  • 雙電源應急照明與單控開關的疑問

    雙電源應急照明與單控開關的疑問

    前段時間在版上看了,雙電源應急照明帶消防強啟,不能用單控開關,那假如是蓄電池應急燈呢?參考下圖。使用單控開關,未嘗不可

  • 求助:應急照明雙電源切換

    應急照明中有一種情況是:應急照明作為正常照明的一部分并與其同時使用,當正常照明因故失電時,無論應急照明的控制開關處于何種狀態(開/閉),都應自動點亮。這種方式是比較理想的控制方式,但要求布線時必須增加一根控制線。 請問,具體的雙電源切換的電路時怎樣的,這幾根線時怎樣連接的。在下萬分感激??!

  • 應急照明燈與雙電源箱的矛盾

    如帶蓄電池的應急照明燈接應急照明雙電源切換箱,雙電源箱火災時是不切斷的,那么帶蓄電池的應急照明燈仍處于浮充電狀態,不會點亮,帶蓄電池的疏散指示燈也不點亮,這樣不是出問題了嗎?請各位老大指點。

  • 應急照明ups電源如何設置

    住宅應急照明的ups電源應該是在配電室的ups柜內集中設置,還是在應急照明燈、安全出口內加蓄電池,作分散設置。有沒有強制要求或規范。

  • 應急照明疏散雙電源轉換時間的問題?

    應急照明疏散雙電源轉換時間不大于5秒,如果不能提供獨立的雙電源,根據時間要求,只能用EPS?如果這樣,EPS的容量會很大,怎么解決?

  • 消防應急照明系統及其電源的選擇

    隨著我國城市現代化建設和社會主義新農村建設的深入,新型建筑如雨后春筍大量涌現,千姿百態、造型各異,成為城市建設的標志和亮麗的風景,現代建筑的高度越來越高,建筑面積越來越大,綜合性越來越強,功能越來越全,內部設施越來越多,內部裝修材料越來越多,越來越新。然而,給建筑消防安全管理工作帶來了新的挑戰和新的問題,建筑火災荷載增大,火災“煙囪效應”增強,安全疏散通道更為復雜。建筑消防實施要求更高,如果日常管理不善,一旦發生火災爆炸事故,極易造成群死群傷事故。建筑消防設施包括室內消防栓系統、自動滅火系統、應急廣播系統、自動報警系統、應急照明系統等。其中應急照明系統在建筑消防設施不可缺少部分。如果失去作用,發生火災,建筑內的人員疏散困難,容易造成人員傷亡。因此,要求一些建筑(包括地下部分)應不間斷供電,而發生火災爆炸或地震等災害時,正常電源往往發生故障或必須斷開電源,這時正常照明全部熄滅。為了保障人員及財產的安全,并對進行著的生產、工作及時處置,有效地制止災害或事故的蔓延,這時應隨即投入應急照明系統。下面就

  • 請問 1.應急照明需要設置雙電源嗎?

    請問1.應急照明需要設置雙電源嗎?2.應急照明也有屬于三級的嗎? 我覺得應急照明既然屬于消防負荷了 定義為至少二級 沒問題嗎?3.能把自帶蓄電池當做一路回路?4.如果蓄電池可以作為一路回路,那么應急怎么樣總電源處是不是就可以不用雙電源進線了?

  • 應急照明采用雙電源雙回路供電方式的疑問

    帶蓄電池應急照明燈本身的功能構造即是在加載外電的情況下,處于浮充電狀態,失去外電,燈具內蓄電池放電自動點亮。由于應急照明電源是通過雙電源自動切換控制箱提供的,當正常電源失電時,備用電源將自動切換投入,因此實際加載于應急照明燈的外電依然存在,只是換了另一路電源而已,應急照明燈當然無法自動點亮了。

  • 集中型電源應急照明系統

    04D202-3 集中型電源應急照明系統

  • 應急照明燈具的電源有規定嗎?

