引言關于降阻劑的降阻效果是不可置疑的,因為降阻劑已在實際的接地工程中得到大量的,長期的應用,并被寫進國家標準和相關行業標準,如文[1],所推薦的降阻措施中就有:“填充電阻率較低的物質或降阻劑”,但是降阻劑在實際的工程應用中確實存在有一系列的問題,比如降阻劑的腐蝕性問題,降阻效果問題,降阻穩定性問題,以及對地下水資源的污染問題。這主要是前一個時期降阻劑市場混亂,缺乏監督,一些廠家片面追求短期的降阻效果而忽略了降阻穩定性,長效性和對鋼接地體的腐蝕,有的還對環境構成了污染,降阻效果也隨著時間的推移迅速下降,接地電阻反彈,接地體受到嚴重的腐蝕,形成了很大的負面影響,造成一些用戶對降阻劑產生了抵觸情緒,有些單位甚至下文規定不準使用降阻劑。這里大多是由降阻劑的產品質量引起的,但也有一些是由于使用方法不當造成的。另外,也有一些降阻劑的降阻效果和防腐效果都很好,且性能穩定,壽命長,長期以來在接地工程中得到成功的應用。因而在這里有必要對降阻劑的性能,選擇、使用等方面進行認真的分析和討論,以使廣大接地工作者能正確合理地使用降阻劑。1 降阻劑的降阻機理降阻劑的降阻機理一般有以下
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
為了達到降低接地電阻,使接地電阻達到使用要求,有時會用到土壤降阻劑。那么這些降阻劑是如何在實際中使用呢?一次施工完以后,依據什么來判定使用多長時間后需要更換或者進行一些處理呢?
各位同僚,小弟在此有一事想請教大家,望不吝賜教。戶外接地母線采用降阻劑HCJ-01型包裹。施工方法:(1)、戶外接地母線敷設。(2)、降阻劑與水按1:0.6---0.8比例在容器內攪拌成漿體狀灌漿。(3)、將攪拌均勻的降阻劑敷設于接地溝內,將金屬接地體四周包裹均勻敷設,敷設席度與厚度20CM左右。(4)、降阻劑施工完后6----12小時回填土方、夯實。請問這種降阻劑施工是否有定額可套?他的主材價大概在多少?這個工程甲方有個簽證單,他的降阻劑HCJ-01型使用大概在6噸左右。(這個工程是聯通基站,他是建在山頂上。因為早先施工的接地網達不到要求,所以加大了接地網,而在加大的接地網采用降電阻劑。)不勝感激?。。?/p>
嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 假如降阻劑對鋼接地體的侵蝕率低于當?shù)啬嗤翆︿摻拥伢w的侵蝕率就以為降阻劑對鋼接地體具有防腐作用;否則就以為具有侵蝕作用。 一般要看其對鋼接地體的均勻年侵蝕率是否低于當?shù)啬嗤翆︿摻拥伢w的侵蝕率,一般泥土對鋼接地體的均勻年侵蝕率為:扁鋼為0.05~0.2mm/a;圓鋼為0.07~0.3mm/a。接地體施加降阻劑后,會減少或消除接觸電阻,但只有某些物理降阻劑和膨潤土類降阻劑才具有這方面的功能,而化學降阻劑和流質降阻劑則不具有這方面的功能,有些降阻劑因為侵蝕還會使接觸電阻變大。降阻劑是金屬接地體與天然泥土之間的中間媒介物,能承受雨水、地下水的沖洗,其本身無侵蝕性,而且阻止氣體、酸、堿、鹽等侵蝕介質對接地金屬材料的侵蝕,對接地體起緩蝕作用,這樣保證接地體的使用壽命。 降阻劑如何降低電力系統接地裝置的接地電阻,長期以來一直是電力系統關心的重要題目之一。接地體同附近施加降阻劑后,相稱于擴大了接地體的有效截面,這種機理對固體降阻劑和膨潤土類降阻劑最為顯著,而化學降阻劑和樹指狀的
接到一個甘肅項目,當?shù)仉娮杪蚀蟮暮?,基?-2百米內都是卵石層,想使用降阻劑降阻。工廠為全廠等電位接地網。請問,降阻劑只用在接地極處嗎?還是接地干線上也用。如果接地干線上也用,量好大,2000多噸。嚇尿了。請大俠明示。
最近公司叫我們?0千伏線路做降電阻。做防雷接地。每個電桿的電阻值不低于4Ω。怎樣做才算正確呢?謝謝大家
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
空調調試的時候電壓降的厲害,空調功率大概在3KW左右,用220V的,配電箱的電壓為220V左右,還正常,但接上空調后 負荷側的電壓有時只有100V左右,為什么降的這么厲害?怎么改善,請賜教啊,急急急(我用2.5mm的線,最長可能有100m)
請問總等電位MEB和接地裝置的連接存不存在電壓降?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?
一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?