亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 長延時整定和額定電流的問題

    看書的時候看到幾句話,感到十分迷茫,望各位大神解答。1. 一般的長延時整定值Ir, 是脫扣器的額定電流 In, 的 0.4 - 1 倍, 即 Ir = (0.4 ~ 1)In, 可以按計算電流, Ijs 的1.1倍取值, 即 Ir = 1.1Ijs。 2. 但是今天發現《民用建筑電氣手冊》中有一句話說,長延時脫扣整定電流可按脫扣器額定電流的0.9 - 1.1倍選取。。。下面幾行 的變壓器部分也說,變壓器低壓側主保護長延時過電流脫扣器的整定電流可以是變壓器低壓側額定電流的的1.1倍。這兩句話不是互相沖突了嗎?好像沒有樣本的整定電流是大于額定電流的。 。。。

  • 關于整定電流和脫扣電流

    各位老大,我是學水的,問一個初級問題,什么是整定電流,什么是脫扣電流,計算這兩個電流有什么用,對選擇斷路器起什么作用,小弟賜教,往各位老大給予明確答復。

  • 整定電流與斷路器額定電流有何關系

    各位朋友好,小弟有一問題請教,最近手頭有一份母線圖紙,上邊母線插接箱的斷路器的額定電流未標,只標了前級整定至***A,請問整定電流與斷路器額定電流有何關系?謝謝各位了.

  • 關于斷路器整定電流與額定電流的關系

    有沒有人知道斷路器的整定電流與額定電流有什么關系,如果額定電流為630A的話,是不是630以下的值整定電流都可以整定到,如果不能完全整定到,那么整定電流的整定范圍是多少,

  • 請教:塑殼斷路器的額定,整定,瞬時電流?

    一般在塑殼斷路器 的面板寫有,比如:RDM10—60/3310 下面有一句額定電流40A ,瞬時脫扣電流10In,那它的整定電流是多少?60A指什么電流?

  • 整定電流可以大于額定電流多少倍,算正常?

    請教各位高手圖紙報價預算中遇到個問題塑殼斷路器脫口器額定電流/整定電流 125A/1750A覺得不太.......另:本人以前一直搞弱電,現開始做強電配電6個月先謝謝各位大蝦。。。。。。。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 請教關于計算電流與整定電流

    有幾個問題,請大家指教:1 整點電流是不是只要比計算電流大一級即可,比如計算電流為65A,整定電流應選80A?2 比如整定電流為80A,斷路器參數也必須選80A?還是可以選更大的比如100A的?3 整定電流需要在配電箱系統圖上表示出來嗎?謝謝~

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 整定電流1600A是什么意思

    整定電流1600A是什么意思

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。

  • 求教如何快速獲得整定電流

    低壓電容補償柜的熱繼電器整定電流怎么快速算出? 電氣主接線圖上的各種保護的整定電流大家又是怎么算的?比如 過流保護,網上有說額定電流1.2-1.5倍 也有說1.7倍的。 什么小型斷路器除以0.8,什么塑殼斷路器除以0.9.。什么低壓電機熱繼電器是額定0.95-1.05. 有沒有比較容易計算的方法?

  • 關于斷路器的整定電流值

    關于斷路器的整定電流值

    斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內?

  • 排煙風機主回路斷路器額定電流是如何整定的

    排煙風機功率為2.2KW,計算電流為5.03A,斷路器整定為10A,圖紙審查的人說主回路斷路器整定電流小,電動機啟動困難,過載時將調閘,不符合GB 50055-93第2.4.6條相關規定,請各位大俠,多多幫忙!

  • 斷路器的額定電流和它的脫扣器整定值怎么區別呢?

    斷路器的額定電流和它的脫扣器整定值怎么區別呢?比如現在我有有個50KW的電機,其電流是50×2=100A,我選擇DZ20-160型斷路器,選擇額定電流為125A的斷路器,那么其瞬時過流脫扣器的整定值,短延時過流脫扣器的整定值,長延時過流脫扣器的整定值這三有點不太理解該怎么辦,如果選用可調的,其整定值是自己來調節嗎?有點不太理解啊。希望各位高手解答,謝謝?。。?!

  • 動作時間和熱元件整定電流

    口訣: 電機起動星三角,起動時間好整定; 容量開方乘以二,積數加四單位秒。 電機起動星三角,過載保護熱元件; 整定電流相電流,容量乘八除以七。 說明: (1)QX3、QX4系列為自動星形-三角形起動器,由三只交流接觸器、一只三相熱繼電器和一只時間繼電器組成,外配一只起動按鈕和一只停止按鈕。起動器在使用前,應對時間繼電器和熱繼電器進行適當?shù)恼{(diào)整,這兩項工作均在起動器安裝現場進行。電工大多數只知電動機的容量,而不知電動機正常起動時間、電動機額定電流。時間繼電器的動作時間就是電動機的起動時間(從起動到轉速達到額定值的時間),此時間數值可用口訣來算。 (2)時間繼電器調整時,暫不接入電動機進行操作,試驗時間繼電器的動作時間是否能與所控制的電動機的起動時間一致。如果不一致,就應再微調時間繼電器的動作時間,再進行試驗。但兩次試驗的間隔至少要在90s以上,以保證雙金屬時間繼電器自動復位。 (3)熱 繼電器的調整,由于QX系列起動器的熱電器中的熱元件串聯在電動機相電流電路中,而電動機在運行時是

  • 斷路器整定電流應為那幾項

    整定電流分為長延時、短延時、瞬時。那么進線開關選擇為長延時、短延時后,出線開關是不是就選擇為長延時、短延時、瞬時呢?歡迎討論。

  • 低壓斷路器整定電流請教

    一般工廠用1600KVA干變,低壓側總保護斷路器的短延時電流、連續電流、瞬時電流、接地故障電流和相關的時間如何整定?哪位做過的兄弟能詳細說說嗎?

  • 關于斷路器整定電流的問題

    斷路器的整定電流,是指長延時整定電流,還是指短延時整定電流,它與斷路器的額定電流和選用時的計算電流的關系是什么?請高手指教。

點擊加載更多

額定整定電流

額定整定電流專題,為您提供額定整定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定整定電流 相關的專業交流討論,更多額定整定電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

脫扣額定電流

交流接觸器額定電流