為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
已知基礎是正方形4800*4800 厚1200 工作狀態 非工作狀態: 軸壓力:P=35.75×104N P=30.75×104N水平力:H=2.2×104N H=7.77×104N彎距力:M=70.8×104N.m M=109.8×104N.m考慮為 雙向偏心受壓 Pmax=(F+G)/Bc2+Mx/Wx+My/Wy Pmin=(F+G)/Bc2-Mx/Wx-My/Wy 誰能告訴我 Mx 怎么算 Wx 怎么算(我算出來 Wx是小數)所以懷疑自己搞錯了所用公式均為 塔式起重機混凝土基礎工程技術規程
塔吊基礎用半個標準節預埋,不知大家見過沒有?有什么問題沒有?
高墩橋梁施工必不可少:lol
萬科城市風景后期高層-2#、3#、4#樓(B區)及車庫商住樓工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-29 09:30 編輯 ]
工程總建筑面積約32萬m2,占地面積約4萬m2,地下2層,局部3層,地上分5個區,燦坤區(塔樓25層93.10m、裙樓5層23.1m)、華納區(塔樓22層84.2m、裙樓4層21.2m)、HOLA區(裙樓5層23.7m)、沃爾瑪區(塔樓23層88.5m、裙樓4層22m)、百晟(裙樓7層34.2m),共設7臺塔吊。一.塔吊基礎設計二、承臺設計三、塔吊基礎計算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:31 編輯 ]
如果地基承載力滿足不了要求,就需要打樁,一般塔吊基礎都是設4根樁,如果在正中設一根直徑較大樁可以嗎?有做過的朋友嗎?請高手指教!
這是我們工地上的塔吊安裝,在預埋螺栓的時候埋錯了,現在他們采用焊接轉換過來
塔吊基礎為矩形格構柱式基礎,為4樁,基礎底板-10.500以澆筑完畢,±0.000至-10.500為鋼構柱,現鋼構柱出現不同程度的扭曲(原塔吊樁沒打好,有一顆樁偏差較大),造成下大上小,成不規則四邊形。如果要對現有的4根鋼構柱進行加固,應如何處理比較好?
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 編輯 本樓的情況如下: 10cm的C25砼墊層下是500厚的3:7灰土墊層,壓實系數>95%,灰土墊層下是灰土擠密樁,有效樁長9m。 主體結構是剪力墻結構?;A(chǔ)形式是:梁板式閥型基礎。地下一層+地上15層+頂層設備層。 本樓2013-5-2 開始打10cm的C20砼墊層。2013-5-4 打塔吊基礎,2013-6-2 開始打筏板基礎。到2013-7-27 打完第四層砼。 基礎還沒有回填,一直暴露著。一下雨坑里全是水,用泵往出抽水。 請問這樣子施工正常嗎?為什么不回填呀,是為了方便回填房芯土嗎?塔吊基礎應該怎么處理?
源自 | 電建建筑公司第二工程公司
1、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,屬三相四線制系統。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,俗稱三相五線制系統。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,即俗稱的三相四線制系統。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,。這種系統前邊為TN-C系統,后邊為TN-S系統。2、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為TT供電系統。3、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為IT供電系統。IT系統一般為三相三
塔吊基礎設計計算書實例 一、 工程概況施工項目為13層住宅,其中地下室一層,建筑總高為42米,結構形式為框剪;塔吊選用昆明產*** 型塔吊。二、 基礎計算1、已知條件:塔吊總重:920KN[=(自重+其他活載)×增大系數],塔吊搭設總高為50米,塔吊基礎采用樁上承臺基礎,樁身混凝土采用C20,鋼筋采用一級鋼;承臺基礎混凝土為C30,鋼筋采用二級鋼;根據工程實際情況,采用工程樁樁徑進行塔吊基礎樁的施工,即樁采用426樁管,振動沉管灌注,成樁直徑不少于450mm。2、受力分析:從塔式起重設備的工作原理進行分析,該生產設備在以下方面對設備的安全使用關系相當重要:設備的基礎,設備結構,設備結構的材料,設備的工作性能和操作系統;在計算中重點求出設備基礎的穩定性及設備抗傾覆的能力;因該工程的塔吊設備由生產廠家進行安裝和施工中的施工材料垂直運輸操作,現只對設備基礎進行計算。根據設備廠家的要求,結合工程實際情況,本設備基礎(以下簡稱基礎)不能完全按廠家提供的基礎圖進行施工,根據基礎的受力特點,除求出基礎的垂直承載
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
供大家參考
根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),對第二、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),Kc值按圖12.3.6確定。本人不是電氣專業,但是接出防雷施工的問題,引出來與大家探討一下,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎?請各位不吝賜教。
塔吊基礎接地
塔吊基礎接地專題,為您提供塔吊基礎接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塔吊基礎接地 相關的專業交流討論,更多塔吊基礎接地相關內容請訪問