  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 弱電接地和建筑基礎地可以共用嗎?-zt

    弱電接地和建筑基礎地可以共用嗎?建筑地的接地電阻為1歐姆以下。有關部門好象說建議使用聯合接地體。??回答:當然可以。一般來說,單獨接地不大于4歐姆,聯合接地不大于1歐姆。你的條件剛剛好。但是你要注意幾個問題。接地要接于同一電位上,不要形成電位差。所有的機柜應并聯。

  • 關于建筑防雷接地問題?急??!

    建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。

  • 建筑防雷、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?

  • 急 山頂建筑如何防雷接地

    最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,2~3層,長130米左右,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫?,給我一點建議,不勝感激,不勝感激!

  • 新老建筑基礎離的太近,怎么處理?

    老建筑:三層磚砌體結構房屋,基礎為磚放角基礎,具體基礎情況不明。新建筑:三層框架結構,做獨立柱基礎。受條件所限,框架柱子外皮離原來磚墻(承重墻)邊只有100mm,如果做獨立柱基礎,必然會影響到原有建筑的基礎,想把獨基做成偏心構件,不過還是不能完全避讓開原有建筑基礎,怎么處理一下比較好,各位幫這出出主意。

  • 鐵路傍的建筑基礎如何處理

    小弟請教一個問題,馬上將要做一個廠房,問題是廠房與鐵道很近,不到2米,做獨基實現不了,想做樁基礎,不知可行否?快過年了,先給本版的兄弟們拜個早年了先。

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

  • 急求對舊房子的防雷接地解決辦法(考慮利用新建的建筑基礎作接地)

    有部分房子全是新建的(現設計的防雷接地符合規范),但另部分是20年前建的房子不符合現今的防雷規范。現對那部分舊房子進行改造,要求對其進行防雷接地設計。目前有這一想法:利用周圍新建的建筑基礎作接地,把舊房子的防雷引下線引至該新建的建筑,共用同一接地體。(新舊建筑地下室存在著高度差,同樣地上的也存在高度差)。不知有沒違反防雷建筑規范,如果有,請各位前輩留言指點。如果沒沒違反防雷建筑規范,此方法又可行,也請各位前輩指點。如果可行又該注意哪些問題

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 建筑基礎鋼筋作接地網焊接的要求是什么?

    如題,我們工地上的施工單位不是每個點都焊的,而是每個柱子對角邊各一處兩個縱橫向的鋼筋焊接在一起,我覺得有偷工減料的嫌疑,誰有關于這個的 規范?感激不盡。

  • 建筑基礎工程事故原因探討

    建筑基礎工程事故原因探討

  • 急求基礎防雷接地施工圖片

    師傅們,在下接到一個11層的工程,由于第一次施工,不知道怎么做法,尤其是基礎接地,現在樁基已完成,馬上就要做接地什么的了,希望師傅們能提供一些詳細的圖片資料(在下看文字說明會頭痛)比如:測試點怎么做?什么樣子我都不知道! ok77777@gmail.com

  • 求助:關于山地建筑基礎的問題

    最近我們設計院接了一個山區的項目很多棟6層磚混樓房,將會在比較陡峭的山坡上修建我們院以前都是設計的平原地區項目,對山地建筑不太熟悉想問幾個問題,看看這里有沒有經常做山地項目的人能為我們解答1. 當坡度較大時,將會開挖一部分土,然后填到低洼的地方,樓座的基礎,將會有一部分落在回填土上,但回填土的承載力是肯定不夠的,這樣,基礎是不是要一直落到原狀土上呢?那樣的話,基礎埋深就太深了 我聽說有的工程,這種情況采用人工挖孔樁,直接伸入好土層或巖石層上,但一般超過多深,才用樁基呢? 還有沒有其他的方法解決這個問題?2.在坡頂建的房子,將會在陡坡位置設置石料擋土墻,如果坡頂的樓房基礎,埋深比較淺的話,擋土墻是不是要考慮基礎的水平推力呢?如果考慮,擋土墻就太厚了,造價太高,做過類似項目的網友,你們做的擋土墻一般多厚呢(墻高大約5米)3.山坡上建房子,基礎的抗滑坡,一般是怎么處理的呢?以上是我碰到的幾個關于山地建筑的問題,主要集中在基礎部分,希望

  • 求助:新舊磚混建筑基礎如何處理

    有一單層磚房,要在旁邊加蓋一層磚房,現在想在兩相鄰墻之間留一50mm的抗震縫,下面的基礎應該怎么處理?按兩處都是條基考慮。當地地質條件不錯