亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于金屬橋架伸縮節的做法

    關于金屬橋架伸縮節的做法

    根據建筑電氣工程規定,金屬電纜橋架、托盤、梯架,鋼制的超過30米,必須加伸縮節;鋁合金材質的超過15米加伸縮節。根據現場實際情況,大部分的做法是連接板一端固定,另一端不固定,這樣對橋架的連接不太牢固。通過精心設計,構思了一種V型連接板,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,可以根據氣候溫度的變化,自行伸縮,不受任何影響。供大家參考。 常規做法 V型連接板

  • 金屬線槽與橋架的問題???

    我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?

  • 橋架和金屬線槽咋區別?如何定義的?

    我知道橋架的外觀有很多種,比如鍍鋅、噴塑、鍍鋅+噴塑。但線槽好像就是鍍鋅。不知道該咋區別,兩者的定義是啥?橋架還分很多種,例如:梯形橋架、金屬線槽,還有玻璃鋼橋架等等?,F(xiàn)場安裝的就是400寬的“線槽”,施工方愣是說這是橋架。橋架和線槽的單價差距比大,真不知道該如何定義橋架和線槽?希望網友幫忙解答。不勝感激!

  • 電纜橋架與金屬線槽的區別

    各位前輩,小弟出道不久問的問題有些幼稚,望各位能幫小弟一把,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,我做拉一個廠房,由于要明走線,但有的配電箱線數教少,不知該怎么辦,望各位賜教

  • 金屬橋架穿越防火卷簾門是否可以

    金屬橋架穿越防火卷簾門是否可以

    金屬管道和金屬橋架是否可以穿越防火卷簾門?可以的話該怎么防火處理

  • 電纜橋架和金屬線槽有什么區別

    在一套高層住宅電氣施工圖中看到,地庫及電氣豎井內,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架?這種形式是否合適?橋架和金屬線槽到底有什么區別?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎?請大家指教,謝謝

  • 金屬橋架與電纜敷設工藝文件

    金屬橋架與電纜敷設工藝文件Word

  • “槽式橋架”和“金屬線槽”有什么區別?

    混亂的名詞。搞不清2008民規把金屬線槽和電纜橋架分的很開。線槽和橋架區別我還是搞不清。?!安凼綐蚣堋焙汀敖饘倬€槽”有什么區別?

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的難題?

    各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,造價就應該不同。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,如果按照04D701-1圖籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造價高,錢要不回來。

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的問題

    電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,10#槽鋼,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,支架的數量和重量相差較大,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,一會兒又是金屬線槽,給施工、預算和決算雙方造成價格差異?

  • 金屬線槽和槽式電纜橋架有何區別?

    電纜選用的鋪設方式可以用金屬線槽鋪設也可以用槽式電纜橋架鋪設請問金屬線槽和槽式電纜橋架有區別嗎?謝謝各位指教

  • 有老師知道金屬托盤橋架多少錢一米嗎?

    請知道以下大概價格的老師的告訴一聲,謝謝了。金屬托盤橋架:XQJ-P-200×100XQJ-P-600×100金屬線槽:GXC-40GXC-65

  • 請教大神怎么現場制作金屬槽橋架水平三通四通?????

    如題!請教大神怎么現場制作金屬槽橋架水平三通四通?。???百度翻遍好多網站,基本沒有一個有用的信息!這個網站也沒發現具體資料!請大神出來具體說一下!真心討教求助!??!拜謝?。?!

  • 請教一下橋架和金屬線槽有什么區別

    今天看了,建筑與建筑群綜合布線規范,看到了“金屬線槽”與“橋架”的施工要求都不一樣;所以我產生了疑問,“金屬線槽”與“橋架”有什么區別(以前我們做的工程都是把金屬線槽看成橋架的,如果規格小一點就叫“小橋架”沒有線槽之說哦?。?/p>

  • 弱電橋架與PVC管連接用金屬軟管的長度有要求嗎?

    < >電氣規范中規定:14.2.10 金屬、非金屬柔性導管敷設應符合下列規定: 1. 剛性導管經柔性導管與電氣設備、器具連接,柔性導管的長度在動力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。 現在監理用這一條說,弱電橋架與PVC管連接用金屬軟管的長度不能超過1.2M,合理嗎?能拿強電的規范來要求弱電嗎?

  • 圖文詳解--金屬線槽、橋架、封閉母線安裝做法

    導言:目前建筑電氣工程施工中存在的主要問題:專業工程承發包較混亂。材料市場混亂,產品質量差。施工現場安裝專業人員配備嚴重不足。設計變更與現場施工不同步;圖紙審核、方案策劃不深入。施工工序混亂,搶工現象很普遍。資料歸檔不齊全,填寫不規范。那么我們更加需要一些優質較好的做法供施工人員參考實施,今天來看看金屬線槽、橋架、封閉母線安裝做法。優質做法:

  • JGT491-2016 建筑用網格式金屬電纜橋架

    JGT491-2016 建筑用網格式金屬電纜橋架

  • 消防用耐火電纜在封閉金屬橋架敷設時,載流量問題

    如題,電纜載流量選擇:1、按在無孔托盤內無間距敷設選擇? (總截面不應大于內截面的 40%) 2、按在封閉金屬線槽內敷設選擇?(總截面不應大于內截面的 20%) 因民規條文說明8.10.1條說槽式橋架屬金屬線槽,大家咋么選的 能否這樣理解:電纜在封閉金屬橋架無間距敷設時,載流量按無孔托盤算,再修正載流量無間距敷設修正系數。而總截面不應大于內截面的 20%?? 請高手賜教??!

點擊加載更多

金屬橋架

金屬橋架專題,為您提供金屬橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與金屬橋架 相關的專業交流討論,更多金屬橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜橋架接地規范

橋架安裝