    需要配備應急照明的場所,規范有要求哪些場所可以用帶自電源的應急燈,哪些地方要用EPS電源供電的燈具嗎?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-1-14 10:41 編輯 ]

  • 接觸器在應急照明箱中做雙電源切換的應用

    接觸器在應急照明箱中做雙電源切換的應用

    接觸器在應急照明箱中做雙電源切換的應用深圳市強電通科技有限公司技術部 在深圳市強電通科技有限公司研發人員中,具有多名國家注冊電氣工程師,具有豐富的建筑電氣設計經驗,經過我們技術人員對建筑中雙電源切換產品使用情況的分析和研究,認為采用接觸器做為建筑中應急照明箱中雙電源切換元件,是一種非常理想的選擇。在建筑中使用雙電源切換的場合中,雙電源切換產品在應急照明配電箱的應用占到60%以上,由于這種采用接觸器做雙電源切換的方案的整體造價低,所以采用這種雙電源方案可以減少房地產開發企業在建設項目中配電箱上的投資,降低企業的成本支出,增強企業市場競爭力。 在建筑中的應急照明配電箱中都要由雙電源供電,并在配電箱內實現自動切換,在此處的雙電源切換裝置有一些特點:1.此處的切換電流安數不大,一般不超過100A。2.因為應急照明配電箱的體積限制,要求雙電源切換裝置的體積要小,否則會造成應急照明配電箱的體積過大,造成應急照明配電箱安裝上的困難。比如說應急照明配電箱安裝在強電豎井內,如果應急照明配電箱體積過大,就會造成豎井內設備的安裝困難。 用接觸器做應

  • 現在雙電源切換的應急照明, 必須采用耐火電纜嗎?

    著急咨詢一個問題: 現在雙電源切換的應急照明, 必須采用耐火電纜嗎? 驗收規范2002版中確實是這么要求的. 但是,我在一個工程中用的阻燃電纜穿鋼管刷防火, 是不是可以? 這個問題被質檢站提出了. 郁悶啊. 有什么好辦法答復?[ 本帖最后由 _lc 于 2009-5-31 09:44 編輯 ]

  • 一類建筑應急照明系統可否采用雙電源單回路供電

    一類建筑應急照明系統可否采用雙電源單回路(接在發電機段母線)供電。雙電源:一個是市電,一個是發電機。應急燈采用帶蓄電池的。

  • 雙電源 應急照明箱 消防聯動

    里面與雙電源連接的KM下面文字標明火災時啟動  。本來就是雙電源兩路主備電源自動切換 保證應急照明系統有電  。弱電系統圖中也只是說啟動應急照明電源控制柜那KM到底控制的是什么  求助大家分析一下

  • 關于應急照明的問題請教

    關于應急照明的問題請教

    近日有接觸關于應急照明的工程,在論壇上看了幾個關于應急照明的帖子,有一點明白,但也有幾個問題,特向大家請教:1.是否可以使用單控開關?個人認為不太好。2.控制接觸器從圖上看應該使用單相接觸器,目前國產的單相接觸器甚少,是否可以用三相接觸器同時控制三路強啟出線?大鼻山領導的帖子:http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm同樣有疑問的帖子:http://co.163.com/forum/content/415_902514_1.htm附圖及大鼻山領導的附件

  • 關于應急照明的幾個問題

    樓道中的疏散指示燈在正常情況下亮么?按我的理解是:如果它采用三線制,則在平時正常情況下他由火線供電應該是亮的。當發生火災時他也應該是亮的,因為這是由燈內自帶的蓄電池供電,大家說我這樣的理解對么?

  • 有關事故應急照明的配置

    在一個化工廠的電石庫房里,庫房長48米寬15米高8米,有四個大門,那么在做照明設計時房頂是否布置燈具?還是僅沿四周布置?如房頂布置高度太高增加了以后的維護難度。是否有其他的布置方法?另外此庫房是否有必要設置應急燈?

  • 關于應急照明強啟線的問題

    今天看了很多關于應急照明強啟線的圖,發現強啟線都是接在斷路器后的,我不明白,為何不接把強啟線接在斷路器前。如果是接在斷路器后,那么如果斷路器是斷開狀態,強啟線不是失去了作用?

  • 關于樓梯應急照明的問題?

    樓梯應急照明雙回路能不能共用火線?圖紙設計至燈具的線四根線,標注為L1,N,PE。這四根線都為什么線?。?/p>

點擊加載更多