10kV用戶的總配,雙電源進線,兩個計量,中間有母聯,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,還是不需要,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下
圖紙簡介: 高壓雙電源互備自投樣本 非常有價值的參考資料 投稿網友: biliguo58 上傳時間: 2013-08-07 圖紙省份:<
本帖最后由 颯颯的阿紅 于 2015-7-28 11:56 編輯 ‘高壓雙電源用戶,作倒閘操作,必須事先與供電局聯系,取得同意或拉供電局通知后,按規定時間進行,不得私自隨意倒閘?!趺蠢斫狻⒕唧w怎么操作?
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。
本人準備新上一臺630KVA變壓器,一臺400KVA變壓器作為備用,要求實現高壓雙電源供電,一路由桿上打火,一路為電纜,并且有一臺發電機以備萬一,其中50kw屬于經營用電,其余為動力用電.高壓采取手動控制,低壓部分采用自投設備,供電局到現在還沒有給我提供供電方案,請教各位師傅提供方案,到時候也不由供電局瞎搞,我心里也會有個底.謝謝.急!!1
項目是一個小區(不在我所在的城市)只有兩棟樓。一幢樓下有一個商場,根據當地供電部門的規定需要不僅需要柴油發電機,還需要高壓雙電源。這個項目是另外一個人設計的,我只負責后期服務。其中有一部份工作是這樣的。由于兩路高壓中備用回路只能承受500kW的負荷,所以在主回路失電備用回路投入的時候必須斷開所有的非消防負荷。因此原設計非消防負荷的斷路器均有分勵脫扣器,又消防控制中心控制。但是供電部分提出一個問題:“分勵脫扣是可以認為手動到斷路器出合閘的,如果是火災引起的備用回路投入,估計沒有人會去把已經斷開的非消防電源合閘;但是如果是其他情況導致的主回路失電備用回路投入,比如停電,那么可能業主會去手動合閘,為保證當地城網的穩定要求設計方加入相應設備,讓這種情況下斷路器即使合閘變壓器也不會對非消防設備供電。”由于原設計沒有相應設計這部分工作就要我去完成,而本人所在的城市這部分都是供電局的工作范圍不含在設計院的設計范圍內,因此本人也沒有做過相應設計。希望各位大蝦指點一下應該如何實現供電局所說的這
某民用建筑雙電源供電采用高壓柜切換,而不是通常采用的雙電源箱未端切換,這樣的話可以省去很多雙電源切換箱和雙回路線路,請問這樣允許嗎?
圖紙簡介: 高壓配電室采用雙路10KV高壓進線,常用雙電源備自投一二次控制原理圖。 投稿網友: czxqg 上傳時間: 2013-09-10
本公司在江蘇的一個項目,21層,建筑面積約4W平米?,F(xiàn)在去報裝變壓器,當地的供電咕指定設計及施工單位,這也罷了,問題是設計者說是雙電源一定要兩路高壓進線,說是國家規范是這樣的。發電機只能做備用應急電源。他還說當?shù)氐母邔咏ㄖ际莾陕犯邏壕€。兩路高壓,要我們甲方從他指定的變電所布線過來,光高壓線一條估計都得上百萬了,這得多花多少錢?我們在廣東可沒有這個要求,發電機是可以做為雙電源之中的一個電源的。想問下各位同行,尤其是江蘇的朋友,你們那真是這樣規定的?大家對雙電源是怎么理解的?
圖紙簡介: 本圖為某高壓雙電源進線柜、母聯柜備自投圖設計,圖紙內容主要為二次原理部分,包含9張圖紙,變壓器柜二次原理,母聯隔離柜二次原理圖,母線PT柜二次原理等等。 投稿網友: fyjtlx 上傳時間: 2014-06-16
雙電源供電中一般高壓切換還是低壓切換?比如說在高壓變電站有二個進線柜,一個聯絡柜;二臺變壓器;低壓配電室有二個進線柜,一個聯絡柜。那么一路電源斷電后是高壓聯絡柜動作還是低壓聯絡柜動作。如果高壓切換,切換時間時間 是多少?如果低壓切換,切換時間時間 是多少?
關于低壓雙電源配電問題!請看圖
我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救
我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定???謝謝了?。?/p>
一般情況下 電梯的雙電源是使用微段的還是使用塑殼的呢?
現在在有一組ABB的SAFE-RING充氣柜,CCFF+PT單元,圖紙中PT為800VA,10/0.1KV,VV接法,,請問老師們,只作為操作電源的PT為什么需要兩只PT呢?兩只PT與三只PT在接法上有什么區別,功能上有什么不同呢?如果只作為操作電源一只PT可以嗎?容量需要多大呢?為什么圖紙中的PT容量為800VA,是不是選大了???
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
今天看圖看到雙電源(二級負荷)在一般情況下不準合環,請問為什么?如相序、電壓等級一樣呢?如果由一段轉向二段供電的話,那肯定要先合環再斷開一段的吧,麻煩各位指點指點,謝謝?。。。。。?!
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。