請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖。謝謝!
根據建筑電氣工程規定,金屬電纜橋架、托盤、梯架,鋼制的超過30米,必須加伸縮節;鋁合金材質的超過15米加伸縮節。根據現場實際情況,大部分的做法是連接板一端固定,另一端不固定,這樣對橋架的連接不太牢固。通過精心設計,構思了一種V型連接板,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,可以根據氣候溫度的變化,自行伸縮,不受任何影響。供大家參考。 常規做法 V型連接板
規范GB50303中的要求:鋼制橋架直線段長度超過30米時要設置伸縮節。從以往的施工經驗:橋架如果有翻彎時,在翻彎處重新計算長度。也就是只有水平直線段超過30米時才加設伸縮節。 現在做的項目監理與我們理解不同:認為直線段長度的計算不需考慮高低翻彎,超過30米就要加。讓我們找出翻彎重新算長度的依據。。。 其實就是對于規范中“直線段”怎么理解??規范:↓規范條文解釋:↓
摘 要:本文從金屬橋架的理論伸縮量計算和通常做法入手,分析、探討伸縮節做法的適用范圍和缺陷,通過論證和比對,建議將伸縮量由集中消除改為分散消除。并通過橋架承插接口和改性連接片的設置實現分散、消除橋架溫差伸縮量的目的。 關鍵詞:橋架;熱脹冷縮;線性膨脹系數;伸縮節;伸縮量;承插式橋架;改性連接片 1.前言 橋架和電線導管是目前運用最為廣泛的電氣線路保護載體。隨著專業的拓展和需求的增加,電氣布線越來越復雜,而橋架相較于導管具有容量大、強度高、施工靈活、維修方便等特點,在大空間和線路密集的機房、豎井、通道等處更有明顯的優勢。 橋架作為各種電氣線路的載體,既要保護電線免遭外界的損壞,也要減少因電氣原因對外界造成的影?。因此電纜橋架應具有良好的防火、防觸電隔離、防形變的性能,在人員可觸及和環境影響較大的區域還應有良好的封閉效果。而制作橋架的材料(如鐵或鋁材)有其固有的物理、化學特性,如熱脹冷縮和電化學反應等。熱脹冷
求教:伸縮縫處橋架伸縮節的做法以及電纜伸縮做法!
這個是伸縮節嗎
當橋架承受水平拉伸需要加裝伸縮節(設置伸縮縫的目的就是防止建筑物水平拉伸),當橋架承受垂直沉降需要加裝伸縮節(設置沉降縫的目的就是防止建筑物沉降)。伸縮節長什么樣子的我淘寶了下如下圖:伸縮節的安裝是套在兩段橋架外面用螺栓緊固將兩段橋架連接起來,安裝方法同橋架連接片沒什么區別,既然要讓橋架伸縮,為什么還要螺栓緊固呢(這屬于剛性連接),不是起不到伸縮作用了。為了讓橋架有伸縮的空間,不需要用什么“橋架伸縮節“,橋架與橋架連接所用到的連接片一端螺栓緊固,一端直接空閑,在兩側安裝吊架,這樣起到伸縮作用了嗎?以下兩張圖都屬于螺栓緊固,這屬于剛性連接,根本起不到伸縮作用。
大家都知道的,一般排水的伸縮節是安裝在樓板下面或上面約30~50CM,但甲方強制施工隊改為在檢修口上面位置,或樓層的中間位置,而在伸縮節上面加管箍,
銅母排距離多長需要加伸縮節,隔離開關到電流互感器距離不到兩米,采用三層120*10銅母排,用不用加伸縮節,有沒有相關標準支持。
