  • 請教大家,零序電流保護定值計算?

    請教下大家,10KV來自變電站,進配電室進線柜,PT柜,發電機柜,7臺水泵柜子,2臺變壓器柜,還有幾臺備用,加一起目前工16臺柜子,水泵經常就開1-2臺,常用的柜子一般就6臺。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,把A相電壓拉低致800V左右,因綜保未投入零序保護未跳閘,可怕的是電纜破損處還有人在干活,慶幸沒有出現事故。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,想把零序給投上,變電站那邊也有零序互感器,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢?線路大概600米,沒有架空,負載為一臺1250KVA變壓器。由于是臨電,沒有啥重要的設備,如發生接地可以直接跳閘,麻煩大家算下零序定值,謝謝。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,配電室內電壓互感器Y型接法,中性點直接接地。

  • 主變零序電流保護配置與實用計算

    發表在“青海電力”的一篇論文“主變零序電流保護配置與實用計算”

  • 變壓器的電流速斷保護定值計算?

    1、電流速斷保護的整定計算 (1) 按躲開變壓器負荷側出口d3短路時的最大短路電流來整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲過勵磁涌流。根據實際經驗及實驗數據,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上兩式條件計算,選擇其中較大值作為變壓器電流速斷保護的起動電流。1600KVA變壓器的速斷定值是多少?我看了我廠變壓器的速斷定值,好象比按公式2計算的要大,又比公式1計算的要小的多,現在困惑了?有哪位給兄弟講講啊,謝謝了。我剛接觸這些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 編輯 ]

  • 某電廠短路電流計算及保護整定計算!

    最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,給大家參考,歡迎提出意見!

  • 請問怎么計算功率與電流

    以下問題摘自[本篇主題:320KW的電爐用兩根120平方電纜,小嗎?][1]4*240低壓電纜能供的電流也只有400A左右[2]320KW工作電流約等于490A[3]240的電纜30度的載流量為408A[4]320KW的電爐計算電流是486A[5]320KW電流為490A,3×120+2×70mm^2在30攝氏度的載流量為259A,[6]320KW的電爐計算電流是486A,整定電流500A. [7]YJV-4*120+1*70電纜在空氣中40度時其載流量315A,若兩根并接,乘上0.85系數,載流量535.5A. [8]以YJV為例,他的溫度為90度 ,短路承受溫度250度,,,從環境溫度到90度之間是通過正常電流的,當然如果長期處于90度,會對電纜壽命有影響,關鍵是保護問題

  • 【請教】關于電力變壓器的電流保護整定計算

    630干變,6/0.4,高壓額定電流60.62,低壓額定電流909.3,高壓進線柜1臺,高壓出線柜1臺,電流互感器100/5,型號AS12/150b/2S。每臺2只。低壓負荷為電動機。根據配電設計手冊第三版:電力變壓器的電流保護整定計算。1、可靠系數:DL型取1.2,GL型1.3。請問AS12/150b是DL的還是GL的?取值應該是多少?2、接線系數該怎樣選?3、該變壓器短路阻抗5.95%,變壓器低壓出三相短路電流估算為:909.3/5.95%=15.3KA請問最小運行方式下低壓側兩相短路時流過高壓側的短路電流怎樣計算?4、請問針對該配電形式,最大運行方式與最小運行方式如何確定?5、手冊上說過負荷系數包括電動機自起動引起的過流倍數取2~3。請問自起動是什么意思?6、高壓進線柜、高壓出線柜各一臺,都帶有微機綜保,請問兩臺高壓柜繼電保護整定值一樣嗎?7、過流保護動作時限一般取0.5~0.7S,選擇的時候有什么依據嗎?是不是隨便定?期待高手解答,跪謝?。。。?!

  • 如何根據銘牌計算負荷和電流?

    一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電，且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 三段式電流保護整定計算

    如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算

  • 10kv保護零序電流如何計算,請高人指點

    10kv保護零序電流如何計算,請高人指點

    2000KVA,  CT 250/5, 計算零序電流,謝謝。 

  • 電流互感器保護級和測量級計算

    本人用VB做了兩個小軟件,一個算保護級鐵心尺寸,一個算測量級鐵心尺寸和誤差補償用得到的可以看看

  • 【求解】關于變壓器差動保護的動作電流值計算

    請教:一臺220kv/35kv的變壓器電流互感器變比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,請問他的比率制動差動保護的動作電流值和差動速斷的動作電流值,怎么計算出來的說下?

  • 計算差動保護時求變壓器各側額定電流

    配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧;那么,到底依據哪個來計算呢?

  • 瞬時電流速斷保護的整定計算問題

    系統在最大運行方式下,在線路L1末端(母線)發生三相短路時流過保護1的短路電流,為什么一定要最大運行方式下呢?是不是因為最大運行方式下,總阻抗最小,短路電流最大?為什么要在線路末端發生三相短路呢?

  • 關于計算單元的保護面積

    建筑滅火器配置設計規范中,S---計算單元的保護面積(M2);此處計算單元的保護面積是指單層的,還是指整體面積?我按單層的計算,可每次算出來的結果都跟師傅的不符,謝謝各位高手解答.

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 關于電梯計算電流的計算

    《工業與民用配電設計手冊》735頁和通用用電設備配電設計規范GB50055—93中對電梯電纜的選擇為采用電梯額定電纜的1.4倍。但是很多設計院選擇都偏大。各位發表意間。

  • 怎么計算電感制作電流源

    大家好電源電壓為AC24V我想做一個0~5A的電流輸出,怎么選擇可調電感啊購買可調電感提供參數電感L和電感功率是不是就可以了計算公式如下不知道對不對,請高手指教I=5A 時L=U/(I*2∏f)=24/5*2*3.14*50=0.022HP=UL=120WI=1A時 L=0.076選擇電感范圍 0.022H~0.076H ,功率為120W的可調電感計算不知道對不對,大家不要討論用電阻代替電感

  • 計算電流幾百A,用什么規格的電表?

    小弟在答復一廠房審圖意見,指出照明配電箱、動力配電箱應設電能計量表,但照明和動力計算電流分別為275A和410A。我知道的三相電表的規格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.這一般是住宅的,象廠房用電量特別大,象這樣幾百安,三相電表應用什么樣的規格。請各位指點,太感謝了。

  • 這樣計算負荷電流對嗎?(求助)

    這樣計算負荷電流對嗎?(求助)

    這幾天設計一條隧道的照明回路,才用的是單根VV電纜3相4線供電,燈具為NG150~NG250。接線方式采用L1~L3循環接線,每相負載基本平衡。所以計算功率按沒回路燈具總功率的代數和考慮,計算電流是按下面公式算的(我是按需求系數法計算的,因為隧道照明常年開啟,顧系數為1):式中P為燈具總功率,由于《配電設計手冊》上指出,NG燈應考慮14%~16%的鎮流器功率,顧P乘以1.15,設計時要求NG燈具自帶功率因素補償,顧cosφ按0.9計算。希望高手幫忙看看這樣計算對嗎?有什么問題沒有??多謝了~~~本人是做隧道電氣設計的!

點擊加載更多

電流保護計算

電流保護計算專題,為您提供電流保護計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流保護計算 相關的專業交流討論,更多電流保護計算相關內容請訪問