我對導線敷設方式和部位方式的標注有些模糊,如SC表示焊接鋼管敷設,DG表示表示穿電線管敷設。還有其他的我在圖上看不懂各字母表示什么意思??誰能提供相關的資料給我????謝謝
我在看網易提供的圖紙時,看到了如下的敷設方式的標注,請問各位專家是表示什么方式啊?/DQA,SCC,和WFC,我查遍了所有的資料都查不到這種標住方式,請各位指教.
一個建筑小區,幾十萬㎡,兩路市電,從兩個城市變電站引來。方案一,兩路10KV高壓線依次通過各建筑,經過環網柜,設變電所若干,兩路高壓線在最末端環網柜斷開方案二,兩路10KV高壓線進開閉所(高壓母線分兩段,中間設聯絡柜),再引出若干條10KV高壓電纜至小區各變電站問:哪種方案好?哪種是主流做法或各適用于什么條件下?
1 前言 隨著社會的發展,高層建筑越來越多,但是筆者通過審圖及實例考察中,發現很多工程對消防負荷的供電還有末端的控制上存在誤區,不能完全的滿足規范的要求,特此分析這些問題,并與大家探討這些問題的錯誤點及解決方法。 2 實例情況 天津津灣廣場上某建筑物,屬于一類高層建筑,現已竣工。在工程圖紙中發現消防負荷的供電方式如圖1所示,且這個A箱體位于變電站中。 3 存在問題 筆者認為此種設計方案存在幾個問題: (1)未滿足末端互投的要求?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計規范》JGJ 16-20
水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。
敷設方式
我知道異步電動機的起動方式一般有 直接起動和降壓起動有一點不明白的是 外圍接線如上圖是直接起動的電路圖主回路的下端的三個綠點是接線端子(電氣柜子里面的)當把這個三個點和電動機連接的時候是不是怎么接都可以(不需要分相序 反的時候任意換兩相就可以了)我的問題是 電動機不是有6個接線柱嗎 這三個端子怎么和6個電動機接線盒上的接線柱連接(我想是不是電動機內部已經按三角形的方式接好了 只留下三個接線柱供用戶接線)
最大運行方式和最小運行方式如何確定,例一條供一臺或(二臺并聯運行)變壓器線路,其最大運行方式和最小運行方式如何確定,最好不是一些書本上的定理,而是實際舉例介紹。是問題太淺薄,還是難回答,參與人極少,煩請高手指點。
大家好,我想請教一下大家,關于系統接地方式和計量方式的問題,在我做過的變電站的里面,一般都是有效接地系統用的是三相四線的計量方式,而非有效接地系統就一般用三相三線。我問的是,能不用統一都用三相四線的計量方式?這樣的話,統計材料或者畫圖都可以省點事情,三相四線是不是比三相三線的計量方式精度要高呢?
各位大蝦,小弟是暖通新人,現在遇到了這個單風道與雙風道的問題,查了好些資料都沒一個明確的解釋。我有看到一篇叫《定風量雙風道空調系統》的文章,里面倒是有提到這2中方式可都是用原理圖表示,可原理圖并沒有一起發上去。還望大蝦門能夠慷慨指教(雙風道變風量系統產生2中參數空氣,冷風與熱風。再經過混氣箱送到室內。)這點我真的有些看不懂了。
一、 圖形方式 1、 單向板單向導?(1*A) 樓面導算活荷載1 (1*B)
一 在環網供電單元時的情況 (1)環網供電單元的接線形式 環網供電單元由間隔組成,一般至少有3個間隔,包括2個環纜進出間隔和1個變壓器回路間隔,如下圖所示。 (2)環網供電單元保護方式的配置 環纜饋線與變壓器饋線間隔均采用負荷開關,通常為具有接通、隔斷和接地功能的三工位負荷開關。變壓器饋線間隔還增加高遮斷容量后備式限流熔斷器來提供保護。實際運行證明,這是一種簡單、可靠而又經濟的配電方式。 (3)環網供電單元保護配置的比較 負荷開關用于分合額定負荷電流,具有結構簡單、價格便宜等特點,但不能開斷短路電流,增加高遮斷容量后備式限流熔斷器為保護元件,可開斷短路電流,將兩者結合起來,可滿足配電系統各種正常和故障運行方式下操作保護的要求。斷路器兼具操作和保護兩種功能,但其結構復雜,造價昂貴,大量使用不現實。環網柜中大量使用負荷開關加熔斷器組合裝置,把操作與保護功能分別由兩種簡單、便宜的元件來實現,即用負荷開關來完成大量發生的負荷合分操作,而采用高遮斷容量后備式限流熔斷器對極少發生短路的設備起保護作用,既可避免使用操作復雜、價
小弟是新人,關于電線標注中TC的敷設方式目前有兩種,一種是較為普遍的說法是電纜溝敷設,另外一種是查閱資料得到說法是薄單線管敷設。請前輩們予以指教呀!謝謝!