鋼制伸縮節如何選用填料 鋼制伸縮節填料選擇的主要考慮因素是填料工作溫度,當溫度低于200度時選用PTFE,當溫度高于200度時選用石墨?,F(xiàn)在,選用填料時,不僅要考慮工作溫度,還要考慮填料的摩擦對控制過程所造成的影響,例如,回差、密封質量和使用壽命等。鋼制伸縮節填料的選用原則是在保證所需泄露量等級的前提下,盡可能減小摩擦力、延長使用壽命。采用石墨填料的系統,其摩擦要遠大于采用PTFE填料系統,因此,只要溫度允許,應該采用PTFE系統。 總結一下填料結構設計和應用的要點: 一、鋼制伸縮節的不同填料函和填料結構適用于不同的應用場合,合理選用填料函和填料結構可以在達到所需密封條件下降低摩擦,延長使用壽命。 二、鋼制伸縮節的填料結構中,填料層數和長度不是越多越好,通常填料長度是閥桿直徑的1.5倍。 三、提高鋼制伸縮節和填料函的加工光潔度和表面精度十分重要,對PTFE填料,鋼制伸縮節和填料函光潔度不夠,會使密封下降,造成泄露量。 四、鋼制伸縮節的填料結構設計應該能夠自動調節壓緊力,補償由于磨損等造
簡述:如何操作使用伸縮節? 伸縮節過清濾洗時過巧濾妙器利的用一種水,壓安力裝壓使緊用盤更片加組成安裝,全使、高得效反,洗節的水壓、力省要地求、降維低護。內置鴨嘴閥,保證密封膠圈在壓蓋時的出水量,同時反洗時起到很好的逆止功能。分體組裝式的密封膠圈骨架,可根據設計要求靈活調整密封膠圈高度,達到調整壓蓋面積的作用,滿足不同的系統配套要求。壓蓋采用自鎖卡扣配合特殊設計的密封圈,壓蓋外殼的安裝拆卸簡單,密封效果好。 每個壓蓋均配有壓蓋和反洗狀態指示裝置及自動排氣裝置,在避免水錘破壞的同時還可以提高密封膠圈的反洗效果。壓蓋柱形設備內部安裝有進水裝置、布水裝置和排水裝置,壓蓋外部有相應的管道、儀表和閥門等。壓蓋在一定的壓力下運行:用水泵將處理水送入壓蓋,壓蓋后的清水可提供至后續工序。當壓蓋因濾層污臟,這時出入口壓差,可以用水反沖洗濾層,使濾層重新具有截流懸浮物的能力。 伸縮節構造簡單,運行方便,是常用的壓力快濾器,主要用于反,電滲析,離子交換,除鹽系統前的處理,也可用作水質要求不高的工業給水粗壓蓋,循環冷卻水,污水及中水回用水處理工藝中有廣泛應用
一教學樓,六層,24m使用薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管(法蘭連接)請問需要設置伸縮節(裝置)嗎?如果是,該怎樣施工?應甲方要求改為薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管,我是湖北十堰的,設計和施工都是第一次。煩請提供設計和施工規范!我是水電監理QQ535451262(請注明:網易給排水),郵箱dfxf.002@163.com
有個問題向各位大哥請教,一趟排水立管.離頂200mm有個三通,是地漏.下面離頂 800mm還有一個三通是空調水.不知道伸縮節是加在上面的三通處還是下面的三通.急急!!!!
我們有一個工程,6層高,采暖主管道是焊接鋼管的,我們打算用PPR管,不知道可以嗎?如果用PPR管,伸縮節和補償器用那個好?謝謝各位大蝦指導!!!
請大家幫么一下這個東西,是不是伸縮節,還是別的什么?謝謝!
我們這里蓋二層樓,一層是半地下室地面標高是-1.800層高是3米,二層也是3米,雨水管是從-0.600進戶,請問雨水立管上該要幾只伸縮節
請教各位,工地有一條伸縮縫,強弱電金屬線槽(橋架)過伸縮縫該如何處理呢? 另外請教各位橋架是熱鍍鋅和冷鍍鋅外觀上怎么區別? 謝謝
《建筑排水塑料管道工程技術規程》CJJT29-2010 第4.5.3條 第2條規定全部為固定支架的系統不需要伸縮節,,請問各位同行為什么這樣呢???回復為盼!?。?/p>
橋架伸縮節
橋架伸縮節專題,為您提供橋架伸縮節相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與橋架伸縮節 相關的專業交流討論,更多橋架伸縮節相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題