亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 防火橋架和普通橋架區別

    防火橋架和普通橋架區別

    本篇文章來源于:東莞文興電纜橋架廠家防火橋架和普通橋架區別兩者用途不同。1、防火橋架適用于10KV以下電力電纜,以及控制電纜、照明配線等室內室外架空電纜溝、隧道的敷設。 防火橋架主要由玻璃纖維增強材料、無機黏合劑復合的防火板,與金屬骨架復合以及其他的防火基材組成,外層加防火涂料。防火橋架遇火后不會燃燒,從而阻隔火勢蔓延。防火橋架具有極其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蝕、無毒、無污染,整體安裝方便等特點。防火涂料有涂層薄、耐火極限高、粘接力強的特點。

  • 橋架普通吊架重量估算表

    在表中輸入橋架規格、橋架長度、吊桿長度,自動計算吊架重量表格設置:支架間距按2m,橋架截面半周長600以下采用Φ12吊桿加4#角鋼,半周長1000以下采用5#角鋼,半周長1000以上采用8#槽鋼,橫擔長度按(橋架寬+150mm)計算。乃個人經驗,若估算參考數據不同,請調整更多精彩,請訪問http://www.zaojia001.com/?fromuid=55

  • 消防用電電纜與普通電纜能否共橋架敷設

    請問消防用電電纜與普通電纜能否共橋架敷設,如頂層消防電梯電纜和各樓層鋪通電纜能否共敷,如果不行,怎么處理阿,電梯,穩壓泵單獨埋墻上去,還是咋辦

  • 礦物電纜能否和普通電線放在一個橋架內?

    我們現場由于設計欠考慮,把礦物電纜和應急照明的電線設計在一個橋架里面了,就一個200*300的橋架,里面塞的滿滿。公司檢查說這樣不行,容易形成磁場導電,請問各路大神這樣可行,有什么依據嗎?望不吝賜教,不勝感激。

  • 消防負荷與普通負荷共用電纜橋架,大家說行嗎?

    消防負荷與普通負荷共用電纜橋架,大家說行嗎?其中消防負荷中包括消防泵和應急照明,我全部選用阻燃電纜,普通負荷用普通電纜,我共用一個電纜橋架,行嗎?

  • 普通用電性質的電纜橋架能合并使用嗎?

    首先用電性質是非消防用電,用途不同:一條專變用途的橋架 和一條公變用途的橋架 因為各自的電纜比較少 能合并一條橋架用嗎??用沒有規范可以依據?

  • 關于橋架如何布線的問題

    上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝

  • 橋架和線槽的區別,兩者一樣嗎?

    本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:

  • 應急電源的電纜與普通電源的電纜是否必須在不同橋架內敷設?

    民規:9.11.9 下列不同電壓、不同用途的電纜,不宜敷設在同一層橋架上:(1)1kV以上和1kV以下的電纜。(2)同一路徑向一級負荷供電的雙路電源電纜。(3)應急照明和其他照明的電纜。(4)強電和弱電電纜。我原以為應急電纜與普通電源電纜必須分開敷設,或者加隔板,但仔細看了規范之后發現,規范只是說應急照明和其它照明的電纜要分開敷設,并未提及應急動力設備的電纜,是否可以認為,應急電源的動力設備的電纜可以和普通動力設備的電纜同橋架敷設?甚至不用加隔板?

  • 請大家討論普通鋼制橋架與大跨距鋼制橋架結構上的區別

    現在我們有一鋼結構廠房,原要求大跨距鋼制電纜橋架,現施工單位供貨為普通鋼制電纜橋架,請大家幫忙討論一下這兩種橋架結構、安裝、電纜布線上的區別。

  • 關于電線能否在橋架中走?

    這個問題讓大家見笑了,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,現在由于建筑的更改,原先預埋的鋼管全部報廢了,現在方案是通過橋架到各個商鋪,原先設計的是5根單芯銅線,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪?要是不行\為什么?

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 關于橋架,電管跨接的一些疑問

    根據規范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判斷要多大呢,沒有具體要多大的說法。如果不需更大,為什么不就寫4平方得拉。是否需要和引下接地線一樣粗細呢,這個大小好像也沒看到規范規定。2,還有在變電所里存在高壓和低壓橋架時,如何接地,接地線大小如何選3,在罐區如果有防靜電專用接地,該區的電源箱是否要5線,是否要將專用接地接到電源柜的PE線上。大家來討論討論看啊

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了?。?!

  • 問個關于電氣橋架的小問題

    我手頭的樣本(許繼)中的電氣橋架高的就是到200,例如300X200,想問一下要是300高的橋架,例如300X300的,是不是非標的,要特制呢?多謝各位!

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 有關于普通快池問題請教

    最近打算了解一下普通快濾池的構造和工作原理,特別是反洗控制。由于我從來沒有接觸過這類設施,故此,這兩天在網上下載一些相關資料進行研究。目前,我基本了解該類設施的構造和過濾以及反洗流程,但仍然有些疑問,在此,小弟特向有關接觸過這類設施的熱心專家、工程師或技術人員請教如下幾個問題: (1)看到這么多介紹該類濾池均采購混凝土結構,那么對于那些處理500~1000T/H流量的濾池可否做成鋼結構? (2)采用混凝土結構時,池壁與濾料接觸面要拉毛,拉毛的意思是不是將池壁做成凹凸不平還是光滑平整? (3)我理解“水頭損失計”是控制濾池何時反洗,何時終止反洗,不知對否?那么,所謂的壓力損失計是什么儀表? (4)壓力損失計是檢測那兩點的壓力還是其中一個位置的壓力?如何控制濾池反洗(請詳細說明)?

點擊加載更多

普通橋架

普通橋架專題,為您提供普通橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與普通橋架 相關的專業交流討論,更多普通橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

橋架橋架

橋架支撐