地暖方式較對流采暖方式舒適度好(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)地暖方式較對流采暖方式舒適度好,室內地表溫度均勻,給人以腳暖頭涼的良好感覺;不易造成污濁空氣對流,室內十分潔凈.地面層及混凝土層蓄熱量大,熱效率、熱穩定性高。一、主要設計參數:1.熱媒參數:供水溫度:65℃,2.室內設計參數:20℃。3.項目面積:176.5m2單位面積熱指標:90w/m2.總熱負荷:15.9kw.地面散熱量:107w/m2.4.發熱管間距為200mm。管徑20mm.每路加熱管長度115m.主管管徑:32mm二、供暖系統形式:本工程采用地暖系統,熱源由甲方提供,經管道井豎向引至分配器。三、保溫、管道材質及敷設:1.保溫:管道井內所有管道均應保溫,材料為橡塑海綿,厚度為 20mm。2.管道材質及敷設:(1)建筑物內系統(由熱力入口起至分戶隔墻處):a.所有室外管道均選用熱鍍鋅鋼管,絲扣連接。b.建筑物內系統的入室支管在距入戶隔墻 150-
短路電流計算時,有最大運行方式下變壓器低壓側三相短路,最小運行方式下變壓器低壓側兩相短路等等,請問最大運行方式、最小運行方式是什么意思?
應急照明的控制一般可有三種形式: (1)應急照明燈具全天24小時點亮?;馂陌l(fā)生時,由于燈始終是亮的,不會影響人員疏散,也不必由消防控制中心控制。這種方式的缺點是耗費電能,對燈具的工作壽命也有影響; (2)應急照明燈具全部自帶蓄電池,平時由現場的蹺板開關就地控制開閉,火災時由消防控制中心切斷其外部的供電電源,由燈具自帶蓄電池供電,保證燈具的點亮。這種方式的缺點是一次性投資大(燈具必須自帶蓄電池),燈具維護工作量也很大; (3)應急照明作為正常照明的一部分并與其同時使用,當正常照明因故失電時,無論應急照明的控制開關處于何種狀態(開/閉),都應自動點亮。這種方式是比較理想的控制方式,但要求布線時必須增加一根控制線。如果是第三種情況的話,其接線和控制應該怎么接線?其具體的工作原理是什么?請高人指點?。?!小弟萬分感謝??!
繼電保護上最大運行方式定義為:被保護線路末端短路時,系統等值阻抗最小,而通過保護裝置的短路電流為最大的運行方式。最小運行方式,就是在同樣短路情況下,系統等值阻抗最大,而通過保護裝置的短路電流為最小的運行方式。 系統等值阻抗該怎樣理解?怎么算?是不是只有電業局的人才能知道?通常習題上直接給出了最大與最小運行方式的等值阻抗,下面一級可以算,前面一級就不得而知?有沒有簡單方法。
邊坡防護方式
邊坡防護方式專題,為您提供邊坡防護方式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與邊坡防護方式 相關的專業交流討論,更多邊坡防護方式相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題