各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
住宅小區一棟面積800多平米的住宅樓配電箱要給它配多大功率?我學給排水的,現在的單位很挑剔,水電曖通都希望你懂,不知道按照什么原則來配電的,有沒有高人點潑?
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
建筑電氣注冊工程師模擬考試題
關心低碳、關愛地球、關注國際低碳產業博覽會,讓我們一起行動! 節能、環保、低碳 行業的最佳展示、推廣、營銷、溝通、交流、投融資平臺! 為貫徹落實黨中央、國務院關于“推進節能減排、發展低碳經濟和循環經濟”的方針政策,樹立科學發展觀,展現環保成果,促進產業發展,協助企業了解行業導向、拓展市場渠道、把握歷史機遇。經批準由中國低碳產業協會、聯合國工業發展組織、國際太陽能技術轉讓中心等15家權威機構強強聯合于2012年3月21日-23日在北京展覽館舉辦“2012中國低碳建筑及節能環保建材展覽會會”。本次展會得到了政府的重視與支持和社會各界的肯定與認可,將成為國內外政府間、企業間、政府與企業間就低碳產業、綠色經濟、節能減排和循環經濟領域進行廣泛交流與合作的重要窗口。
電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望專家理解。 3+2三根相導體同線徑,中性導體和PE導體同線徑;4+1是三根相導體和中性同線徑,PE導體單獨一種線徑;五等芯就是相導體中性導體和PE導體同線徑。16以下用五等芯電纜是因為三相四線及單相三線電路中導體材料為銅時16平方及以下規格相導體和中性導體同線徑,(鋁導體為25及以下)此情況下PE導體材料與相導體相同時也應與相導體同線徑。“1進線電纜的芯數與接地形式有關,TN-C、TN-C-S接地系統均采用L1,L2,L3,
配網設計主要就是設計農村架空線路嗎?像小區變配電房設計還有業擴工程屬于配網設計的內容嗎?還是屬于建筑電氣的范疇。配網設計和建筑電氣,配電設計有什么區別呀,萬分感謝。
如有侵權,請聯系刪除
19DX101-1-建筑電氣常用數據
連鎖 和 聯動 一直都在困惑著設計師,原本在國家標準《建筑機電術語標準》(該標準目前處
中國建筑標準設計研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp聯系人:徐 福 強 電 話:010—88361155轉627或288 郵箱:xufu18@sohu.com
《建筑電氣》2003年第1期 1 2003年總目次
《建筑電氣》2005年第4期 1奧運體育場館的智能化系統設計方案
1、《智能建筑設計標準》實施要點
建筑電氣200602目錄 EPS應急電源中均衡式充電裝置的設計.pdf 城市軌道交通站臺屏蔽門系統電氣設計.pdf 低壓配電線路保護的幾個問題.pdf 對電氣設計中易被疏忽的幾個問題的分析.pdf 關于SPD的保護整定探討.pdf 關于漏電火災報警系統的探討.pdf 建筑物內日照分析.pdf 淺談住宅電氣安全.pdf 新型家用電弧故障斷路器AFCI的開發.pdf 需要系數法負荷計算存在的問題及解決辦法.pdf 自動轉換開關電器ATSE的探討一.pdf
避雷針的保護性能及其使用規則 車庫管理收費監控系統設計 等電位聯結和接地 電纜絕緣穿刺技術的應用 高層建筑消防聯動系統設計應注意的幾個問題 回顧我國建筑物防雷的發展歷程 健康住宅的定義 綠色照明工程中光源燈具及電子鎮流器現狀 氣體滅火場所排煙聯控設計應注意的問題 上海南京東路步行街照明設計 談集成化安保管理系統 談漏電與短路保護范圍交叉問題 新型UPS電源裝置簡介 照明節能設計及經濟比較 住宅小區用電水平及變壓器容量計算
Internet上照明網站介紹 Internet在電氣設計中的應用 電動機電容補償起動 電子鎮流器對配電變壓器的影響 對低壓配電接地系統中幾點技術問題的意見 高層建筑中的防火電纜與電纜的防火 光纜在CATV有線電視干線傳輸中的應用 建筑電氣CAD繪圖中導線跨接的自動打斷技術 接觸電勢與跨步電勢 漏電保護器應用中的幾個問題 南京龍江體育館賽場照明設計 上海金茂大廈塔樓的防雷設計 水平接地電極接地電阻測量值的校正 無球測風雷達陣地的防雷設計 轉移電流和交接電流
ABB推出DocWin智能化配電系統優化設計技術軟件.pdf本社成功舉辦2008建筑電氣技術國際高峰論壇.pdf電氣工程采購報價要點.pdf供配電和照明系統節能設計若干問題.pdf光伏建筑一體化BIPV的應用.pdf廣州新電視塔防雷設計.pdf利用工業廠房內環形接地扁鋼作PE干線的驗算.pdf綠色電器建筑安全——西門子低壓電器綠色系列終端配電產品.pdf綠色能源在智能建筑中的應用.pdf模糊預測控制在VAV空調系統中的應用.pdf配電進入主動防御新時代.pdf淺析地鐵隧道風機的配電及控制方案(1).pdf淺析地鐵隧道風機的配電及控制方案.pdf日本在室內配線中應用銅包鋁布電線的經驗.pdf如何在電氣工程中防止電渦流的危害.pdf善用其效盡享其能——施耐德電氣配電解決方案峰會廣州站拉開帷幕.pdf施耐德電氣隆重發布Compact NSX新一代塑殼斷路器.pdf小區消防用電設備負荷計算原則探討.pdf蓄光型自發光
1、2000年總目錄