亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于衛生間局部等電位i的討論

    現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,不知大家怎么看

  • 關于衛生間局部等電位的做法

    衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,應該是不用啊,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,挺急的。

  • 衛生間局部等電位的做法?

    本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?

  • 關于浴室局部等電位問題探討

    針對15D502圖集第18頁“浴室局部等電位示意圖”,兩個問題提出來給大家討論:1、大家都知道,浴室可能不止一個插座,而“示意圖”中,僅僅畫出局部等電位端子箱應接至插座PE端子,那么問題來了:是所有的插座PE端子分別放射式接到LEB上呢?還是只接其中一個插座的PE端子就可以呢?個人認為是應該所有插座PE端子分別放射式接到LEB上,但是實際施工現場很少有見到這樣做,是否可以找到這樣做的依據?2、“示意圖”中,還要求“接線盒內的PE線”也接到LEB端子,那么:這個接線盒指的是哪種接線盒,做圖集的人沒有明確。如果凡是接線盒都要接LEB,那燈具的接線盒也要接了?明顯是不合理的,也是沒有必要的。個人認為這里應該為所謂的“接線盒內的PE線”一個明確的定義,不能籠統的畫一個就結束了,這明顯是一種推責任的行為。歡迎大家發表意見!

  • 關于衛生間局部等電位的問題

    最近在干一個項目,項目是一個公建,衛生間大概布局如圖,里面LEB是我自己畫的。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎?出線需要連接哪些東西?

  • 質量最差的局部等電位值幾錢?

    質量最差的局部等電位值幾錢?

    房子還沒安裝結束,盒子就已經如此,大家看看值多少錢?

  • 廁所局部等電位聯接可以取消嗎

    現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?

  • 浴室局部等電位聯接的困惑????

    根據02D501-2,浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯接應與該PE線相連,圖籍上只連了插座,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),那燈和插座是不是也要連局部等電位箱啊?

  • 淺談衛生間局部等電位聯結(一)

    論文簡介:衛生間等電位端子箱沒有必要和防雷引下線相連,防止將室外雷電引入室內,引起電擊,發生人身傷亡事故,詳見下面誤區五、六的分析。由于省標O2D50 投稿網友:a1247597315 上傳時間: 2013-03-19

  • 如此局部等電位連接有什么弊病

    如此局部等電位連接有什么弊病

    最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,測出該棟號等電位是假的,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上?。?!如圖:(不是很清楚,將就著看吧?。。?

  • 衛生間局部等電位的扁鐵焊接

    衛生間局部等電位的扁鐵焊接

    衛生間局部等電位的扁鐵是直接和梁主筋焊接嗎?還是怎么做?如果是直接焊的話焊縫要多長?

  • 衛生間局部等電位焊通問題

    衛生間局部等電位焊通問題

    上臺衛生間如何聯結貫通成一個等電位體,將四周圈梁跨接焊通,形成等電位環路。有的有圈梁有的無圈梁,該如何施工

  • 又是衛生間局部等電位聯結

    目前,我們做的一個住宅樓設計,在驗收的時候發現沒做衛生間局部等電位聯結,監理方認為做了沒必要,現在領導叫我找一下這個要求是不是強制性的規范。小弟找了很久沒找到,不知在那本規范里。誰知道麻煩說說?在線等!??!

  • 局部等電位連結舊話重提

    看了本站許多貼,對局部等電們連結還是有點不解,帶淋浴的衛生間要做等電位連結,但衛生間沒有金屬管道,是不是只須將現澆板內的鋼筋及四周的柱筋焊接,然后連接在局部等電位端子上就行了.有沒有哪位高手能準確詳細回答一下,萬分感謝!

  • 局部等電位要與PE線相接嗎?

    “如室內原無PE線,則不應引入PE線,將裝置外可導電部分相互連即可。”請問這句話什么意思,是不是指如果無電線,或任何接了地的金屬、管道經過,則LEB箱不應該與鋼筋接地網連接在一起,就是說該局部等電位的地是懸空地(未與真實的大地相連的),即局部等電位不與PE線相接?

  • 衛生間的局部等電位問題

    各位大俠:衛生間的插座PE線是從局部等電位連接,還是是從總等電位連接的???安裝圖集上有兩個關于衛生間等電位的連接,是不是衛生間有插座的,插座PE線是從局部等電位連接而不是從總等電位連接的,可是我看了我們這的圖紙全部是從總等電位連接的局部等電位根本就沒有用,只是放在那,很迷茫啊,望大俠們能指點謝謝

  • 衛生間的局部等電位怎樣做

    衛生間的局部等電位怎樣做

    看了衛生間局部等電位做法圖集,各個金屬構件包括埋地的金屬管,都要接至LEB端子板上,試問這么多的連接線在哪個施工階段來做,由水電施工單位來做的話,有可能在裝修的時候被裝修公司破壞,由裝修公司來做的話,可能不專業。如果管道采用非金屬管道,使用塑鋼門窗,是不是可以不用做等電位?

  • 衛生間局部等電位LEB箱如果與

    衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/

點擊加載更多

局部等電位

局部等電位專題,為您提供局部等電位相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與局部等電位 相關的專業交流討論,更多局部等電位相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度