  • 定時限電流保護與過負荷保護

    定時限過電流保護 是反映相間短路的保護 其工作原理正常時 不應動作,短路時啟動 并以時間確保其選擇性。 實際情況中當過負荷定值超過了定時限電流值 ,過負荷的時間大于定時限時間,這時定時限過電流保護會啟動嗎。我的理解定時間的前提條件是發生詳見短路才會啟動定時限過電流保護。 希望高手指點一二 謝謝了

  • 定時限電流保護和反時限電流保護的配合問題

    定時限電流保護和反時限電流保護的配合問題

    大家好 有個問題 想請教一下大神 就是圖片上發電機旁邊的保護5是定時限電流保護 其他線路上的保護1、2、3、4為反時限電流保護;我不是很懂為什么保護1、2、3、4都是之比下一級保護的動作時間大△t,但是保護5卻比保護4大2△t、、、、 謝謝

  • 反時限過電流保護誤動原因分析及對策

    反時限過電流保護誤動原因分析及對策

    1概述 鄭州煤炭工業集團有限責任公司東風電廠是企業的自備電廠,發電機以“發電機—變壓器組”單元接線方式經三繞組變壓器與110KV電網系統和35KV供電母線系統相連接,廠用工作電源通過廠用饋線取自變壓器6KV側。其一次系統簡圖如圖1。東風電廠發電機組已經投運了十年,電廠的機組監測和控制選用的儀器和設備大多是科技含量低的產品,性能不夠完善,穩定性較差。廠用高壓電機采用兩相兩繼電器過電流保護作為電動機的主保護,電流繼電器選用LL—11型反時限過電流繼電器,為電動機提供過電流和速斷保護。2004年,由于華鑫鋁廠供電線路短路沖擊,東風電廠廠用電工作電壓下降較多,LL-11型反時間繼電器誤動,1#鍋爐送風機跳閘,1#鍋爐滅火。

  • 繼電保護—反時限過電流保護原理解析

    知識點:反時限過電流保護

  • 請問關于定時限過電流保護?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。:hug: :hug: 。有個定時限過電流保護,反時限過電流保護的概念, 不知道他們用在電氣設計的哪方面?我看圖紙上怎么沒有這個?謝謝了!

  • 采用零序功率絕對值構成反時限零序電流保護的方案探討

    采用零序功率絕對值構成反時限零序電流保護的方案探討

  • 帶時限過電流保護中遇到的疑問。

    帶時限的過電流保護中,為什么越靠近電源的線路的過電流保護的動作時間越長???書上也沒仔細講講,有些不明白,只說了這個缺點。望請各位同仁指教。

  • 反時限保護只適用于電機保護嗎?

    今天翻看各類微機樣本的時候發現一個問題所有保護類型微機里,只有電機保護微機才有反時限保護功能。回想以前我設計的很變壓器、線路、電容等柜都是使用了GL反時限繼電器那么如果這樣說我以前的設計方案都有問題。求各位 對反時限和定時限的適用范圍給我一個定義說明。百度百科:反時限保護是在電力行業多用于發電廠的廠用電動機保護,其意思是:被保護設備(如電動機)故障時,故障電流(或稱短路電流)越大,該繼電保護的動作延時越小,即:上述電流和與動作時間成反比;與反時限保護相對應的是定時限保護,定時限保護的動作時間與故障電流無關,是一定的(由繼電保護人員整定)。 反時限保護不單只用在發電廠的廠用電動機,還廣泛應用在用戶側的電動機保護、電抗器保護以及用戶開關站的配電線路保護。不過變電站出線的配電線路保護比較少用。

  • 差動保護電流線接線反了有影響嗎

    本公司110kV變壓器主保護是SEL587,近期檢查時發現110KV側B相電流線接反,其他電流線正常。由于對差動保護不熟,不知道對運行有無影響。

  • 繼電保護反時限計算方法

    求高手解答:具體點,包括線路、電容、變壓器、電動機等分別對應的計算式?可在線上,也可給我發郵件:345359883@qq.com跪謝了!

  • 反時限過電流繼電器的使用

    請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 謝謝!

  • 反時限過電流繼電器這樣接線可以不

    請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 十分感謝!

  • 定時限過電流和反時限過電流可否同時設定

    6KV一段進線繼電保護、定時限過電流和反時限過電流可否同時設定(存在)?也就是說一個保護中有定時限也有反時限,可以這樣做嗎?:time:

  • 請教反時限過電流脫扣器整定值計算

    [工業民用配電設計手冊)第624頁中有這樣的說明:反時限過電流斷開脫扣器在基準溫度下的斷開特性見表11-40,反時限過電流斷開脫扣器在基準本度下,在約定不脫扣電流,即電流整定值的1.05倍時,脫扣器的各相極同時通電,斷路器從冷態開始,在小于約定時間內不應發生脫扣,在約定時間結束后,立即使電流上升到電流整定值的1.30倍,即到達約定脫扣電流,斷路器在小于約定時間內脫扣。 在設計中反時限過電流整定值都在0.4~1In(In為脫扣器的額定電流),個人理解如果線路中過載電流超過反時限過電流整定值一定時間后長延時過電流脫扣就會跳閘(也就是說長延時最大整定為脫扣器額定電流就會跳閘)。 對工業手冊中文字我理解是:長延時過電流脫扣器在1.05倍整定值,即1.05倍(0.4~1)In時時兩個小時內不脫扣,達到1.30(0.4~1)In才約定脫扣,也就是長延時最大整定值不是額定脫扣器電流,真正脫扣是在1.30倍的整定時才脫扣,不知道這樣理解是否對,這個問題一直困惑多日,請各位指教,最好詳細點,謝謝![

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • 請問采用反時限過流保護,當電流很大時反時限保護會不會0s動作,成為速斷保護?

    請教兩個反時限保護的問題:(1)采用反時限過流保護,當電流很大時反時限保護會不會0s動作,成為速斷保護?(2)如當3I時動作時間5s,2I時動作時間10s,那么當電流達到2I,反時限啟動,過了9s,電流變?I,那么反時限再過幾秒動作呢?

點擊加載更多

反時限電流保護

反時限電流保護專題,為您提供反時限電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與反時限電流保護 相關的專業交流討論,更多反時限電流保護相關內容請訪問