知識點:安全特低電壓系統
OPA357構成的電壓電流轉換電路,怎么提供100mA的恒流輸出,驅動發光二極管 (可以寫在紙上 具體步驟 上傳到網上 謝謝 具體步驟 謝謝)
計量芯片采集的電壓、電流分別為U1、I1,萬用表測的電壓、電流分別為U2、I2,通過測試發現,U1=U2/1.414,I1=I2*1.414,通的是交流電,為什么都是有效值,但是大小不一樣呢,是哪里出問題了,這根號2倍的關系怎么理解?
師傅們小弟從事負荷管理終端的安裝和維護。?,F(xiàn)在遇到了問題。。。關于電流和電壓相位角的問題低量三相四線的終端(和三相4線電表差不多)。。在顯示電流相位角時是a 60 b 180 c 300要讓終端上顯示a0 b120 c240。。。于是就是在終端和實驗接線盒之間對調全部相電流進出線然后在A相調到C。。。B調到a 。。c調到b這是為什么呢
我公司有臺10KV的3800KW的繞線式異步電動機,綜保里低電壓保護設置是50V,動作時間1S,受雷雨天氣影響,總降110KV線路會出現閃絡,導致高壓電機跳停。請教下低電壓保護動作時間是否可以放長,具體能放到多少合適,和那些因素有關?謝謝!!
來源:技成培訓 如有侵權,請聯系刪除 收錄于話題
大家好!想問下要對三相變壓器(一二次電壓量程范圍為0~600V,電流為0~600A)進行調壓測試,因電壓電流范圍遠超測試設備測量范圍,該選用何參數的互感器,能將其轉為±5V測試信號?本人對互感器的技術參數不了解:)
請教:書上說電壓互感器一次繞組導線細,二次繞組導線粗,為什么呢?電壓互感器相當一個降壓變壓器,二次繞組電流大,之后二次繞組導線還粗,粗了電阻不就小了嗎?電流互感器正相反,我問的問題可能很幼稚,很菜,剛學,請指教。
本人需要一個低壓電流綜合保護,要有L(過載)S(過流)I(速斷)G(零序)四斷保護,并要有可測量三相電流,記錄最大電流。請各位大俠多指教。
1.額定電壓與額定電流本課程多處用到額定電壓與額定電流的概念,為了更深刻地理解其意義,下面詳細介紹本課程所需要的額定電壓與額定電流的有關知識。 (1)額定電壓。為了使電氣設備的設計與制造實現標準化、系列化,發電機、變壓器、斷路器等各種電器都規定了額定電壓。各種電氣設備在其額定電壓下運行時的技術、經濟效益為最佳。國家規定的部分額定電壓等級列于表1—1、1─2之中。第二類額定電壓為500V以下的低壓,主要用于動力和照明設備。第三類額定電壓為3kV及以上的高壓,主要用于發電機、變壓器、線路和用電設備等。表1—1 第二類額定電壓 (單位:V)受 電 設 備 發 電 機 變 壓 器 直流 三相交流 直流 三相交流(線電壓) 三相交流 單相交流 線電壓 相電壓 一次繞組 二次繞組 一次繞組 二次繞組 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<
問題:在不接地系統中,當發生單相接地時1、接地相有零序電壓嗎?有零序電流嗎?2、非故障相的零序電流即是該相的電容電流計算中,電壓取該相的零序電壓還是該相對地的電壓
以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,如果只是電流大于定值,而電壓正常,就表示線路沒有故障,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷
要考試了,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,請大家幫?,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。
知識點:電壓與電流
三相電壓電流測試臺二次圖
本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 編輯 請問壇內大俠,我公司今天下午試車了一臺1400KW的10kV電動機,電動機開關柜的零序過流保護設置是:“4A,0.1S,跳閘“,本級變電所(A)進線沒設零序保護,上級變電所(B)饋出A變電所的線路零序三段保護設置是:“4A,0.2S,跳閘”,電機啟動瞬間上級變電所(B)零序三段保護動作,跳掉上級變電所(B)的饋出開關,下級變電所(A)備投動作,分掉進線,合上母聯,電動機靠母聯備自投恢復送電,正常運行起來了,最后請問,電機本級零序保護不動作而上級變電所饋出線零序動作是否是因為有高壓電纜容抗的影響呢?不然是應該電機的零序保護先跳啊?。?/p>
電壓電流保護電路
電壓電流保護電路專題,為您提供電壓電流保護電路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓電流保護電路 相關的專業交流討論,更多電壓電流保護電路相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題