亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 工廠全鋼結構怎樣做防雷

    我們工廠廠房是全鋼結構,屋頂也是彩鋼板的工業廠房,廠房很大,很高,屋頂?shù)姆览走€需要在彩鋼板一周焊接一圈扁鋼再作引下線嗎?或者是只在層頂?shù)膸讉€地方做個接閃針,再引入地下?

  • 【求助】關于二類防雷工廠的SPD選擇問題

    現有一工廠,變電站位置工廠內,沒有電纜引出到其他建筑。屋頂有風機、空調設備。建筑為二類防雷。請教下:1、低壓屏的SPD參數的選擇用一級實驗還是二級實驗?2、從低壓屏出來在廠區內設置一總箱給照明用,但無室外設備配線??傁銼PD如何選???3、從低壓屏出來在廠區內設置一動力配電箱給動力設備用,但無室外設備配線。該動力配電箱SPD如何選取?4、從低壓屏出來在廠區內設置一動力配電箱給動力設備用,給室外設備配線。該動力配電箱SPD如何選???5、從低壓屏出來在廠區內設置一動力配電總箱給動力設備用,但分配電箱有室外設備配線。該動力配電箱SPD如何選?。科浜蠓窒銼PD如何選???

  • 一個化工廠防雷設計的問題

    建筑防雷設計規范的第一章準則里明確說明了此規范的適用范圍,第1.0.2 本規范適用于新建建筑物的防雷設計。 本規范不適用于天線塔、共用天線電視接收系統、油罐、化工戶外裝置的防雷設計可是那些不適用此規范的設備區域防雷設計時應該按照那個規范呢?哪位大俠能詳細說明一下,謝謝!

  • 爆炸危險器材工廠倉庫防雷裝置檢測實施

    爆炸危險器材工廠倉庫防雷裝置檢測實施http://www.tj-spd.cn/fanglei/4c/369.html

  • 某工廠照明防雷接地平面圖

    圖紙簡介: 很全很實用的照明防雷接地平面圖,是某工廠的施工圖 投稿網友: yahoo666 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份:

  • 內蒙古某能源公司工廠防雷工程施工組織設計

    內蒙古某能源公司工廠防雷工程施工組織設計資料簡介(內蒙古某能源公司工廠防雷工程施工組織設計) 整個項目分為熱電、氣化、變換與熱回收、低溫甲醇洗、硫回收、甲醇合成與氫回收、甲醇精餾、甲醇罐區、冷凍、空分與儀表空壓站、二甲醚合成和精餾(包括罐區)。

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 某化工廠爆炸危險涂料間車間照明、接地、防雷平面圖

    圖紙簡介: 某化工廠爆炸危險涂料間車間照明平面圖,該廠房建筑防火設計分類為甲類。工藝生產過程中主要存在的爆炸性危險介質為:二甲苯 、醋酸丁酯等。含設計說明、照明平面圖、接地平面圖、防雷平面圖、爆炸危險區域劃分圖。 投稿網友: wzf501 上傳時間:

  • 【討論】化工廠35KV系統裝設避雷塔防雷設計

    一般電力系統35KV系統,按照設計要求,用的是獨立避雷塔。但化工廠用的是直接裝設在建筑物頂端,因為不了解化工設計要求,所以不知道是不是規范?,F(xiàn)在有兩個問題,第一,化工廠都是平面布置,范圍很寬,但建筑物不高,也就5層樓左右高,但樓很多,面積大。避雷器直接裝在樓頂(大部分樓都裝)高度約6到8米,樓頂鋼架有2米到3米左右高。一次在遭受雷擊以后樓頂板下層的管道(吸收器)爆裂?,F(xiàn)場勘查發現樓頂鋼架沒發現明顯的放電現象,接地絕緣電阻也合格!請教怎樣可以改善防雷水平,這樣安裝是不是不和規范。第二、35KV系統獨立裝設避雷塔,一般要求離最近變電設備應大于5米,一次我們就在離避雷塔旁5米左右的設備遭受反擊,雷電擊到避雷塔后旁邊的變壓器金屬頂棚遭受反擊,請問這樣屬于合理情況么,可以改善么?最后說一句,我們這兒屬于雷區,雷特別大,特別響,這樣的地方我都是第一次遇到!請問在這種環境下怎樣可以提高避雷水平,減小雷擊事故的發生。謝謝!

  • 避雷塔!化工廠油庫防雷好幫手!安裝高度及有效保護范圍詳解!

    一、避雷塔的一般高度 避雷塔的高度并非固定數值,而是根據其保護對象、安裝地點的雷電活動特性、周圍環境等因素綜合確定。一般來說,避雷塔的高度范圍大致如下: 1.獨立避雷塔:主要用于開闊場地、高大建筑物、重要設施(如油庫、化工廠、通信基站等)的雷電防護。其高度通常在15米至60米之間,甚至更高。對于特別需要防護的大型設施,避雷塔高度可超過100米。例如,風電場的風機避雷塔通常高度在30米以上,以適應風機塔筒的高度。 2.建筑物附屬避雷塔:設置在建筑物頂部,與建筑物主體結構相融合。此類避雷塔高度一般根據建筑物本身的高度及防雷等級要求來確

  • 大家有在工廠從事設計的嗎?

    我在一個大的國營企業,跟一個一級結構師學結構。工廠里結構和建筑不分家,每個人都是結構建筑都要學,主要的范圍是鋼結構廠房,生活間和舊廠房改造,呵呵,不是吹噓,改造的活真的是見本事!有做同樣范圍的伙計嗎?想交流下經驗!!

  • 關于防雷,一個困惑的問題

    假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。

  • 關于工廠通風的一個小問題!??!

    一工廠車間,冬夏機械送風量分別為23.94kg/s,22.87kg/s.問能不能冬夏共用一套管路系統?如果可以,那應該按照哪個風量計算管徑呢?

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • 請教關于工廠照明的問題

    最近做了個230*110的車間,只做照明.我采用的是250W的金鹵燈,每回路8到10個燈,3相供電相臨燈具接在不同的相序上,前面用的是3相開關.設計時主要是考慮到供電距離比較長,所以用的3相供電.現在審圖那位師傅說規范有要求,不能用3相開關控制3個單相回路.但規范上強調的是避免擴大事故范圍,我1個回路最多10個燈,有必要改嗎?請各位大蝦幫幫我......

  • 關于日本工廠的電壓形式

    關于日本工廠的電壓形式

    由于日本的電壓等級與中國不同,在工程實際中往往要從變電部分加以考慮。在工程中由于經常要跟施工單位解釋日本的電壓要求,所以知道從事日本工廠建設的朋友也可能有不太了解的,在此加以總結,希望有所啟發。

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?