35KV高壓電纜終端,冷縮工藝,求大神分析原因
看不清的可以點擊下載附件查看:
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
請問哪位大神能夠解惑一下啊。我公司一電爐高壓斷路器柜內進線35KV一根電纜終端頭自切口部位擊穿,像這種故障可以通過測溫提前發現嗎?還是瞬間擊穿???在損壞前一天設備點檢也未聞到異味,如果溫度異常造成絕緣逐步損壞是不是有異味啊。另外該故障后造成另外兩相電壓升高最終形成相間短路,后測量母排間距260mm不符合要求,是否可以增加相間絕緣板措施呢?在最新國網反事故18項措施中嚴禁新配電柜增加相間隔板,那么已有配電柜相間距不夠怎么做才能更好呢?增加了隔板能有效防止類似故障的相間短路發生嗎?
【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干?。高壓電纜的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜、VV電纜、YJLV電纜、VLV電纜。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)
現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,需要用什么規格的高壓電纜,能不能提供相關的規范?
有一10kv線路故障,變電站開關顯示過流一段跳閘,重合閘不成功,根據配網自動化監測系統提示,故障點為H05環03后續故障,03號開關后續帶有3臺變壓器,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,有電纜和架空線),一切正常,搶修人員一臺一臺的送,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),高壓熔斷器送上之后一切正常,送低壓開關時,變電站開關過流一段,重合閘不成功,后單獨測試該高壓電纜,發現是B相接地,我的問題是1.B相接地,為什么是過流一段。2、為什么高壓送的沒事,送低壓才發生跳閘,難道就是傳說中的高阻電纜故障。3、為什么開始試驗做不出來,是線路長了嗎?……請高人指教
直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?
10KV負荷開關和真空斷路器630A是最小的 那怎么選擇高壓電纜呢 根據計算電流 還是根據真空負荷開關的表示電流?請大俠們賜教
電壓10KV,坡度23%,長度53米。問如何選擇電纜?電纜采用穿鋼保護管埋地敷設,53米電纜只是在坡度23%地段,兩端各建一座電纜井。井中安裝電纜固定架,防止電纜下滑移動。 在選擇電纜時,應注意哪些問題?選擇什么型號電纜?謝謝!
1.銅鎧、鋼鎧各是屏蔽磁場還是電場?2.單芯電纜有屏蔽的話用鉗表能測出電流么?2.控制電纜的屏蔽層是屏蔽外部的磁場還是電場,還是屏蔽內部個線芯之間的干擾?3.電壓高---電場強,電流大---磁場大,對么?
1、零線:在家庭用電中,零線通常是指從變壓器接地體引出來的線,它的接電阻有嚴格的規定,必須小于等于0.5歐姆,這樣才能保證用電設備正常使用; 2、火線:是相對于零線來說的,通常家庭用電只是用三相電的其中一相,它的線電壓為220伏,它是通過零線構成回路使家用電器工作的; 3、地線:我們給家用電器接的電線,通常是為了安全和消除靜電而接的地線,它對接地電阻沒有嚴格的要求,通常是比較大的,對地電壓沒有電流通過時為零,把它做為用電器的零線是無法讓設備正常工作的; 4、中線:就是將用電設備的金屬外殼與電源(發電機和變壓器)的接地線做金屬連接起來的那條線,它要求供電給用電設備的線路中的熔斷器或空氣開關,在用電設備一相碰殼時,能夠以最短的時間斷開電路,從而保護設備和人身安全; 5、家中的插座不是三相插座而是三線插座,它的中間是接地線的,兩邊是用來接零線和火線的,雖然電工手冊上也有左零右火的規定,但我們在實際生活中要求并不那么嚴格。 照明電路里的兩根電線,一根叫火線,另一根則叫零線?;鹁€和零線的
最近單位里準備施工拆除廢舊電纜,由于不能辨別電纜是否有電。不知道從何下手去拆除。(因為電纜屬于埋地的,不能看見電纜的首尾)鑒于各位大師指點指點
青海 10KV箱變內 高壓三芯高壓電纜擊穿事故分析 一. 電纜制作部分問題 1. 冷縮護套外有很多劃破的地方,并未采取補救措施。 2. 銅屏蔽和半導電層之間需要纏繞半導電橡膠帶,未纏繞。 3. 半導電層與絕緣層過渡的地方需要削45度倒角,未削。 4. 半導電層
我們的一個廠變的高壓電纜接地端接在廠變室的金屬支架上,支架與接地極連接,巡視時發現接地端子與支架連接處發紅。停電后搖電纜和變壓器絕緣沒問題,接地極春天時也測過沒事呀,求高手指點
本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 編輯 高壓走廊接入高壓變電房之前是不是不能入地下室轉橋架走勢?必須于頂板上纖維塑料套管包裹并覆土掩埋或電纜溝架空暗藏? 或者哪本規范里面有這方面的要求啊,進小區變壓房的高壓電纜敷設。求救
為什么在同一個10KV的配電系統中,高壓電纜與高壓母排的選擇截面相差這么大,比如,一臺500KVA的箱式變,10KV側,高壓母排用銅母線40*4,算截面是160mm,而高壓到變壓器的電纜用25mm的也可以,這個問提真想不通,請教高手