正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作;另一方面,漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: (1) 為了保證人身安全,額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值,國際上公認30 mA 為人體安全電流值; (2) 為了保證電網可靠運行,額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流; (3) 為了保證多級保護的選擇性,下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流,各級額定漏電動作電流應有級差112~215 倍。 第一級
大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,線路長的有1K來m,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,只有30,100的吧。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎? 什么型號呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]
本人有倆個問題想請教下這里的朋友么,希望大家幫幫忙?.現在做有個學校的浴室,淋浴噴頭,考慮節能我準備用感應按鈕,不知道淋浴噴頭感應按鈕回路上的斷路器給需要設置漏電保護?按技術措施,在特別潮濕場所應該用漏電保護,但是又感覺這感應按鈕,是通過人體感應,并不是人體直接接觸,而且感應電壓和電流都很小,是否應該按插座回路,設置漏電保護,還是跟照明回路類似,不需設置漏電保護。2.平時電氣設計中,我根據09版電氣技術措施第5.5.6的第2款的第6小條,在低壓配電進線處都設漏電保護,但是平時規范上或是措施上,進線處漏電保護的動作電流只有倆中300MA和500MA,500MA一般是用于漏電火災報警,這樣一來,平時的的電氣設計就只用300MA了。對這,我想問,是不是無論規模大小,無論進線處計算電流大小,一般都是用300MA么,比如平時一些很小的辦公樓,或是小別墅,進線40A的開關,進線處是否也要用300MA漏電動作電流?能否用個相應小點的50MA或是100MA的?
請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。
請教各位: 一二三級電箱漏電電流與動作時間有什么要求? 以前我做的一級是150~200mA,二級是100mA,三級是30~50mA,是否如此?謝謝各位回復!
請問選漏電斷路器時,只要上一級額定剩余動作電流大于下一級額定剩余動作電流就可以了嗎?如圖所示,200A的斷路器選100mA的可以嗎?有沒有什么標準?
低壓配電設計規范 2011版 6.4.3 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的剩余電流監測或保護電器,其動作電流不應小于300mA;當動作于切斷電源時,應斷開回路的所有帶電導體。這條是不是錯了?不是說動作電流不應大于300mA嗎?
我看了環宇斷路器樣本,發現里面的剩余動作電流(漏電動作電流)一般有30mA\100\300\500mA多檔,應該如何選擇多大的剩余動作電流?
按有關規范防止火災的漏電保護開關的額定電流300mA為首選,這當然適用于三相四線的電源。但北京建筑院編的<建筑電氣工程設計>上冊84頁中有一條:當電壓為220V時,采用漏電動作電流300mA漏電保護裝置可以用來防止火災,而500mA用作預防措施?,F(xiàn)在大家做的三相進線選的保護值是多少呀?
我在工程設計中經常出現選擇管徑和選線不準確的問題,請大家指教.比如計算電流是3A,有的人選擇3x6的管子,我覺得太大了,選3x4的已經夠了,到底放大多少級才可以呢?還有就是選管徑,我在手冊和建筑電氣常用數據04DX101-1中都不能找到很全面的資料,可否提供一點資料.最后一個問題就是,我在使用環宇電器的斷路器時候,要求選擇額定剩余動作電流?如何選擇呢?總之選線和選管真麻煩!!!
JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s。也即是說,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范?還能通過驗收用上去?
根據國家標準《低壓配電設計規范》GB50054-2011規定中 5.1.12 額定剩余動作電流不超過30mA剩余電流動作保護器,可作為其他
大家好,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,我想請問一下,我一定的選6ma的嗎?
斷路器額定電流和漏電電流的作用
請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,要計算公式,3Q
建筑入戶防電氣火災選用的漏電斷路器漏電動作電流規范要求是不大于300mA,其與漏電斷路器的整定值有關系嗎?剛做完一個設計,漏電斷路器的整定值為500A,防電氣火災選用的漏電斷路器漏電動作電流選的是300mA,審圖的說這樣不合適,不知為何?請高人指教。
正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作; 另一方面, 漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作, 防止供電中斷而造成不必要的滅燈。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: 1、為了保證人身安全, 額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值, 國際上公認30mA為人體安全電流值; 2、為了保證電網可靠運行, 額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流; 3、為了保證多級保護的選擇性, 下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流, 各級額定漏電動作電流應有級差1.2到2.5倍。 我們開始時選用動作電流(I△n)為30mA的漏電保護器,即使選取供電區域只有5盞燈的線路,漏電保護器也總是頻繁跳閘。我們在現場安裝時發現,路燈電纜分支多、接頭多,有的區域地勢低洼,一下大雨,雨水就能灌入燈桿小門。而且電纜的工作環境也非常惡劣,有的電纜井里已滲滿了污水,電纜頭就泡在污水中。我們用鉗形電流表進行了測試,漏電電流一般為幾十毫安,個別達一百多毫安。也就是
請問,漏保上面額定漏電動作電流有什么具體的意義?為什么要是100或是200或是其他的呢?是不是有什么規范規定必須在多大以下算是安全呢?請大家指點下,或是給個計算式也行!謝謝~
在下沒有理解Ie是指什么?同時對類別也沒有明白指的是什么?提前感謝您的回復。順祝您周末愉快。
根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)第5.4.1-6條內容:“引向電壓為1000V以下的鼠籠型感應電動機支線的長期允許載流量不應小于電動機額定電流的1.25倍?!?假如電機AC380V 200kW 379.9A,選用配電斷路器額定電流為630A,那么根據上述內容在進行電纜選擇時,電纜載流量只要大于電動機額定電流的1.25倍即可,可否小于斷路器的額定電流呢?