各位電氣朋友,我在這里有一個問題想問一下大家,就是我不知道哪個樓梯間的雙聯雙控開關是怎么穿線的,望知道的朋友給我說一下,必重謝,我電話13146038408 QQ 307854519
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 編輯 朋友家一雙聯雙控開關壞掉,其中一聯是單控,另一聯是雙控,我把火線接于上面一排觸頭,控制線接于下面一排觸頭,結果雙控的異地開關失效。請教雙控開關上下兩排觸頭是否同等?我的接線哪里錯了?照片是另一師傅接線。謝謝!
房間一個頂燈,一對床頭燈,用一個雙聯開關來控制,不知怎么接,特請教。開關是朗能NB6,有6個接口,開關背面如圖:L1 L1L LL2 L2怎么接才對,自己試了N次都不對。已知有6條線,1條單獨的火線,兩條并在一起的線(好像是零線),兩條并在一起的線(不明),一條單獨的線用于將兩開關連接。
雙控開關,這兩條電路保證當任意一個開關狀態改變,可以使中間連接的電器和電源在開路/斷路狀態切換。家庭中也需要在兩個地方控制一個燈,比如客廳的燈想在門口打開,在床頭處關閉。這樣的一個開關燈的方式其實不必要請專門的電工來給安裝,自己在家就可以做到,現在請一個電工也不便宜況且只安裝個燈也不費事,太不劃算。
我廠龍門刨發電機壞了買了一套37KW開關磁阻電機,前天到貨.共36000元.廠家發來了一個控制器和一臺電機.因為沒有這方面的技術人員只有等對方過來才能安裝,現在廠里生產急用.讓我來看看能不能接好(我是廠里的電工)可是我對這個一點也不懂,電機共6個接線柱.怎么樣和控制器連接.有沒有這方面的專家能幫幫我嗎謝謝了.大家都來研究吧...
大家好!有個問題想請教大家,在10KV 的 KYN28A-12(Z) G5 進線柜鎧裝式金屬封閉開關設備里裝一個三相三線表用于計量,從圖紙上看從電流互感器引出的是A411,B411,C411,N411這四個端子,請問和我的電表的進出線怎么接?電表有A相進出端子,C相進出端子。在下很急,希望懂的次開關柜的朋友給與幫助,本人不限感激! 問題補充:電表是裝在計量回路上的!
異地用雙聯雙控開關,分別控制2個燈,如何接線
原本是在走廊兩頭用單聯雙控開關控制走廊燈具,但很多項目為了節能,燈具是每隔一盞間隔控制的,所以能否用雙聯雙控的開關實現異地間隔控制兩個序列的燈具?就是用雙聯雙控開關異地控制走廊的第1、3、5、7號燈,同時也異地控制2、4、6、8號燈不知道如何接線:(
收錄于話題 雙控開關,這兩條電路保證當任意一個開關狀態改變,可以使中間連接的電器和電源在開路/斷路狀態切換。
首先接近開關是一種開關,只不過開關的通斷是特定物質接近和遠離的動作而決定的。如一般數控機床上作為限位的接近開關是其金屬檔塊在感應面的接近和遠離而控制其通斷。根據用途不同,感應物可以是金屬、非金屬或人。感應開關按引線可分二線和三線式,按極性又可分為PNP和NPN式,按觸點通斷狀態分常開和常閉式。接近開關引線有棕色線藍線和黑色線。DC型棕色接正極,藍色接負級,黑色是輸出。三線PNP常開型工作時,無感應時(萬用表DC檔,紅筆接棕色線,黑筆接黑色線)黑線電壓為電源電壓。有感應時黑線(萬用表紅筆接正極)電壓為0v左右。(此時對應的plc或其它設備輸入端指示燈應有反應)。當然棕線藍線間電壓為電源電壓。常閉型黑線棕線間電壓與常開時相反。直流NPN常開型(萬用表D
這樣開關是單刀雙向開關。就是說開關有三個接線柱,1、2、3;一個狀態就是1-2連接,一個狀態是2-3連接。2線作為開關中間點。買兩個這樣的開關。把兩個開關的1接線柱連到火線上,3接線柱連到地線上,然后把兩個開關的2接線柱分別連到燈的兩端。你就能實現你的目的了。解釋:當開關A在1狀態,就是開關A1-2連通,那1在火線,火線通過A-2輸入到燈上,燈的另一端到開關B,這時候,B如果狀態1,就是1-2聯通,那燈不亮,因為燈兩面都是火線,如果B開關狀態2,就是2-3連通,那么燈一邊是火線一邊連地線,那等亮。開關A反過來道理也相同。
今天有個朋友發信息問我,說他們單位有一排6盞路燈,這6盞燈同時開,同時關,每盞路燈1000瓦,他想用一臺時控開關控制這6盞燈,問我怎么接線。
個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,最近在網上查閱了一些廠家的資料,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,供大家參考,若有我理解不當,或繪制錯誤的地方,歡迎大家批評指正,謝謝![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]
這種接線方式比較簡單,是正規做法:下面是實物示例圖下面是雙聯開關的實物
換了一個客廳的開關,不太會接線,求救高手,有圖的話不甚感謝!是個4開的開關,12個L1L22接線孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
● 用于空氣,水及氟化處理的制冷劑(容許液體溫度-40~135℃); ● 3S壓力開關,暢銷于歐洲,日本,東南亞,臺灣及中國大陸; ● 機械壽命≥40萬次; ● 設定值調整:當設定值精度要求不高時,可根據控制器標度和系統中的壓力表進行調試,當設定值要求較高時,請用專用壓力校驗儀和精密壓力表進行調試; ● 壓力開關內部安裝有一個高靈敏度的單刀雙擲接近開關.開關可設定二個切換值,通常稱為上限初換值和下限切換值; ● 具體調換方法: 1.壓力開關頂部的右側調節螺絲是直接調節上限切換值; 2.壓力開關頂部的左側調節螺絲是調節開關壓差; 3.它們的關系是:上限切換值-開關壓差=下限切換值即:上限切換值可以直接在標尺上調節下限切換值要通過1-3操作來調節。 ● 微動開關可靠性好,壽命長, 提供安裝托架。 型號 調整范圍 開關壓差 出廠時設定值 氣密試驗壓力 重量 最小 最大 最小 最大 關Off(On) 開On(Off) (kg )
(1)重新安裝、調整傳壓管,若風壓開關能正常工作,則可判定是傳壓管問題。 (2)取下煙管試機,若風機開關能正常工作,則可判定是煙管問題或外界風壓過大。 (3)微動開關接線端有氧化生銹現象,目視開關小軸動作時,將萬用表調到歐姆檔最小量程,測量微動開關是否閉合接通;若不接通,則可判定是微動開關問題。 (4)目視開關小軸是否動作;若不動作,則可判定是膜片或彈簧問題。
如圖,兩臺變壓器是分別從兩個10KV電源接取的。這開關是并列運行的意思嗎?正常運行的時候ABCD四個開關開閉情況是怎樣的?當一條線路停電的時候,四個開關的開閉情況呢?