亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教電纜橋架支架接地如何做?

    根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?

  • 電纜橋架接地干線如此處理是否可行?

    在我們當?shù)?,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2、是否有更好的辦法來解決呢?。。。。等等

  • 關于橋架接地的幾個問題

    請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,我看大家都用40X4的,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,還是與配電的母排連接? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了? 4.橋架的支架要不要做接地。如果要,為什么,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,實在搞不懂,請大家賜教。

  • 請問關于橋架接地的問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的。。。。:( 謝謝了!

  • 電纜橋架接地線敷設安裝疑問,急!

    根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”?,F(xiàn)在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,盼各位高手能指點迷津!

  • 探討電纜橋架的接地要點有什么?

    1、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。

  • 橋架接地是如何做法?急啊。。。。

    兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,有的現場卻沒有,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,求救?

  • 高層建筑豎井中電纜橋架接地問題

    我施工一座21層大樓,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,接地電阻4歐。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,每層設接地羅栓M10×40供分線箱、電度表箱、各用戶的PE線接地,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地。在防雷驗收中,氣象局防雷所要求我在10層以上,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接。我查閱設計規范,無明文規定。請教各位專家,有沒有此必要呢。請指教!

  • 高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地問題

    走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)

  • 關于鋁合金電纜橋架與鋼支架的隔離?

    各位前輩,近日在施工中遇到鋁合金橋架,查看規范GB50303-2002中說:鋁合金橋架與鋼支架固定時,有相互間絕緣防電化腐蝕的措施,請問各位前輩,在鋁合金橋架施工當中各位是如何采取的放電化腐蝕的措施呢?謝謝了。

  • 關于注塑電纜橋架的接地處理問題

    電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎?

  • 關于支架接地問題,請大家指教

    用于支撐橋架的支架需要接地嗎?小弟我看見施工工地上的支架用一條很長的扁鋼通長敷設接地,我想本來鋼制橋架就是金屬導電的,何必再敷設扁鋼來接地呢,這不是多此一舉了嗎?

  • 新型的玻璃鋼或塑料電纜支架怎么接地?

    新型的玻璃鋼或塑料電纜支架怎么接地?現在出現很多新型電纜支架,如玻璃鋼電纜支架、塑料電纜支架等,這些支架本身是絕緣的,裝在電纜溝里接地怎么做?傳統的鋼支架每根支架都要和接地扁鐵焊接,這種新型支架是不是不用接地了?放根扁鐵在溝里就行了嗎?這樣審圖會不會提出接地的問題來?高手們說說,做過的發張圖上來嘛。

  • 關于電纜橋架全長不少于兩處接地

    我們項目只在電纜豎井里面敷設了接地扁鋼,但是橋架規范要求電纜橋架至少兩處接地,請問怎么才能夠保證不少于兩處接地?在就是看見有人說隨電纜敷設的接地線可以作為接地點,請問公租房項目的電纜是否有接地線?這個接地線是否可以作為橋架接地用?

  • 電纜橋架和線管接地的相關問題求教?

    1.電纜橋架有幾種材質的呢?鍍鋅橋架就是鋼板上面鍍的一層鋅(外觀顏色就像鍍鋅鐵皮風管那種?) 噴塑橋架是不是鋼板在面上噴的一層塑料呢(是不是一般都用這種,就是工地上常見的淺綠色的那種呢?)2.是不是鍍鋅橋架不需要跨接,噴塑橋架必須跨接呢?接地是不是用銅帶和不小于4mm2的電線(雙色電線)都可以呢?3.一般工地檢查都是看橋架有沒有跨接,那橋架是怎么接地的呢,好像沒有多少人關注,請問橋架和線管跨接后怎么接地的呢?有不有圖片看看呢?問題有點多,麻煩各位解答,謝謝!

點擊加載更多

電纜橋架支架接地

電纜橋架支架接地專題,為您提供電纜橋架支架接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架支架接地 相關的專業交流討論,更多電纜橋架支架接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋架怎么接地

橋架支架接地