防雷與接地裝置
重復接地就是在中性點直接接地的系統中,在零干線的一處或多處用金屬導線連接接地裝置。
最近,本人設計一個機房,苦于沒有接地示意圖,現在上傳一個設備接地大樣示意圖,共享一下。
UPS含隔離變壓器
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 編輯 在瀏覽帖子的時候,多次看到關于深基坑內支撐和換撐的問題。故,手繪示意圖以資大家參考。手繪圖紙,不成比例。
有沒有安裝在樹上的射樹燈安裝示意圖 就像圖四一樣 這張?zhí):朔糯罂床磺?nbsp; 謝謝了
《防雷與接地裝置》圖集
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?
一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!
電氣接地裝置與測量正文
發現關于接地的問題,也是大家討論得比較火熱的問題,小女子不才,畫了一個關于工作接地,重復接地及保護接零的示意圖,如下圖,不對之外,盼望各位提出來!:)[ 本帖最后由 flyingz_hy 于 2010-1-31 12:53 編輯 ]
根據電工之家工作經驗及認識,談幾點看法供同行參考。 1.垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或圓鋼,不宜采用螺紋鋼材。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證;另一方面,接地電阻值與土壤電阻率成正比,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀、規格、尺寸、埋深以及流過接地裝置的電流種類、天氣的季節變化等因素有關。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙)。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),其頂面埋設深度應符合設計要求,當設計無要求時,不宜小于0.6m,并應在凍土層以下,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,焊接困難、塑料管件接頭電氣不連續等原因),禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,
市政污水池比排污管網低3米,污水池距離排污管網250米。做了一個示意圖,請各位大師給點建議。因為是第一次做,也沒有可以參考的圖紙,請大家指點一下,這個設計思路是否可行,污水泵的選型以及設計中要注意的事項。
風機盤管機組簡稱風機盤管。它是由小型風機、電動機和盤管(空氣換熱器)等組成的空調系統末端裝置之一。盤管管內流過冷凍水或熱水時與管外空氣換熱,使空氣被冷卻,除濕或加熱來調節室內的空氣參數。它是常用的供冷、供熱末端裝置。 按照國家標準GB/T 19232-2003的規定,風機盤管可按如下形式分類: 結構型式分:臥式、立式、卡式、壁掛式、地板式安裝型式分:明裝和暗裝進水方位分:為左式、右式。 根據國家標準GB/T 19232-2003的規定,風機盤管的型號和參數如下:第一列是型號第二列是風量第三列是制冷量第四列是制熱量 安裝的一般技術要求: