  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于電源監控系統防雷接地的一點建議

    雷是一種大氣中的放電現象,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,而在實際工程當中,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,防雷設計更是刻不容緩的大事,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,危害范圍一般較小,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,主要是感應雷造成的。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,發生訊猛的放電。出現耀眼的閃光。當雷云很低,周圍又沒有異性電荷的雷云時,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,形成帶電云層向地面或者建筑物放電;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 電視監控系統防雷接地方法的介紹

    (1)電視監控系統應有良好的防雷接地,以保證人身安全以及防干擾和雷擊。 (2) 監控設備的工作接地電阻應小于4Ω,當監控系統采用綜合接地網時,接地電阻應小于1Ω。 (3)防雷接地應采用專用接地干線。由監控控制室引入接地體,專用接地干線采用銅芯絕緣導線或電纜。接地線截面不應小于20mm2。 (4)監控系統的接地線不能與強電交流的地線以及電網零線短接或混接,接地線不能形成封閉回路。 (5)由控制室引到監控系統其他各監控設備的接地線,應選用銅芯絕緣軟線,其截面面積不應小于4mm2。 (6)監控系統一般可采用單點接地。 (7)監控系統中三芯

  • 防雷知識及電視監控系統防雷接地方法

    防雷知識及電視監控系統防雷接地方法1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云、雨層云、積云、積雨云,最重要的則是積雨云,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,空氣降溫冷卻; (2) 溫度不變,增加水汽含量; (3) 既增加水汽含量,又降低溫度。 但對云的形成來說,降溫過程是最主要的過程。而降溫冷卻過程中又以上升運動而引起的降溫冷卻作用最為普遍。積雨云就是一種在強烈垂直對流過程中形成的云。由于地面吸收太陽的輻射熱量遠大于空氣層,所以白天地面溫度升高較多,夏日這種升溫更為明顯,所以近地面

  • [討論]防雷接地的幾個問題

    防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋?還是梁底主筋?還是梁面主筋? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?

  • 各位同行:關于防雷接地的問題,向大家請教

    利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM?,F(xiàn)在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家?guī)蛶兔χ附讨附涛摇6嘀x!

  • 高層防雷接地的做法請教

    大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?

  • 防雷接地與工作接地怎么分開

    現在有一獨立10KV配電房,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,間距為5m。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,尺寸為5X17m

  • 關于建筑防雷接地問題?急??!

    建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??

  • 請教仁兄們關于防雷接地施工

    在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容?非常感謝!

  • 請教倉庫改造的防雷接地

    我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,無法打接地極,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接?

  • 防雷接地的一個施工問題

    近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教!

  • 防雷接地與其它接地的問題,在線等

    請教大家: 在電子廠房中,包括高層樓房,防雷接地,電氣接地,防靜電接地,這些接地能否都接到一起?還是要分開接地,如果分開,哪個接地與哪個接地能接到一起?哪個接地不能接到一起?(是TN-S系統) 在線等回答