再發一個吧。
再網絡學雷鋒一次。
希望大家支持
請教各位大神,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么。查了一下規范,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,室外架空的橋架安裝,那這個屋面的以什么為標準?
圖紙簡介: 玻璃幕墻防雷標準節點,圖紙內容非常詳細,歡迎大家下載,希望對大家有幫助... 投稿網友: kkkeenn 上傳時間: 2013-05-07 <
信息產業部弱電工程師職業資格培訓班資料下載 ——————防雷及接地安裝工藝標準有問題請咨詢“信息產業部智能建筑弱電工程師職業資格培訓班會務組”010-68828662 86087788www.hrbank.org.cn
好東西一起分享!
IEC防雷及相關技術標準文件
具體詳見附件。
防雷接地的標準圖集即將廢止,建設部文件見附件。誰有新的圖集,還請在這里發一下,先代表大家謝謝你!!
一、升壓站防雷接地標準是什么? 升壓站的防雷接地系統設計需遵循國家和行業的相關標準與規范,其中最為重要的是《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010)、《交流電氣裝置的接地設計規范》(DL/T 621-1997)以及《電力設施抗震設計規范》等相關文件。這些規范為升壓站的防雷接地提供了詳細的技術要求,包括但不限于以下幾點: 1.分類保護原則:根據升壓站的重要性和雷擊風險,將其劃分為不同的防雷類別,實施分級保護。一類防雷建筑物要求最高,需采取最嚴格的防雷措施。 2.防雷裝置配置:應設置完善的防雷裝置,包括避雷針、避雷線、避雷帶
做了個多層關于防雷問題引用的圖集號審圖說不是現行版本。請教高手接地電阻測試板距地1.8米安裝原來參考86D563 請問現行版本圖集號是什么?還有屋頂女兒墻設的避雷帶是參照什么圖集號 以前的是96D562 審圖說是舊版本。謝謝指教!!
小議IEC防雷標準中直擊雷的防護
GY322-1998防雷及接地安裝工藝標準
建筑物防雷設計和施工標準簡介(一)(二)
收錄于話題