雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓
現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
一、機房防雷標準是什么?
一、機房構成 如皋如城工商分局位于如皋城東,信息機房位于大樓的四樓,信息機房是數據交換的核心,對雷電防護的要求很嚴格,機房所在的大樓采用1.0×1.0米避雷帶進行防護,直擊雷防護已滿足要求并有初步屏蔽的效果,現在主要對機房配電系統、通信系統進行綜合的防雷設計,機房的構成如下:
一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的
機房防雷接地體設計 采用均衡接地網方式埋設防雷接地體,接地網可以采用環形埋設方式,即在粘土地質條件下,在邊長為3m的正方形四邊開挖0.8m深的地溝,在正方形的四角各打入一根長度為2m的φ60mm鍍鋅管或L75mm鍍鋅角鋼,并將四根樁用40mm鍍鋅扁鋼在溝底焊接在一起,再分兩根引出地面,并進行接地電阻測量合格后對地溝回填土埋實即可。若打入四根樁接地電阻不能滿足要求,則進一步拉開距離增加打接地樁,土質少的地質條件下還應采用降阻劑等措施使接地電阻達到要求值。 從接地網引出兩根接地線,其中一根與鐵塔或天線桿塔相連接(焊接),另一根引到機房安裝設備處作為設備防雷接地。防雷接地引線需要用30mm鍍鋅扁鋼或橫截面積大于35mm2的多股銅芯線;若是扁鋼作為設備防雷接地線則在扁鋼頂端上預留φ8mm孔;若是多股銅芯線則在頂端裝配接線端子(銅鼻子)。
關于防雷接地這一部分介紹的比較少。下面我們就重點介紹一下防雷接地知識。
論文簡介:弱電機房工程、UPS、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,一定對大家有幫助。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
電腦機房防雷
電腦機房防雷專題,為您提供電腦機房防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電腦機房防雷 相關的專業交流討論,更多電腦機房防雷相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題