為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,N線為工作零線,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鳥,求解!
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
一、什么叫接地模塊? 接地模塊,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨、導電聚合物、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合
一、什么叫接地模塊? 接地模塊,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨、導電聚合物、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合多種土壤條件,尤其在高電阻率土壤中表現優異。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,提供穩定且持久的接地效果。
接地模塊采購非金屬材質,沒有環境的污染,達到環保的要求,深的廣大客戶的喜愛,在使用的時候,一定要按照正確的施工方法來做,避免以后使用當中出現問題, 接地模塊一般分為三種,方形接地模塊,圓形接地模塊和梅花形接地模塊。根據情況選擇適合自己的,可以致電:15720447054、提供專業的技術指導。 接地模塊的性能特點:
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
巫溪新城大京都購物中心經營面積1.5萬平米,采取動感情景式時尚裝修風格,環境舒適溫馨,硬件配置高端齊全。其中,在中央空調配套設施方面,志高風冷熱泵模塊機組憑借高效節能、綠色環保的優異特點贏得甲方認可,榮獲該項目全工程冷暖式中央空調出貨額近200萬的安裝應用。
請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎????。。〕R娮龇ㄊ怯脤S媒拥劂~線直接壓倒配電總箱內PE排上!??!照片中用的是軟銅辮子?。?!不知對其規格有何要求????。。∪绻脤S媒拥劂~線,是否必須用軟銅線????。?!對其規格有何要求????。?!
現場發生ups事故,ups為單相16KVA,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,致使其在市電和電池間頻繁切換,經更換后恢復正常。該事故發生時,給ups供電的線路中,接地線因故斷線,直至ups故障才發現接地線斷了。想請教高人:1,該電源模塊損壞大概是什么原因?2,是否同接電線斷線有直接關系?如果認為是直接相關的,麻煩提供下理由,有文件支持的就最好了。先謝過
落葉知秋,金風徐來。近日,光明區首個模塊化學?!钲谑泄饷鲄^(qū)實驗學校同心小學、同德幼兒園正式投入使用,迎來了1321名入學新生。
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教?。?!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
[localimg=600,450]1[/localimg]
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 編輯 EDI模塊對進水的要求很高,需要達到一定的硬度指標。對濃水加氯化鈉是非常有必要的,可以加大水的導電性質。EDI主要是依靠電場的電子遷移作用去除水中的鹽分,但純水的導電性很弱,使電子遷移的能力減小,達不到很好的去除效果。為了解決這一問題,可以在濃水中加鹽,提高遷移的能力,加大對水的處理效果,從而獲得較高純度的水。只要是按照準確的投加方式就不會影響產水的純度,甚至可以加大其電阻,提高產水的純度,對濃水加鹽是非常好的辦法。沈陽軟化水處理設備權威公司