  • PC級雙電源(隔離型)兩路進線要加兩個斷路器嗎

    PC級雙電源(隔離型)兩路進線要加兩個斷路器嗎

    對于PC級雙電源(隔離型),有些說兩路進線都要加斷路器,更好的保護。有些說不用加,級數更多,供電不可靠。請問到底是該加還是不該加呢?

  • 關于雙電源轉換開關的隔離功能

    哪個廠家的產品符合這樣的要求:要求0位置時可通過觀察窗口看見兩刀閘的明顯斷點,可鎖定位置,并防止誤操作。目前市場上并不多見,請推薦幾款這樣的產品,謝謝!特別聲明一下,非ATSE,手動即可。

  • 問大家雙電源前面要加隔離開關嗎?

    問大家雙電源前面要加隔離開關嗎? 我原來是加的,看北京院措施也是加的,可是今天審圖的說可以取消,沒有算到違返條例里面,請問大家哪里是否加上呢?

  • 雙電源轉換后還要加斷路器或隔離開關嗎?

    雙電源轉換也可以處于隔離狀態,配電屏出線處已有斷路器保護,如果在末端經雙電源轉換后給單個回路供電,后面是要加斷路器還是隔離開關,或是都不用加?為什么?

  • 高速型雙電源轉換開關ATS(HTS)--5ms

    高速型雙電源轉換開關ATS(HTS)--5ms

    雙電源高速切換(5ms以內),帶同步檢測器 SSK-HTS高速型雙電源主要由雙電源轉換開關本體、同相位檢測器和高敏感性控制器等組成,該系列整套系統的切換時間最短可達到4.2ms,幾乎能滿足所有雙路電源切換系統的應用要求,同時也是同類中的頂級產品。根據不用應用系統的需要,該系列產品由以下幾個型號可供選擇:HTS-LE型、HTS-ES型、HTS-ERS型、HTS-SH型,詳細參數請參考我公司網站公布的可供下載的說明書,或聯系我們。該系列產品在日本等一些發達國家廣泛應用于通訊系統、金融機構的供電系統、UPS旁路系統、數據處理系統等,其優越的高速切換性能和系統的穩定可靠性已在很多工程應用中得到驗證。<

  • 關于雙電源轉換器的問題

    請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!

  • 關于單電源和雙電源的問題

    我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救

  • 關于雙電源互投開關的探討

    關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一、概述: 自動轉換開關電器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,用于兩路電源切換,以確保重要負荷(一、二級用電負荷)連續安全、可靠運行。ATSE常常應用在重要用電場所,至少是二級負荷用戶,其產品的可靠性尤為重要。轉換一旦失敗,其后果是很嚴重的。目前在工程設計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,對產品的正確認識,合理選擇,合理使用也變得越來越重要。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會,希望對同行們的設計有所幫助。二、ATSE的定義和分類:1、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,用于監測電源電路,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器。2、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別。

  • 關于消防末端雙電源問題?

    某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]

  • 電梯的雙電源是用微斷的還是塑殼的啊?

    一般情況下 電梯的雙電源是使用微段的還是使用塑殼的呢?

  • 為什么雙電源在一般不能合環呢?

    今天看圖看到雙電源(二級負荷)在一般情況下不準合環,請問為什么?如相序、電壓等級一樣呢?如果由一段轉向二段供電的話,那肯定要先合環再斷開一段的吧,麻煩各位指點指點,謝謝?。。。。。。?/p>

  • 請教有關雙電源進線的問題

    我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定啊?謝謝了?。?/p>

  • 關于消防用電雙電源問題!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?

  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正砶娫幢磺袛嗟臅r(shí)候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。

  • 關于低壓雙電源配電問題

    關于低壓雙電源配電問題!請看圖

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?

  • 關于高壓雙電源進線的疑問??????????

    10kV用戶的總配,雙電源進線,兩個計量,中間有母聯,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,還是不需要,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下

  • 關于消防負荷雙電源的問題

    情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。

  • 關于雙電源的疑問?(附有實例)

    關于雙電源的疑問?(附有實例)

    一級用電負荷需要雙電源供電。這是毋庸置疑的。但是,何為雙電源呢?一個高層住宅小區,有消防電梯、消防水泵等設備,視為一級負荷,需雙電源供電。小區設置10kv變電室,內設2臺1000KVA的變壓器,高壓線路分別引自附近110kv變電站的2路10kv線。問題,這樣算雙電源嗎?有人說,高壓必須由不同的變電站引來,也就說,除了110kv變電站引來外,還應從另一個110kv變電站(或35kv變電站)引一路線。是這樣嗎?希望電力部門的朋友答疑解惑。看了大家的回復,意見傾向于不屬雙電源的為多。但有的回復看出還是沒明白具體的意思,現畫了一幅小圖,直觀的表明一下情況??纯碅方案和B方案哪個是雙電源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 編輯 ]

  • 雙電源切換的開關的問題

    我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,