目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
一、額定電流和計算電流的區別是什么呢?二、電纜,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢?三、既然有計算電流,電機的額定電流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
為何高壓系統電流很小,但電纜的額定電流卻很大? 比如1000KVA的變壓器,電流僅60A,為何電纜一般都選3x70或3x95的呢?
10(平方)以下乘5。 16、25乘4。 35、50乘3。 70、95乘2.5。 100以上乘2。 穿管8、9折。請問各位大俠,有沒有確切的計算公式或對照表呢?/p>
200kw電機.額定電流363A配多少平方的銅線合適110KW電機額定電流205A配多少平方的銅線合適[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 編輯 ]
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
電纜電流計算求一種比較通用的算法銅芯軟線 一個平方可以承受多大的工作電流 多大的短時間極限電流 可以推算出 2.5 4 6 8 等 平方的電流銅芯硬線鋁芯硬線(單股)鋁芯軟線(多股)以上電纜電纜的承受能力然后在更覺實際中可能電纜普遍不達標的情況予以說明回復 2# 的帖子我記得 工廠電纜 像 電動機的理論上 好像一個平方 可以估計為5---6 A的樣子實際上長時間運行的話 一個平方 大概是 2---3A 以這個標準來 鋪設電纜的對于這個問題 麻煩說下然后 如果電纜要鋪設時 要穿管 好像 還需要乘以一個零點幾的系數 具體不知道還有變壓器的問題舉例:一個KVA 可以 帶多少 KW以這個為基準 可以大概推算出 其他的 值 例如 10KVA 可以帶 多少 KW的負載100KVA 可以帶 多少 KW 的負載
補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么?另外為什么不要考慮功率因素???
節能燈的啟動電流是額定電流的多少倍?熒光燈的啟動電流是額定電流的多少倍?鹵鎢燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓鈉燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓汞燈的啟動電流是額定電流的多少倍?金屬鹵化物燈的啟動電流是額定電流的多少倍?
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的
變壓器容量為630KVA 低壓0.4KV 請教大家一下 那配電柜的額定電流怎么計算附上負荷表數據 謝謝大家的幫忙
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?