本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
一直以來,感覺高壓大電流斷路器柜的溫升是個很難處理的問題。請行業上的朋友一起來討論一下。
現在的開關,體積越來越小。線(排)卻越選越大。造成很多不便與隱患。有什么好辦法?[ 本帖最后由 dylan3940 于 2012-6-4 18:56 編輯 ]
好多圖紙都是按放大了容量選擇,比如下級回路加起來電流和是200A,但設計院往往會選擇400的隔離開關,我們匀施箁都是按照刀開關的電流選擇銅排,也就是至少40*4的銅排,經過好幾次招標后,發現對手的成交價和我們材料成本差不多,所以有必要好好核算下,畢竟選擇低壓成套利潤太低了。所以請教各位,碰到以上問題是按開關的容量選擇線徑還是按照額定電流選擇線徑,不甚感激。
初學設計,請各位指教!電廠主接線如下圖(發電機功率因數0.8):假設不考慮母線的動、熱穩定校驗,僅按最大持續電流算,問:1. 10kV開關柜主母線額定電流應該是多少?是不是要考慮2臺發電機同時向1臺主變供電時的電流情況?2. 35kV開關柜主母線額定電流又是多大?要不要考慮2臺變壓器均滿載的情況?3.10kV主變柜、35kV線路柜分支母線是不是都要比主母線規格大???
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 編輯 看到一份已經過審的人防圖紙,它的設計每個照明箱中上級保護開關的額定電流選擇都小于下級雙電源切換開關的電流,小弟想請教這樣做能行嗎?下級開關的電流不是要小于上級開關的電流嗎?
三相進戶時,總開的計算電流才14A而分回路電流就20A,這樣所選開關會不會導致分開關比總開更大?這是我剛接觸的一份圖紙,設計者竟然把單相負荷直接類加就得出三相負荷!
凸輪轉換開關用在直流220V中,負載為電磁線圈340W(DC-13),我看到轉換開關額定電流只有0.3-0.6A,請問這能行嗎?
10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么?我覺得應該是熔斷器的額定電流啊?為什么銘牌上刻的都是125A呢?
最近在做環網柜的項目,遇到一個問題,要做3段式保護,過流、速斷、短路。對于過流,書上說負荷開關可以開斷額定電流,要是電流超過額定電流又不大,比如說額定電流是630A,它能否分開700A的電流。是負荷開關自己分過流還是交給上級斷路器。速斷和短路怎么做保護。大家指點一下。
30kw電機,60A額定電流,啟動電流為7*60=420A,持續3秒,選用什么型號、規格的空氣開關,又能起到短路保護又能躲開啟動電流?謝謝!聯系方式:liuliwh@163.com
最近遇到的一個問題,本人負責的裝置配置一面10KV進線開關柜,一面PT,另外還有15面電動機饋線,都是355KW。進線引自業主提供的總降變電所的10kV母線。根據業主提供的單線圖,出線斷路器的短路電流選擇的是40KA,提供的最大運行方式下的短路電流為12.93KA。要是按照這個短路電流來算的話,我這一級的設備按25KA考慮就滿足了,還是要全廠統一按40KA考慮?請教大家。
對于大電流的開關柜,溫升是影響產品運行性能的重要因素,由于母線栓接的接觸電阻會隨著母線在高溫下運行而越來越大;觸頭彈簧在高溫下其彈性也會發生改變,從而接觸電阻增大。這些都會造成運行環境越來越惡劣,甚至發生事故。這些,對于大電流開關柜溫升進行在線監測也就很有必要。同時,開關柜的智能化,也需要對開關柜進行溫度的在線監測。我的問題是:1 各位同仁,對此有何想法,有什么辦法解決。2 現在,有沒有這樣的產品可以配套安裝在開關柜內解決開關柜溫度的在線監測。3 溫度的在線監測傳感器是什么?信號是怎樣傳輸?。?qǐng)大家討論。
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
請教各位大俠,6300A大電流開關柜防護等級IP40,設計制造時應特別考慮寫什么問題,比如通風。[ 本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 編輯 ]
環網柜一次圖的負荷開關特性為什么選630A/20KA?20KV環網柜,接得400KVA的變壓器,負荷電流才11.5A,高壓側為什么選這么大的負荷開關?還有額定電流200A是什么意思?
各位大俠請指教 如:10kV戶外隔離開關額定電流一般有200A、400A、630A三種,怎么選擇多大的額定電流?謝謝
開關柜額定電流
開關柜額定電流專題,為您提供開關柜額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開關柜額定電流 相關的專業交流討論,更多開關柜額定電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題