我最近做了好多中非的鋼結構房子(那邊雷雨天特少,我待了10個月就下2次約2個小時),想不做防雷接地,直接就把鋼結構跟基礎鋼筋焊接好,不知各位有何高見。
最近做了一個廠房項目,鋼結構,屬丁類。屋面是0.5mm厚彩鋼板無絕緣覆蓋層!我是直接利用他做接閃器,但是審圖的要求我要不能用這要單獨設避雷網,理由:0.5mm厚彩鋼板實際中不可能保證有0.5mm厚。廠房加工的屬于難燃材料。這個有必要嗎?我認為即使鋼板不能做接閃器 與之連接的鋼檁條也可以做暗敷設的接閃器(不知道是否正確)。如果單獨設避雷網一提高造價。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
公司的商鋪400平方米,是鋼結構的。該商鋪施工方法是利用鋼筋混凝土樁基礎,通過承臺主筋與預埋的鋼柱地腳螺栓連接,再把地腳螺栓與鋼柱相連接,墻為磚結構,房屋面一般是用彩鋼板加保溫棉安裝而成,基礎比較淺。方案一考慮在<
我們工廠廠房是全鋼結構,屋頂也是彩鋼板的工業廠房,廠房很大,很高,屋頂?shù)姆览走€需要在彩鋼板一周焊接一圈扁鋼再作引下線嗎?或者是只在層頂?shù)膸讉€(gè)地方做個接閃針,再引入地下?
對于鋼結構廠房,能不能夠用建筑物內鋼結構中的裸鋼柱作為防雷引下線。這樣做會不會有什么安全問題?如果不行的話,這種情況應該怎么處理?在建筑物外做明敷的引下線么?因為這個建筑是全鋼結構的。 希望大家能夠解答我的問題,非常感謝!
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
有一個二層大型鋼結構商場,屋面采用0.5mm厚彩鋼板,要做防雷的話,按照規范,這個應該不能采用屋面彩鋼板作為接閃器的吧?若果這樣的話,是否需要在屋面再做20*20的避雷網格呢?引下線是否可以利用鋼結構的鋼柱子呢?(按照計算,本建筑未達到第三類防雷等級呢~)
遇到個麻煩。一個鋼結構棚,39mx16m,總共只有6根鋼柱,其中有一個方向兩鋼柱間距竟然有39m。問題來了,該棚按防爆場所處理,應按二類防雷建筑物設計,但是現在連引下線平均間距為18.33m>18m,這都計算不夠,該怎么辦???建筑專業出的難題,我很頭痛。指望各位高手能解答了,先謝了!
1. 一個二類防雷的公共建筑,屋面上有一塊24米x15米的鋼結構采光頂(突出屋面),本人設計電氣利用鋼結構作防雷引下線與屋面防雷網格相連,利用四周1.2毫米厚的不銹鋼包邊作防雷接閃器,整個金屬構件均可靠連接(焊接或鉚接),問題是:1).這種做法能否滿足GB50057-94的要求? 2).采光頂上是否要設避雷網格,怎么設? 2. 屋頂上有個玻璃雨棚,防雷該怎么做??jī)H利用玻璃下的鋼構件行嗎?(當然鋼構件均可靠電氣連接,截面也符合規范要求) 以上問題在國家標準圖集中均沒有反映,在此希望各位同行朋友發表看法,提出寶貴意見。
1、高層鋼結構的用電負荷、電源插座、住戶配電箱、供配電設計、照明設計等需要符合工程建設規范《住宅設計標準》及現行有關標準的要求。 2、電線電纜敷
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
廠房屋頂為鋼結構,柱子為鋼柱,鋼柱下做混凝土基礎,基礎深1.7米?,F(xiàn)在防雷引下線直接利用鋼柱行不行?鋼柱距地面1.7米以下需不需要做改性塑料管保護?
鋼結構建筑,屋面為保溫板加5mm厚鋁板,鋁板上為裝飾屋面瓦(鋁)。我考慮防雷引下線只需要和5mm厚鋁板鏈接即可,不知大家的意見。另外屋面為仿古建筑,可否不再設防雷帶。我個人覺得不需再設防雷帶。
接了一個項目,是一個花卉的溫室大棚,主體鋼結構,屋面是可卷動的薄膜。面積約為24x30米,最高處6米。經計算已達到三級防雷。但是找了很久資料沒發現這種類型的建筑防雷的做法。俺很是詫異,難道這樣的大棚從來就不做防雷的嗎? 現在時間有點緊了,求助大家,望方家不吝指教,多謝??!:Q
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/dispbbs.asp?ID=223874
屋面為0.4mm厚的鋼板,我按規范設了明裝避雷帶,不過施工單位提出輕鋼結構一般都沒有設避雷帶,可以用鋼構架防雷,我也看到很多鋼結構廠房沒有避雷帶,請問大家遇到過此類問題么,一般該如何處理?
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
鋼結構防雷