出來,但由于默認圖例的
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
YJY73 -27.5kV-1X400——單相銅芯交聯聚乙烯絕緣 聚烯烴護套 非磁性金屬絲鎧裝電力電纜, 與戶內SF6氣體絕緣開關柜接頭的做法:
風機風量計算 風機風量的定義為:風速V與風道截面積F的乘積.大型風機由于能夠用風速計準確測出風速,所以風量計算也很簡單,直接用公式Q=VF,便可算出風量. 風機數量的確定 根據所選房間的換氣次數,計算廠房所需總風量,進而計算得風機數量。 計算公式:N=V×n/Q 其中:N——風機數量(臺); V——場地體積(m3); n——換氣次數(次/時); Q——所選風機型號的單臺風量(m3/h)。風機型號的選擇應該根據廠房實際情況,盡量選取與原窗口尺寸相匹配的風機型號,風機與濕簾盡量保持一定的距離(盡可能分別裝在廠房的山墻兩側),實現良好的通
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
看下面兩張圖 分開與合并計算 結果是完全不同的 左邊之所以要分開是因為那部分是抬高?如何解決
建筑室外設計地面(建筑室外設計地面標高-0.1m,建筑首層室內地面標高±0.0m)至檐口、屋脊的高度分別為49.9m、52.1m。請問該建筑高度是多少米?感謝大蝦們
知識點:海底電力電纜
電纜頭 計算
電纜頭 計算專題,為您提供電纜頭 計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜頭 計算 相關的專業交流討論,更多電纜頭 計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子