最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,2~3層,長130米左右,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫?,給我一點建議,不勝感激,不勝感激!
《防雷與接地裝置》圖集
陜02D12 防雷與接地工程
這個方塊東西叫什么 作用什么啊 求前輩解答
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
做了個多層關于防雷問題引用的圖集號審圖說不是現行版本。請教高手接地電阻測試板距地1.8米安裝原來參考86D563 請問現行版本圖集號是什么?還有屋頂女兒墻設的避雷帶是參照什么圖集號 以前的是96D562 審圖說是舊版本。謝謝指教?。?/p>
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
遼2002D501 建筑防雷、接地設計與安裝PDF版,約14.5MB,共兩卷。第一卷。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
新手一般看哪些圖集 哪些規范???現在在項目部,整天有大把的時間,想學習學習,但不知道看什么,給推薦點,適合新手提高的~謝謝
港口防雷與接地技術要求JT 556-2004
第七步 附---防雷接地
本帖最后由 電氣老張 于 2014-12-28 22:07 編輯 2014-12-19〔滾球法學習]某廠一化工及危險品庫房,建筑長×寬×高粉筆為12m×6m×6m,內儲存有炸藥、起爆藥等爆炸性物質及其他危險化工品,其中炸藥、起爆藥等爆炸性物質儲存面積占庫房總面積的40%?,F(xiàn)采用兩支等高接閃桿粉筆置于庫房長度方向兩側距建筑物5m的中心線上,兩針間距D為22m,接閃桿高度h取為12m,則接閃桿是否能保護建筑物?2104-12-23習題答案滾球法總結