    如題?。。。。。。。。。。。。。。》览啄K和防雷器有啥子區別??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]

  • 關于匯流箱的選型設計說明

    本人總結部分資料,歡迎大家參考。

  • 交流匯流箱開關及電纜選型

    交流匯流箱開關及電纜選型

    背景介紹,此為一屋頂分布式 光伏發電項目的匯流箱接線圖。如圖所示,此交流匯流箱為4進一出,進線電流61.2A,斷路器額定電流80A,進線電纜ZRC-YJV-0.6/1kV-3*16。出線電流244.8A,斷路器額定電流315A,出現電纜ZRC-YJV-0.6/1kV-3*185。有幾個疑問,1,匯流箱出線電纜選擇不帶鎧,而實際上匯流箱出線要從屋頂下引到廠房路邊箱變低壓側,要直埋、過路穿管的。而且從工業與民用配電設計設計手冊來看,電纜明敷和直埋的載流量相差很大,出線電纜按3*185選擇可能載流量不夠。2,浪涌保護器前面加個熔斷器是什么道理,100A的選擇是否合理另,之前看到的開關和電纜型號的一般選用方法,開關≥計算電流*1.25,計算電流*0.7≥線纜載流量。按這個方法出線電纜載流量要

  • 智能型光伏匯流箱功能介紹

    光伏行業發展迅速,因此光伏匯流箱需求增大,尤其是江蘇與北京兩個地區。 光伏直流匯流箱按智能化程度分為普通匯流箱和監控匯流箱。 光伏匯流箱型號: AL-DBPV 如果您需要光伏匯流箱的話,那么請需要提供需要回流的路數以及是否帶避雷器帶監控。 ALDBPV 系列匯流箱,根據光伏發電并網逆變器選型設計要求分為: 1-2 路、 3-4 路、

  • 光伏匯流箱原理圖片資料

    光伏匯流箱:victory:光伏匯流箱原理圖片資料

  • 光伏匯流箱熔斷器選型問題,求教

    根據北京鑒衡認證中心發布的《光伏方陣匯流箱技術規范》,熔斷器選型方法為:1.56Isc,其中Isc為電池組短路電流。我是一名新人,平時也做一些設計,有很多問題沒有搞懂。單晶硅195W來舉例,Isc=5.77A 那匯流箱分路熔斷器選擇 那就是5.77*1.56=9A 選型為1000V 10A熔斷器但是我看過一些項目(單晶硅195W組件 )的匯流箱中的熔斷器 用的是1000V 15A的熔斷器,那這種線路中發生短路熔斷器是不是就不會熔斷了,那為什么這么選擇呢?是設計失誤么?本人電氣知識匱乏,請大神幫助解答一下,或者在科普一下其相關的東西。

  • 關于匯流箱的那一點“風流韻事”?

    大家好,我是上海新馳電氣有限公司的小彭。今天一個客戶通過阿里巴巴向我詢問公司太陽能光伏匯流箱產品,所以現在遇到的一個難題就是,我不太清楚匯流箱的作用,因此特別想請各位電氣大師指點迷津。如果是同行的話最好能夠告訴我,你們公司的太陽能光伏匯流箱都是賣到哪些公司,最好是大型的公司,以便我對太陽能光伏匯流箱市場有一個全面的了解。 小生,在此感謝各位了。

  • 光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜?

    光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜?

    光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜?如圖

  • 本現場光伏匯流箱發生一起嚴重短路事故

    這是我們現場光伏電站其中一個匯流箱,近期檢查發現已經嚴重燒毀了,下面與保險相連的是每塊電池板的負極,最終匯至負極匯流排,上面已經燒通了的地方是正極匯流排,正負極匯流排接至斷路器的上口,我們發現的時候斷路器未動作仍在合位,現在初步判斷是箱體密封不合格,近期又連續降雨,造成匯流排接地或短路,我有一個疑問就是,斷路器無法反應發生在斷路器上口的接地或短路故障么?對于類似的情況如何從設備方面改進加以避免?

  • 青海華電格爾木二期20MW并網光伏發電項目防雷匯流箱、35kV箱式變壓器、35kV開關柜及

    青海華電格爾木二期20MW并網光伏發電項目防雷匯流箱、35kV箱式變壓器、35kV開關柜及電力電纜和控制電纜招標2012-08-27招標編號:F04000212GZ01SB003000001-4開標時間:2012-09-13所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 商業融資 所屬地區:青海 受招標人委托,對青海華電格爾木二期20兆瓦并網光伏發電項目防雷匯流箱、35kV箱式變壓器、35kV開關柜及電力電纜和控制電纜進行公開招標。一、項目基本情況招標人:中國電力建設工程咨詢公司北京洛斯達電力工程有限公司設計單位:中國電力建設工程咨詢公司項目地點:青海格爾木項目資金來源:業主注冊資本金及銀行貸款項目整體進度:初步擬定2012年9月20日開工,10月10日完成支架基礎,10月15日完成光伏組件陣列安裝,11月5日完成逆變器室、升壓變安裝施工及光伏陣列電纜敷設,2012 年11月25日前投產發電。二、本次招標標段情況一

  • 光伏匯流箱的小開關為什么時不時會跳???

    光伏匯流箱的小開關為什么時不時會跳???

    公司光伏發電場的匯流箱有很多,都裝在室外。大部份裝在陰影處,有些為了方便引線裝在陽光能直曬的地方。自從運行以來,每到天氣晴朗本應多發電產電的時節,匯流箱內的小開關卻接二連三的跳閘,造成許多電量無法上傳至用電設備,損失很大。請問,這是什么原因造成的?

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 光伏匯流箱出線開關按短路電流的1.25倍來整定是否合適?

    當前,光伏匯流箱的出線開關大多數用的是斷路器,而且斷路器的整定值是按故障電流也就是短路電流的1.25倍來整定,這個規定是在鑒衡的匯流箱認證技術規范里面有。匯流箱中,已有熔斷器作為組串保護了,出線開關是否可以改用隔離開關就行了,或者說整定值,就按工作電流來整定?

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂?shù)谋芾讕В捎谡也坏街钭鳛橐戮€,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)