根據《CECS 246-2008給排水工程頂管技術規程》相關要求淺工作坑和深工作坑的寬度有比較大的區別,而規范中未明確多深的工作坑才叫深工作坑,請教一下各位大神,在工程里面到底多深才叫著深工作坑。
請教各位一個問題,一個20m左右深的基坑,前十五米是填土和粘土,之下是強風化板巖和中風化板巖。采用灌注樁加止水帷幕作為圍護結構,用什么止水帷幕較好?
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,若有不正確的地方還請網友指出哦,咱們相互學習大棧橋支模
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 21:05 編輯 文件格式:PDF文件大?。?.49 M
1、工程概況 某基坑開挖工作進行了將近一周,除北側運輸通道外,其他部位沿支護樁一側已挖至基坑底標高,施工現場發現基坑西側和北側各有一處滲漏點,滲漏點位置在環梁底標高以下1.5m左右,其中西側滲漏點較大,從上到下以滴水方式沖刷樁問土形成孔洞,北側滲漏點較小。對上述兩處滲漏點進行第一步處理,在滲漏點處填塞編織物擋土外側砌磚,處理后只有清水滲出,無泥砂;而后一周持續對基坑滲漏情況進行觀察并對新滲漏點進行封堵,發現東側環梁外側止水帷幕內側有積水并從環梁下滲出對基坑側壁
SMW工法由日本成辛工業株式會社開發成功。SMW工法是利用專門的多軸攪拌機就地鉆進切削土體,同時在鉆頭端部將水泥漿液注入土體,經充分攪拌混合后,再將H型鋼或其他型材插入攪拌樁體內,形成地下連續墻體,利用該墻體直接作為擋土和止水結構。其主要特點是構造簡單,止水性能好,工期短,造價低,環境污染小,特別適合城市中的深基坑工程。 一、工程及地質概況 古-1商辦樓位于上海天山路、古北路交叉口,為地下3層、地上6層商場。該建筑全長244.2米。本工程場地屬長江三角洲入??跂|南前緣的濱海平原地貌類型,微地貌上屬吳淞江古河道沉積區。場地地形平坦,地面標高一般3.8米,基坑地下水屬潛水類型,穩定水位在地表以下0.51.0米?;铀闹軣o污染源,地下水對砼無腐蝕。 二、基坑圍護結構設計 1、圍護方案 該基坑圍護采用SMW工法,開挖深度為11.5-13.1米,采用進口Φ850三軸勁性水泥土攪拌樁作圍護結構,內插H800×300×13×24型鋼,水泥摻量不小于20%,水泥攪拌樁搭接200毫米,H型鋼間距@1200毫米和700毫米。設3道2H700×300×1
本文從實際施工一線對深基坑的施工過程以及常見的問題部分進行深度分析并給出合適的處理措施,給大家提供一個可以借鑒的資料,也希望能在施工中減少可以避免的問題。本文全部的內容均已圖片形式發布,分為三個部分分享給大家,后面也會把完整版資料貢獻在云盤,提供下載鏈接,希望對大家的現場作業有一定的幫助哦~下面開始直接上圖~~
主題內容:杭州地鐵深基坑事故案例及防治分析杭州地鐵深基坑事故概況
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 編輯 在瀏覽帖子的時候,多次看到關于深基坑內支撐和換撐的問題。故,手繪示意圖以資大家參考。手繪圖紙,不成比例。
本帖最后由 登月 于 2016-5-11 11:16 編輯 工地深基坑挖土的進度照片,供大家欣賞!
想請教下各位土木在線的大神,圖中撐梁節點下的柱支撐一般在工地怎么叫(規范名稱),工藝順序是否:基坑開挖到第一道支撐頂面設計標高→鉆孔(鉆孔深度達到持力層)→下放格構式鋼立柱(立柱長度達到持力層)→灌注水泥砂漿→第一道撐梁綁扎鋼筋→澆筑混凝土→土方開挖等
深基坑設計施工細部圖集
摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,對各種分析結果進行了比較。分析結果表明,經典計算是單方面的,沒有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
深基坑支護類型