  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。

  • 這個工程該如何劃分防雷等級

    普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會議廳,是否就應考慮為人員密集場所?

  • 陜02D12 防雷與接地工程

    陜02D12 防雷與接地工程

  • 防雷接地工程的注意方法和步驟

    由于自然災害的增多,尤其通信部門,非常有必要安裝防雷裝置,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。 2、移動通信站宜設置專用電力變壓器,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地。 3、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天、大地電阻率大于100Ω·m,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,如圖所示。 為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形。 4、當電力變壓器

  • 辦公樓防雷工程應用案例

    辦公樓防雷工程應用案例

    一、項目概況 1、該辦公樓地處加格達奇,依據加格達奇雷暴圖來看屬于高發雷暴區。該樓設計6層,樓頂有多樣復雜金屬物(如水箱、太陽能、衛星天線等物),很容易造成嚴重雷擊。僅有簡單的避雷網帶無法對其覆蓋保護,為了工作人員和設備的安全,建議加裝防雷設施。 2、計算機中心是現有辦公系統不可缺少的部份,信息機房系統設備眾多,有監控系統,電視信號系統,網絡、通星、電信系統及電源系統,為了中心機房能正常工作,保證設備及人員安全。

  • 環保工程專業承包資質標準

    環保工程專業承包資質分為一級、二級、三級。 一級資質標準: 1、企業資產 凈資產2000萬元以上。 2、企業主要人員 (1)一級注冊建造師不少于5人。 (2)技術負責人具有10年以上從事工程施工技術管理工作經歷,且具有工程序列高級職稱;環保、結構、機械、通風、給排水(水處理)、電氣控制等專業中級以上職稱人員不少于20人,且專業齊全。 (3)持有崗位證書的施工現場管理人員不少于20人,且施工員、質量員、安全員、材料員、機械員、造價員、資料員等人員齊全。 (4)經考核或培訓合格的電工、焊工、瓦工、木工、油漆工、除塵工等中級工以上技術工人不少于30人。 3、企業工程業績近5年承擔過2項大型或3項中型環保工程,工程質量合格。 二級資質標準: 1、企業資產 凈資產600萬元以上。 2、企業主要人員 (1)注冊建

  • 如何才能辦理環保工程專業承包資質

    環保工程專業是做各類污染工程的施工,例如水污染、大氣污染固體廢物處理等,所涉及到的施工范圍也比較廣,也就是說做環境保護。那么。辦理環保工程施工資質需要考慮的條件有人員、業績和資產,其中最重要的就是各類人員配備,環保工程專業資質,設為三個等級,不同等級的人員配置差別較大。具體標準如下。 一、技術負責人: 1、施工管理經驗,三個等級分別要求是10年、8年、5年; 2、一級要求技術負責人具有高級職稱,二級要求高級職稱或一級注冊建造師執業資格,三級要求中級職稱或注冊建造師執業資格。 二、建造師: 一級資質和二級資質都規定企業要配備5名建造師,三級資質需要2名。其中,一級資質要求是一級建造師。

  • 電力工程資質有分為哪些呢?

    1、特級類型的資質

  • 熱力工程乙級資質辦理條件?

    首先,需要詳細了解申請的資質類型對應的國家或地方的資質標準、條件和要求。這包括但不限于注冊資本、人員配置(如注冊工程師數量及專業)、業績要求、技術裝備等。 準備企業基本材料: 準備并核實企業的營業執照、公司章程、法定代表人身份證明、股東會決議等相關基礎資料,并確保企業的經營范圍符合資質申請的要求。 人員配備與社保繳納: 根據資質標準要求,招聘和配置相應數量和級別的技術人員,確保所有人員在本單位連續足額繳納社會保險,并提供有效的社保證明。 整理申報材料: 收集整理各類人員的職業資格證書、職稱證書、勞動合同、業績證明材料等,形成完整的申報材料包。 建立管理體系: 建立健全企業的質量管理體系、安全生產體系以及其它相關的企業內部管理制度,以滿足資質審核對管理體系的要求。 完成財務審計: 如果有資本金或者

  • 送電設計工程資質如何辦理

    辦理送電工程設計資質的流程通常包括以下幾個步驟: 1. **企業注冊與基礎條件準備**:    - 申請單位需具有獨立法人資格,且注冊資本、經營范圍等符合相關要求。    - 社會信譽良好,無不良記錄。 2. **工商注冊和系統購買**:

  • IDC工程的一個防雷接地問題

    我在做一個IDC低壓配電工程,是這樣的:建筑物有28層,我們設計采用三相四線制,三相材料采用3根銅排從1層到28層,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,匯流槽與大樓接地網連接,問題是匯流槽全長有130多米,只有末端一層與大樓接地網接地,是不是應該每隔一段距離就接一次地,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放。請大家發表一下看法,我應該怎么做比較合理,避免出現問題!

  • 國家大劇院防雷工程探討

    該文件是PDF格式。

  • 山東防雷工程人員考試的有關通知,辦法

    山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 2008年山東省防雷工程專業設計和施工技術人員資格考試公告 依據《山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法》的規定,山東氣象學會定于11月10日舉行2008年山東省防雷工程專業設計和施工技術人員資格考試,現將有關事項公告如下: 一、報名時間:10月23-24日,上午8:30-11:30,下午1:30-5:00,逾期不予辦理。 二、報名地點:山東氣象學會秘書處 地 址:濟南市無影山路12號(山東省氣象局辦公樓四樓) 聯系電話:0531-85933298 0531-85952517 三、考試時間: 11月10日上午 9:00-11:00 設計資格 下午 2:00- 4:00 施工資格 四、考試地點:濟南軍區聯勤賓館 地 址:濟南市英雄山路38號 乘車路線:火車站乘3路或43路公交車,到市政府站換乘4路或35路公交車,到二七新村站下車,對面即是。 總臺電話:

  • 多功能防雷工程計算程序

    以前收藏的一個小程序,比較有用,拋磚引玉,呵呵,

  • 【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,可增設接地極。(4)施工采用國家標準圖集D562,

  • 變電所防雷保護系統工程

    變電所防雷保護是一個系統工程,它由3個子系統即三道防線組成: 第一道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。 第二道防線,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。 雷擊是無法阻止的,只能通過攔截導引改變其入地路徑。好的設計和建設,能

  • 05D10_防雷接地工程與等電位聯結

    05D10_防雷接地工程與等電位聯結