亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

  • 變壓器過電流保護開關怎么做!!急?。?!

    變壓器過電流保護開關怎么做??!急?。?!

    圖中紅圈里的保護開關怎么做?是單獨一個斷路器還是做成一個柜子?要求10kv,200A過流保護,遠程電動控制,這個開關該怎樣做?

  • 漏電保護開關動作電流時間測試方案.doc

    漏電保護開關動作電流時間測試方案.doc

  • 漏電保護開關選擇與動作電流、時間值整定的配合

    漏電保護開關選擇與動作電流、時間值整定的配合

    作為配電變壓器總保護、主干線1級保護應選擇具有延時一次重合閘的智能型脈沖式漏電保護開關,其他2、3、4級保護應選擇速斷型電子式漏電保護開關。 漏電保護開關動作電流整定選擇,為保證漏電保護開關動作靈敏可靠,其整定值必須大于泄漏電流,即不動作電流,由原國家水電部《漏電保護器農村安裝運行規程(SD219—87)》規定的GB6892—86《漏電電流動作保護器》標準來確定,額定漏電不動作電流的優選值為額定漏電動作電流的1/2。在安裝多級保護的漏電保護開關中,作為配電變壓器總保護選用500(100)mA;作為主干線1級保護選用300(500)mA;作為分支路,車間2級保護選用100(300)mA;作為自然村、分車間3級保護選用30(50)mA;作為末端后備直接保護的家電總保護,手持、移動電動工具、小水泵、機床等選用15(30)mA;作為住宅使用的電源開關,插座選用6(10)mA的漏電保護開關(注:括號中的數字作為梅雨、連陰雨電氣選擇值)。 動作時間值的整定選擇,為使漏電保護開關不發生越級動作除上、下級保護動作電流值要相互匹配外,其動作時間

  • 請教:關于SPD前的保護開關!

    如題:1、SPD前的保護開關是用3P、還是4P?2、SPD前的保護開關是否必須和此段母排的開關的性質一樣:都是塑殼或都是微斷?請指教!!

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 大電流開關柜的溫升問題

    大電流開關柜的溫升問題

    一直以來,感覺高壓大電流斷路器柜的溫升是個很難處理的問題。請行業上的朋友一起來討論一下。

  • 請教電梯保護開關的選擇

    如題,例如現在有一臺電梯的總負荷為15KW,請問應該怎么選擇雙切箱的大?。扛鶕?jù)什么原則選擇電梯的保護開關的大???不勝感激!~

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 插座箱內如何設保護開關?

    有一工程,建設單位要求幾個房間內設置插座箱,具體要求是:箱內一個380V三相插座,三個220V插座,總容量5KW。另一個,箱內一個380V三相插座,三個220V插座,總容量20KW,請教各位:插座箱內如何設保護開關?我的想法是:方法1:設一總漏電斷路器4P,380V三相插座前設一斷路器3P,三個220V插座前設一斷路器2P。方法2:設一總斷路器3P,380V三相插座前設一漏電斷路器3P,三個220V插座前設一漏電斷路器2P。方法3:380V三相插座前設一漏電斷路器3P,三個220V插座前設一漏電斷路器2P,不設總開關。哪種方法好?各位還有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔還是五孔?

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

  • 空氣開關如何實現缺相保護

    如標題,請各位大蝦指教,跪謝,有圖紙最好.

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。

  • 根據計算電流選開關的問題

    看到一貼:計算電流62A,選多大的開關?網友回復:如果是一個設備如果是是一組設備的總進線?如果是用電設備是燈具等照明負荷?如果是用電設備是電動機等動力負荷?如果斷路器的工作環境僅僅幾個,環境良好?不考慮降容系數呢? 額不是很明白,有沒有高人詳細介紹一下以上各種情況下應該怎么選?為何那么選?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2010-5-16 16:47 編輯 ]

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

點擊加載更多

電流保護開關

電流保護開關專題,為您提供電流保護開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流保護開關 相關的專業交流討論,更多電流保護開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

浪涌電流保護器

電流熱保護器